圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,配合之前上傳的二次原理圖,是一套不錯的學習資料。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
以前在廣東高壓這塊都不用設計,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,初實接觸,希望大家多多幫助,先謝謝了。一.高壓柜內各種器件的選擇?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢?2、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3個,2個是什么區別?二、低壓部分1、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎?母線在柜內還要漸變嗎?2、聯絡(luò )柜容量計算是怎么計算的?設置位置有要求嗎?比如說要在中間位置?3、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內?4、斷路器占低壓柜小室空間的問題?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,盼你們解答~
高壓系統圖審圖通病:1.高壓一次接線圖是否合理;是否已征得供電局的同意。2.有無計量專用柜。3.選用標準圖是否正確。4.繼電保護方式是否合理;整定計算和選擇性是否正確。5.進線、出線、聯絡(luò )、電壓互感器、及計量等回路之聯接是否正確。6.二次接線圖是否正確,端子接線圖是否齊全、進線、聯絡(luò )等有無安全閉鎖裝置。7.高壓電纜規格型號是否正確;是否考慮了熱穩定問題,有無計算。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確;高壓電器的選擇與開關柜是否符合。9.儀表配備是否齊全,電流表、電流互感器等規格型號是否正確。10.電壓互感器,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,采用兩路或以上進線時,用高壓隔離開關分斷單母線。當任一路進線或變壓器發生故障時,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,操作靈活性較好,供電可靠性較高。低壓系統圖審圖通
圖紙簡介: 總建筑面積: 175988平方米 (其中地下室20080平方米,地上155908平方米)建筑層數:地上8層,地下1層 建筑高度:45.45m 使用性質:商業建筑層高:地下一層5.4米,一層5.7米,二~六層均5.4米,七層5.7米,八層5.4米。本圖紙包括10/0.4KV變配電系統,共22張圖紙。 投稿網友: renhf113079
低壓配電系統圖,很全的哦
關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,謝謝各位前輩、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN)、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1)、間隔式與鎧裝式的區別是什么?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,一般有什么要注意的?哈哈。歡迎大家提問和回答!
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 編輯 問下各位大大低壓配電系統圖你們是先畫的還是等別的都畫好了最后再畫?本人新手。么么噠
圖紙簡介: 本項目進包含10KV變配電室的高低壓系統圖,配電室的平面布置圖等。10KV變配電一直作為電氣設計的一個重點難點,這份圖紙很詳細施工圖。里面有變配電室電纜溝做法,照明動力系統等。值得下載下來借鑒學習。 投稿網友: diyizhuan2011 上傳時間
住了一個殯儀館,畫了系統圖,但是肯定有問題,自己沒有老師看,希望大家給點建議。謝謝了
圖紙簡介: 湖南省永州某小區10/0.4KV高低壓配電系統圖,包括高低壓配電一次系統圖、二次接線圖,高壓柜立面示意圖等,共6張系統圖。 投稿網友: wjy000168 上傳時間: 2013-08-23
圖紙簡介: 該圖紙為高速隧道低壓配電系統圖,包含了隧道出入口的設計規范以及機柜的接線方案設計等等。 投稿網友: qiunsun 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 本圖為此酒店低壓配電系統圖,其中主要包含1&2號變壓器低壓盤柜系統圖1段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖1段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖3段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖2段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖2段等等,圖紙可供參考~ (此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。)
前面講過照明系統圖,其負荷主要是AC220V的燈具、方便插座、~220V的風扇或電加熱器等小型用電設備,下面我們來談?wù)劦蛪汗╇姟5蛪河秒娫O備主要是指AC380V的低壓用電設備(個別地方也有AC220V用電設備),所謂動力配電系統是低壓配電系統的一種方式。動力配電系統主要是向用電設備數量較少、容量較小的設備供電,其特點是方便、靈活,比如:工廠企業里的辦公樓、宿舍樓、倉庫等,小區里各棟樓內的供電。動力配電箱的種類很多,大家在選擇時也是百花齊放,但主要采用的類型還是XL21、XL(F)等,防爆的型號應按照制造廠的規定來選。由于動力配電系統圖中參數較多,說起來比較繁瑣,所以大家可以參照下面的圖紙來看,這里把一些主要注意事項強調一下:1. 按照動力配電箱安裝的位置正確選擇配電箱的防護等級(IPxx)、防腐級別、防爆等級。2. 動力配電箱的短路承受能力(kA)。3. 按照設計手冊或供貨商提供的樣本選擇一次方案時,要注意:① 注意配電箱的進出線位置。② 隔離開關、刀熔
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!
[localimg=515,450]1[/localimg]小女不才,之前兩個月一直跟著老員工畫照明,現在突然要自己接手一個項目,從照明到配電都要我畫了,看了之前老員工的圖紙,發現除了照明和接地圖紙能看懂,其他的像配電干線系統圖和低壓配電系統圖完全看不懂,大家能不能給提示一下,應該怎么看懂這些圖?比如低壓配電系統圖的原理是什么?這些字母代表的是什么東西?哪些是表示型號?那些需要我計算?[ 本帖最后由 winterainn 于 2010-10-22 16:42 編輯 ]
圖紙簡介: 變電所低壓配電柜系統圖,本人摘自土木在線,供大家分享 投稿網友: baaixk 上傳時間: 2013-05-28 圖紙省份:
商住樓7-16層住宅,4個單元每單元兩戶,每單元有0.6平方米的電纜井,無配電小間,是否能設層配電箱?如設布置在何位置?如不設,低壓配電系統應如何考慮?
圖紙簡介: 本圖為配變電所10kV一次系統圖和低壓一次系統圖,圖紙詳細,參數齊全。同時配有變電所平面圖及防雷接地布置圖,歡迎大家參考。 投稿網友: dianji3091 上傳時間: 2014-06-16