全老師積極回答大家問題,已經有一段時間,帖子太長造成瀏覽不便,故開答疑帖2,在此重開戰場。注:答疑1熱門問題回顧:http://co.163.com/forum/content/221_586284_1.htm簡介:全宇辰,男,1961出生于北京。現為中國科學院高級工程師。本站特請全先生定期為大家解答問題,希望大家踴躍提問。 1984年大學畢業后,在電子工業部下屬軍工企業從事電子及微電子過電壓保護元件半導體材料研制工作。 1989年進入中國科學院力學研究所,專業從事雷電及過電壓保護產品研制工作,1990年推出TL-90型金屬氧化物壓敏電阻器。 1998年完成大唐電信SCDMA移動基站塔放系統防雷組體產品,并成功的在12000個基站上實現零風險設計,其中覆蓋到南至印度尼西亞北至蒙古人民共和國,克服大電阻接地狀況,安全運行率為100%。10萬只防雷產品沒有一只因雷電損壞。 1999年完成了中國人民解放軍沿海電子對抗陣地的雷電防護工程設計及部分產品設計制造,并獲得“軍工科技成果獎”。 2000
接上一個問題,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置,是這樣嗎? 在住宅小區施工時,三類防雷建筑從18層開始設引下線? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,上面還焊接著一塊扁鋼,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,我是監理就糊涂讓他通過了。請問這樣對嗎?
全宇辰,男,1961出生于北京。2000年完成二炮導彈發射系統專用防雷裝置設計,并成功的裝備在東風家族導彈上。被評為“優秀列裝產品”。2000年被中國電源學會(huì )聘任為防雷專家。2000年被中國電源資訊刊物聘任為專業顧問。2001-2005年在《中國電源資訊》、《防雷技術》、《防雷世界》、
本帖最后由 嘉琳一菲 于 2016-9-18 18:56 編輯 請教一下各位專家,一般構筑物如亭子,雕塑,景墻等類似不是很高的構筑物,在算上庭院燈。大概多高時需要增加防雷設施呢?又根據2015版的城市道路照明設計規范,條紋說明6.1.7條肩上傳圖,條文中說是根據相關規范。但請問各位專家。是哪本規范里面有??目前已只的只有建筑物防雷規范3.0.4中第四條,15米以上劃分的只是孤立的煙囪之類的。
在新版防雷規范中,第4.2.4條13 輸送火災爆炸危險物質的埋地金屬管道,當其從室外進入戶內處設有絕緣段時,應在絕緣段處跨接符合下列要求的電壓開關型電涌保護器或隔離放電間隙:1)選用Ⅰ級試驗的密封型電涌保護器。2)電涌保護器能承受的沖擊電流按式(4.2.4-6)計算,取m=1。3)電涌保護器的電壓保護水平應小于絕緣段的耐沖擊電壓水平,無法確定時,應取其等于或大于1.5kV和等于或小于2.5kV。4)輸送火災爆炸危險物質的埋地金屬管道在進入建筑物處的防雷等電位連接,應在絕緣段之后管道進入室內處進行,可將電涌保護器的上端頭接到等電位連接帶。請問第4)條中,“可將電涌保護器的上端頭接到等電位連接帶”這個怎么理解?為什么需要這么做?好處在哪里?
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周囏面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
軌道電路防雷:包括駝峰系統、道岔系統、通訊、信號指示、調度等。做這一塊的防雷,需要對當今鐵路系統有個系統的認知程度,才能著手做。現在我腦子里還沒有一副“鐵路拓樸圖”-----各系統的作用、各系統分別有些什么設備、哪些設備需要防雷。
①【專家答疑——安全用電問題】民用建筑中,一般哪些場所應設置RCD?解析:
adobePS來自專家的提示與訣竅
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
我感覺到我們在考慮機組臺數的問題時考慮的不完善,想問問其他設計院對這個問題是怎么考慮的,主要有哪些因素.是不是對徑流式的\有調節的電站考慮的方式各不相同.希望大家來討論!
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
請教: 汽車工廠的大型涂裝車間的生產火災危險性類別應該是乙類還是丁類?機械部九院的就定過丁類,但據說上海的各大汽車廠取的標準比較高。且此類廠房的高度一般均超過8.0M,所設的自噴只能是保護鋼屋架的。噴漆室和調漆間一般采用何種自動消防?烘干爐內是否有必要設自動消防?廠房面積20000平米,防火分區由于工藝布置很難滿足。且
大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周嚸扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!
請問在河道里修建能控制水位,又能保證行洪的壩應該選擇那種壩最經濟。是橡膠壩、翻版閘壩、還是其他的?請指教。要是能說明理由就更好了。多謝!