關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,謝謝各位前輩、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN)、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1)、間隔式與鎧裝式的區別是什么?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,一般有什么要注意的?哈哈。歡迎大家提問和回答!
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,配合之前上傳的二次原理圖,是一套不錯的學習資料。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
高壓系統圖審圖通病:1.高壓一次接線圖是否合理;是否已征得供電局的同意。2.有無計量專用柜。3.選用標準圖是否正確。4.繼電保護方式是否合理;整定計算和選擇性是否正確。5.進線、出線、聯絡(luò )、電壓互感器、及計量等回路之聯接是否正確。6.二次接線圖是否正確,端子接線圖是否齊全、進線、聯絡(luò )等有無安全閉鎖裝置。7.高壓電纜規格型號是否正確;是否考慮了熱穩定問題,有無計算。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確;高壓電器的選擇與開關柜是否符合。9.儀表配備是否齊全,電流表、電流互感器等規格型號是否正確。10.電壓互感器,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,采用兩路或以上進線時,用高壓隔離開關分斷單母線。當任一路進線或變壓器發生故障時,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,操作靈活性較好,供電可靠性較高。低壓系統圖審圖通
以前在廣東高壓這塊都不用設計,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,初實接觸,希望大家多多幫助,先謝謝了。一.高壓柜內各種器件的選擇?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢?2、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3個,2個是什么區別?二、低壓部分1、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎?母線在柜內還要漸變嗎?2、聯絡(luò )柜容量計算是怎么計算的?設置位置有要求嗎?比如說要在中間位置?3、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內?4、斷路器占低壓柜小室空間的問題?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,盼你們解答~
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!
圖紙簡介: 某工廠高低壓配電的一次二次設計系統原理圖,10KV高壓進線,饋電等 投稿網友: qihu7520 上傳時間: 2013-04-19
圖紙簡介: 總建筑面積: 175988平方米 (其中地下室20080平方米,地上155908平方米)建筑層數:地上8層,地下1層 建筑高度:45.45m 使用性質:商業建筑層高:地下一層5.4米,一層5.7米,二~六層均5.4米,七層5.7米,八層5.4米。本圖紙包括10/0.4KV變配電系統,共22張圖紙。 投稿網友: renhf113079
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
高手幫忙解答一下,箱變也是從高壓變成低壓,高低壓配電也是一樣的,兩者有什么區別嗎?新手,不要拍磚。再次多謝了,不知道有沒有這方面的資料可以參考,推薦幾本資料。謝了
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
1.電是什么
住了一個殯儀館,畫了系統圖,但是肯定有問題,自己沒有老師看,希望大家給點建議。謝謝了
直接上圖[ 本帖最后由 cscjxyj 于 2010-4-20 19:52 編輯 ]
圖紙簡介: 上海現代建筑設計作品,PDF文件,圖紙包括目錄,配變電所平面布置圖,高低壓系統圖,及弱電系統圖6張。 投稿網友: goumin 上傳時間: 2014-06-24 <
手頭有一廠房工程,一層,高度大概8-10米,現業主在廠房南面分出一地方,隔為上下兩層。要求將變壓器、高低壓配電全部放在二層的房間內,請問,高低壓配電房可以在二層嗎?
畫了一個高低壓配電的主結線草圖,還有柜子的布置,請各位大俠下載看后給予指導。急,謝謝!
高低壓配電工程招標文件
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室?謝謝。
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
高低壓配電系統
高低壓配電系統專題,為您提供高低壓配電系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓配電系統 相關的專業交流討論,更多高低壓配電系統相關內容請訪問