關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,謝謝各位前輩、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN)、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1)、間隔式與鎧裝式的區別是什么?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,一般有什么要注意的?哈哈。歡迎大家提問和回答!
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!
現在常用的高低壓供配電柜及變壓器近年來總是使用原來的那些柜型,不知近年來有突破或新技術應用否,如有這方面的信息請大家不吝賜教。
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,配合之前上傳的二次原理圖,是一套不錯的學習資料。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
1.電是什么
高壓系統圖審圖通病:1.高壓一次接線圖是否合理;是否已征得供電局的同意。2.有無計量專用柜。3.選用標準圖是否正確。4.繼電保護方式是否合理;整定計算和選擇性是否正確。5.進線、出線、聯絡(luò )、電壓互感器、及計量等回路之聯接是否正確。6.二次接線圖是否正確,端子接線圖是否齊全、進線、聯絡(luò )等有無安全閉鎖裝置。7.高壓電纜規格型號是否正確;是否考慮了熱穩定問題,有無計算。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確;高壓電器的選擇與開關柜是否符合。9.儀表配備是否齊全,電流表、電流互感器等規格型號是否正確。10.電壓互感器,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,采用兩路或以上進線時,用高壓隔離開關分斷單母線。當任一路進線或變壓器發生故障時,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,操作靈活性較好,供電可靠性較高。低壓系統圖審圖通
低壓配電設備主要電氣參數 低壓配電設備主要電氣參數有額定電流、額定短時耐受電流(c,1s)、額定峰值耐受電流(k,0.1s)、額定分散系數、防護等級、內部隔離形式等等。其中額定電流、短時耐受電流、峰值耐受電流和防護等級在產品說明書中查得到, 而內部隔離形式說明書中一般不會(huì )給出,分散系數是產品試驗的一個參數 雖然這些參數大部分都經常接觸,但要準確理解并不容易。 1.額定電流 額定電流一般指配電設備進線開關的額定電流。配電柜額定電流一般指水平母排最大電流,往往等于受電柜主開關額定電流。所有饋電柜額定電流之和乘以同時系數可以得到主母排額定電流。饋電柜額定電流一般指垂直母排的電流,垂直母排額定電流應
一個大廠的低壓配電設備,感覺不錯,手機拍了幾張來分享下。
大俠們,請教一個問題低壓設備選型時,是不是一定要計算設備點的短路電流才能選擇,施耐德的選型資料中有“電動機回路配合類型”一節,其按照電機功率,電壓直接選出斷路器,接觸器及熱繼電器的型號,能否直接引用到設計里面去。另一個問題,選擇低壓配電柜時,配電回路的數量是否有限制,或直接根據空間的大小來定。小蝦謝過了
高手幫忙解答一下,箱變也是從高壓變成低壓,高低壓配電也是一樣的,兩者有什么區別嗎?新手,不要拍磚。再次多謝了,不知道有沒有這方面的資料可以參考,推薦幾本資料。謝了
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-13 05:11 編輯 04D702-1常用低壓配電設備安裝
手頭有一廠房工程,一層,高度大概8-10米,現業主在廠房南面分出一地方,隔為上下兩層。要求將變壓器、高低壓配電全部放在二層的房間內,請問,高低壓配電房可以在二層嗎?
畫了一個高低壓配電的主結線草圖,還有柜子的布置,請各位大俠下載看后給予指導。急,謝謝!
高低壓配電工程招標文件
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室?謝謝。
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝
以前在廣東高壓這塊都不用設計,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,初實接觸,希望大家多多幫助,先謝謝了。一.高壓柜內各種器件的選擇?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢?2、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3個,2個是什么區別?二、低壓部分1、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎?母線在柜內還要漸變嗎?2、聯絡(luò )柜容量計算是怎么計算的?設置位置有要求嗎?比如說要在中間位置?3、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內?4、斷路器占低壓柜小室空間的問題?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,盼你們解答~
高低壓配電設備
高低壓配電設備專題,為您提供高低壓配電設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓配電設備 相關的專業交流討論,更多高低壓配電設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度