高低壓配電工程招標文件
關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,謝謝各位前輩、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN)、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1)、間隔式與鎧裝式的區別是什么?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,一般有什么要注意的?哈哈。歡迎大家提問和回答!
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!
高手幫忙解答一下,箱變也是從高壓變成低壓,高低壓配電也是一樣的,兩者有什么區別嗎?新手,不要拍磚。再次多謝了,不知道有沒有這方面的資料可以參考,推薦幾本資料。謝了
1.電是什么
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,配合之前上傳的二次原理圖,是一套不錯的學習資料。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
高壓系統圖審圖通?。?.高壓一次接線圖是否合理;是否已征得供電局的同意。2.有無計量專用柜。3.選用標準圖是否正確。4.繼電保護方式是否合理;整定計算和選擇性是否正確。5.進線、出線、聯絡、電壓互感器、及計量等回路之聯接是否正確。6.二次接線圖是否正確,端子接線圖是否齊全、進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置。7.高壓電纜規格型號是否正確;是否考慮了熱穩定問題,有無計算。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確;高壓電器的選擇與開關柜是否符合。9.儀表配備是否齊全,電流表、電流互感器等規格型號是否正確。10.電壓互感器,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,采用兩路或以上進線時,用高壓隔離開關分斷單母線。當任一路進線或變壓器發生故障時,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,操作靈活性較好,供電可靠性較高。低壓系統圖審圖通
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
181. 什么是高峰負荷?什么是低谷負荷?什么是平均負荷?答: 高峰負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的最大負荷值。低谷負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的用量最少的一點的小時平均電量。平均負荷是指電網和用戶在一段確定時間階段的平均小時用電量。 182. 我國電力系統三相中性點運行方式有幾種?答: 一、中性點不接地(絕緣)的三相系統;二、中性點經消弧線圈接地的三相系統;三、中性點直接接地的三相系統。 183. 使用電流互感器注意事項?答:1.工作時其二次側不得開路;2.其二次側有一端必須接地;3.連接時要注意其端子的極性。 184. 使用電壓互感器注意事項?答:1. 工作時其二次側不得短路;2.其二次側有一端必須接地;3.連接時要注意其端子的極性。 185. 繪制、識讀電氣控制線路原理圖的原則是什么? 答:A.原理圖一般分電源電路、主電路、控制電路、信號電路及照明電路繪制。 B.原理圖中,各電器觸頭位置都按電路未通電未受外力作用時的常態位置畫出,分析原理時,應從觸頭的常態位置出發。 C.原理圖中,各電器元件不畫實際的外形圖,而采用國家規定的統一國標符號畫出。 D.原理圖中,各電器元
手頭有一廠房工程,一層,高度大概8-10米,現業主在廠房南面分出一地方,隔為上下兩層。要求將變壓器、高低壓配電全部放在二層的房間內,請問,高低壓配電房可以在二層嗎?
低壓配電工程驗收資料有哪些?我公司廠房設計容量3200KW,現在基本施工完成,做為甲方,我應該向施工方提出哪些竣工驗收資料或者報告。具體工程情況:1 低壓配電房 2臺1600KVA的干變和配套的低壓配電柜 10KV電源從我公司高壓配電房環網柜引來,高壓配電房均做有后臺保護和操作2 廠房動力配電按照消防分區有三條母線槽通到相應區域3 每個區域再分支通到配電柜,再分支到機臺4 廠房同時有照明、通風、消防控制系統、工業用水循環系統各位大蝦給個建議,需要施工方提供哪些報告或者資料
圖紙簡介: 本工程為重慶雙福農貿城一期工程,圖紙包括1-4#變配電站高壓配電系統圖、變配電站低壓配電系統圖、變配電站電氣平面布置圖及其剖面、配電箱系統圖。 投稿網友: mikrue 上傳時間: 2014-07-02
羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關。
以前在廣東高壓這塊都不用設計,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,初實接觸,希望大家多多幫助,先謝謝了。一.高壓柜內各種器件的選擇?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢?2、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3個,2個是什么區別?二、低壓部分1、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎?母線在柜內還要漸變嗎?2、聯絡柜容量計算是怎么計算的?設置位置有要求嗎?比如說要在中間位置?3、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內?4、斷路器占低壓柜小室空間的問題?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,盼你們解答~
畫了一個高低壓配電的主結線草圖,還有柜子的布置,請各位大俠下載看后給予指導。急,謝謝!
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
關于做設計中的高低壓系統圖這一塊,一直不太懂。包括高低壓柜子、有哪些類型?有什么不同?什么情況下用什么類型?高低壓柜子里可以用一什么樣的方案、分別有一些什么器件?以及這些器件發揮的功能是什么?感覺這一塊,完全是從0開始,所以頭腦一片漿糊?。∫矡o人指點時,不知道從哪里學起?。】煞裼懈呤种更c一下?有沒有人可以分享一下,怎么學這一塊。以及有沒有相關的書、教程、資料?可以分享一下?
【日常巡查高低壓配電房注意事項】祥泰電氣提示巡檢時需要注意配電房溫度,變壓器溫度,變壓器有無異常響聲,配電房內有無異響、異味,接線端子有無發紅、絕緣套管燒焦等等都是配電房時刻需要注意的地方。下面還有一些具體的明確規定。1、不準單人值班,值班人員不準參加檢修等其它工作。2、在值班時間要認真檢查設備的運行情況,按規定準確填寫運行日記和有關數據。3、設備檢修后,值班人員要到現場進行認真檢查,無誤后方可送電。4、值班人員應熟知系統和運行方式。5、在發生人身觸電、火災及可能造成重大設備損壞事故時,值班人員可自行決定停電,但事后須盡快報告領導。6、對所有工具、備件、儀器、儀表及消防器材要妥善保管,不得損壞。7、交接班制度。(1)值班人員必須按照值班輪流表和時間進行值班,祥泰電氣提示未經領導允許不準隨意替換。(2)值班人員必須在接班前15分鐘到達交接地點。(3)經共同檢查認為無誤后,雙方在交接班記錄薄上簽字。(4)應交而未
1AA6有沒有和應急母線連接,這些回路是水泵配電箱電源,看圖紙接的是應急電源,設計院說平時用市點,停電時用應急電源,不連接怎么做到啊,
高低壓配電工程
高低壓配電工程專題,為您提供高低壓配電工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓配電工程 相關的專業交流討論,更多高低壓配電工程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題