前幾天公司退回來幾臺產品(CJ19系列),其中一臺限流電阻全被燒斷,而主電路觸板的銀點確完全沒有損傷,請問除了涌流造成限流電阻的燒毀,還有其他原因嗎?有人說是電阻間的打火,這種原因可能嗎?
我是一個新手,請問各位電容器上的接觸器和熔斷器如何選?如一個50kvar的電容器要多少電流的接觸器和熔斷器,如何來計算?謝謝!
公司低壓配電屏有三相(每相30KVA)共8組電容器,每組按功率因數自動啟動,安裝的交流接觸器應該加有電抗嗎?有什么型號可以選擇呢?
電容柜切換電容接觸器應該按電容的額定容量配置還是按電容的運行容量配置?如額定容量為40KVA電壓為0.48KV的電容器 串聯7%的電抗器后 其實際運行容量為30KVA。配置接觸器的時候應以哪個為準
電容柜內的一個帶電阻的接觸器,右上的C相完全融掉,請教什么原因能造成此種情況?
是啥原因電容和電容切換接觸器燒壞
在工作中發現電容器專用切換接觸器的接線端子容易松動并燒毀,有時還會(huì )引起非常嚴重的相間短路故障。懇請各位大俠幫忙!!!!!!!!!
一般的接觸器三條相線應該是排成一列的啊 這個接觸器的三相怎么是1前兩后的接線 而且接線端子上都包著一塊塑料樣的東西 這個怎么接啊 接線端子我怎么看不到規律和說明啊 有沒有誰見過這種切換電容器接觸器啊 能介紹一下為什么三條相線如此接線 或者給點資料嘛?[ 本帖最后由 datou222 于 2010-1-18 15:33 編輯 ]
柜背面拍柜正面拍
切換電容接觸器和普通接觸器的區別?啟動方式上有什么區別?我拆開過電容接觸器在輔助觸電上也沒發現電阻,我想是我的誤解。請熱心網友明示!!!
電容柜內的電容切換接觸器一相觸點燒熔,其他兩相觸點屬于正常情況,是否接觸器觸點質量問題,觸點壓力不夠嗎,這種情況有什么原因引起?
我們做的電容柜,使用不到三個月,就燒壞十多塊接觸器,而且都是二臺輔柜的燒嘍~主柜的沒事,這是怎么回事,,每組上都有電抗器,使用的廠家是一個生產玻璃棉,請朋友們幫幫我吧!
現在做的電容柜中電容是20KVAR的額定電流是28.9A,我選用的接觸器是32A的,斷路器是40A的,熱繼電器的范圍是28~45左右的!有個師付非說我的接觸器選小了,讓我改成43A的,我百思不得其解,然后就去問他,他說是接觸器選小了容易燒。妹妹我就有些想不通了,電容的最大允許過流是34.6A,我用32A的接觸器不正好能起到保護作用?請教各位大俠到底要怎么選擇接觸器的大小?謝謝!
請教在電容柜中串接電抗器時,電抗器的位置如何選擇1 電源-電抗器-接觸器-電容器2 電源-接觸器-電抗器-電容器以上兩種方式哪種好
現場工作人員反映:低壓電容柜交流接觸器不吸合,補償器顯示已吸合。當天上午公司安排人去現場勘查發現配電室電壓在410V左右,略偏高。主柜輔柜各有一只電容器正常吸合,其他交流接觸器吸合線圈燒壞導致電容器不能正常工作。輔柜二次保險燒壞,更換保險后讓電工手動投運交流接觸器,輔柜第三組交流接觸器吸合后馬上燒壞,而且有巨大響聲。隨終止操作,拆除兩只已壞交流接觸器回公司進行分析,確定原因。回公司后對燒壞的交流接觸器拆開后發現,交流接觸器主觸頭沒有燒壞痕跡(交流接觸器本體正常,只有吸合線圈燒壞),下午發現,該項目兩臺電容柜共計16組投切電容接觸器,燒壞14只,僅有2只正常。現場分析,全部為接觸器吸合線圈燒壞,工作電壓為409伏,接觸器線圈工作電壓380v,在允許波動電壓范圍,燒壞唯一原因排除。經查燒壞的接觸器全部為同一批號,德力西方面與廠家聯絡(luò ),該批號接觸器沒有別的返廠、報修情況。說明接觸器本身沒有毛病,將接觸器全部更換之后,工作正常,2天之后廠家反映電容柜又不投切。。。現場勘測,接觸器又燒壞14只。。。。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
求助!圖紙與甲方指定諾基亞電容器加電抗器組件,但未指定接觸器及熔斷器,為降低成本,想采用CJ20接觸器和RT熔斷器,不知是否可行?若可行,在選件時有那些注意事項?先致謝意!
一臺電容柜內的接觸器限流電阻老是燒,換了新的接觸器,限流電阻過了幾天又燒了,奇怪的是老是燒7,8,9三組,其他的沒事,電容是施奈德的,應該沒問題,接觸器是LC1-DPK,電容每組是30Kvar,共十組。請大家幫忙分析分析,見圖
是過流? 是合閘涌流? 諧波? 接觸器都燒上面三組輔助觸點。發生燒接觸器是連續的放炮聲。
我單位現有一臺55KW電機,現欲為其安裝就地電容補償,試問直接將補償電容安裝在普通接觸器下口(即與電機并聯),這樣可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合適的話,將普通接觸器換為電容器專用投切接觸器可行否?請各位大蝦幫忙,注意我主要就是想知道能否找到合適的接觸器同時投切電機和電容器,不想用所謂組合電器或是電子產品先謝謝了!
切換電容器接觸器