請教:我現在正在進行一個水廠普通濾池的設計:其濾池單池面積只有18(3*6),且采用混凝土濾板裝濾頭,濾料為石英砂,采用單水沖洗,請問我該如何選擇反沖洗水泵?謝謝!請回帖或E-Mail:esfhbnxy@etang.com
請問各位高手,采用砂濾缸工藝的泳池需要每天進行一次反沖洗嗎?有人告訴我這種工藝現在可以做到一個月才沖洗一次,是真的嗎?還說利用膜工藝甚至可以不用反沖洗,這能夠實現嗎?大約是2000、3000平米的泳池
遇到一個難點,請教各位給排水行業的前輩:我公司有一個新項目,提供3臺濾池反沖洗的中開泵,目前我們確定中開泵沒有問題,管路上也暫時沒找到問題,在單泵或兩臺泵運行過程中發現,水泵在反沖洗濾池時 流量先穩定在額定流量和額定揚程上,幾分鐘后流量逐漸降低,揚程升高;到一個固定值時穩定下來。具體表現為:?jiǎn)伪眠\行:額定流量1500m3/h,揚程11m運行3-5分鐘后流量逐漸下降為700m3/h,揚程16m。雙泵運行:流量3200m3/h,揚程11m運行3分鐘后流量逐漸下降為1400m3/h,揚程16m。流量最低時可下降至900m3/h,H=17m。管路和濾池布局為:3臺水泵的母管出來后由一個4通連接,1根支管為遠期備用,2根支管各通向3個濾池。每個濾池有約2.5米的濾層。目前我們一直沒搞明白為什么水泵運行一段時間后流量就會(huì )降低,揚程升高。也從沒遇到過這關問題,現場特別著急,麻煩哪位高手幫忙解答下,謝謝!
如果按濾池反沖洗泵揚程計算方法,也就是13~15m,但某些經驗數據是22m,求高人指點,這么高的揚程是怎么算出來的。另,如果有用15m左右揚程的,求運行效果。
曝氣生物濾池的布氣系統中,分為曝氣和反沖洗布氣,我設計的正常的曝氣是通過單孔膜空氣擴散實現的,按每平方米36個布置。可是我不知道反沖洗的布氣應該如何操作呢?也不知道如何布置。是用什么布氣裝置,如何布置還請指點~~~書上說曝氣生物濾池的反沖洗布氣系統和普通的快濾池或V型濾池布置相似,可是我看了好多的書和圖紙,都看不懂是如何布置的???
求教各位前輩 生物接觸氧化池從底部進水,上面溢出,彈性生物填料(最好說一下這個填料的特點,偶不太清楚,嘿),現在想反沖洗,可是不知道如何做,據我所知反沖洗汽水比1:20左右,怎么操作啊?是不是要從上面進水阿??可是設計的池體沒有上面進水阿?請多指教!謝謝
我在大部分廠家那里看到,反沖洗間隔一般在20-60分鐘,感覺反沖洗頻率好高,,對于水質預處理較好的進水,超濾能不能延長沖洗間隔啊,比如幾個小時反沖甚至1天反沖一次啊???
陳述:三版教材中大阻力配水,開孔比與孔口流速關系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力開孔比0.2~0.28%,將α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 與規范不符,如果計算時不代入μ值,則v=5.4~7.5,與規范基本同。(二版教材與綠皮書計算不代入μ值)問題:計算濾池反沖孔口流速時μ是否需要?
BAF曝氣生物濾池專用長柄濾頭/汽水反沖洗長柄濾頭的選型⑴曝氣生物濾池專用防堵型濾頭由濾桿帶濾帽、預埋套管和防堵濾帽組成,預埋套管預埋于混凝土濾板中,并帶有內螺紋,濾板厚度100mm。 (2)濾頭、濾管和預埋套管的性能均符合《生活飲用水較配水設備及防護材料的安全性評價標準》GB/T 17219的規定。
在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊?反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設!!!
濾池的反沖洗水量,反沖洗氣量如何確定?不知道各位有沒有一個具體的計算方法,我現在設計主要就是參考手冊或規范的一些數據,但是這些數據是怎么來的,具體計算方法如何,我不太清楚。請求各位老大幫忙,多謝了!!!!
請問各位高手,采用砂濾缸工藝的泳池需要每天進行一次反沖洗嗎?有人告訴我這種工藝現在可以做到一個月才沖洗一次,是真的嗎?還說利用膜工藝甚至可以不用反沖洗,這能夠實現嗎?大約是2000、3000平米的泳池謝謝!
各位請教砂濾器的反沖洗用氣問題:1、砂濾塔反沖洗是用的壓縮空氣可以用壓力為50KPa的鼓風機供氣嗎?以前一般都是用2-5bar的。2、如果所需壓縮空氣壓力為2bar,流量為2m3/h,用50KPa的鼓風機供氣,流量是否要折算為8m3/h?3、鼓風機供氣的情況下,可以憋壓嗎？即在反沖洗自動閥門并未打開時,鼓風機可以開啟嗎?假設沒有其它任何用氣點和泄壓點。
曝氣生物濾池反沖洗影響因素
請問機械過濾器什么情況下只要單獨水洗反洗,什么情況下要氣水反洗,各自反洗強度為多少,判定的標準是什么?過濾及反沖洗水頭損失有多大?氣體反洗需要風壓怎么算?取多少合適?
第一次做雙格v型濾池,需要設計反沖洗泵,雙格濾池,每格面積45m2,反沖洗強度5L/s*m2,就是問下各位泵的設計使用45m2來算,還是用90m2來算。 v型雙格濾池是一個濾池設計一組泵(兩用一備),還是一個濾格設計一組泵(兩用一備)?
普通快濾池改造成了采用濾頭的0.9mm的均質粗濾料,厚度1-1.2左右,仍舊采用單水反沖洗.請問這個反沖洗強度是多少?對應的膨脹率是多少?實際測的數據是反沖洗24,膨脹率30%.過濾濾速42m/h該如何解釋所測定的數據呢?
有一個一千多立方的泳池,反沖洗后再過濾就會(huì )有砂子由過濾出水口進入泳池內,這是什么原因造成的,已運行有一個月了,還有這種情況發生,只不過較以前砂量少了些,這到底是怎么回事,如何解決?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
baf反沖洗水泵
baf反沖洗水泵專題,為您提供baf反沖洗水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與baf反沖洗水泵 相關的專業交流討論,更多baf反沖洗水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題