在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊?反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設!!!
曝氣生物濾池的布氣系統中,分為曝氣和反沖洗布氣,我設計的正常的曝氣是通過單孔膜空氣擴散實現的,按每平方米36個布置。可是我不知道反沖洗的布氣應該如何操作呢?也不知道如何布置。是用什么布氣裝置,如何布置還請指點~~~書上說曝氣生物濾池的反沖洗布氣系統和普通的快濾池或V型濾池布置相似,可是我看了好多的書和圖紙,都看不懂是如何布置的???
陳述:三版教材中大阻力配水,開孔比與孔口流速關系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力開孔比0.2~0.28%,將α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 與規范不符,如果計算時不代入μ值,則v=5.4~7.5,與規范基本同。(二版教材與綠皮書計算不代入μ值)問題:計算濾池反沖孔口流速時μ是否需要?
請教:我現在正在進行一個水廠普通濾池的設計:其濾池單池面積只有18(3*6),且采用混凝土濾板裝濾頭,濾料為石英砂,采用單水沖洗,請問我該如何選擇反沖洗水泵?謝謝!請回帖或E-Mail:esfhbnxy@etang.com
濾池的反沖洗水量,反沖洗氣量如何確定?不知道各位有沒有一個具體的計算方法,我現在設計主要就是參考手冊或規范的一些數據,但是這些數據是怎么來的,具體計算方法如何,我不太清楚。請求各位老大幫忙,多謝了!!!!
曝氣生物濾池反沖洗影響因素
第一次做雙格v型濾池,需要設計反沖洗泵,雙格濾池,每格面積45m2,反沖洗強度5L/s*m2,就是問下各位泵的設計使用45m2來算,還是用90m2來算。 v型雙格濾池是一個濾池設計一組泵(兩用一備),還是一個濾格設計一組泵(兩用一備)?
普通快濾池改造成了采用濾頭的0.9mm的均質粗濾料,厚度1-1.2左右,仍舊采用單水反沖洗.請問這個反沖洗強度是多少?對應的膨脹率是多少?實際測的數據是反沖洗24,膨脹率30%.過濾濾速42m/h該如何解釋所測定的數據呢?
請教:快濾池在反沖洗時,為什么先需要把濾水水面下降到濾層以下10-15厘米,然后才開始氣沖呀?能不能只下降到濾層表面以上5厘米左右,這樣是不是更好一些?
請問各位高手,采用砂濾缸工藝的泳池需要每天進行一次反沖洗嗎?有人告訴我這種工藝現在可以做到一個月才沖洗一次,是真的嗎?還說利用膜工藝甚至可以不用反沖洗,這能夠實現嗎?大約是2000、3000平米的泳池
有個困擾我好久的問題啦 希望大家幫我想想辦法 我設計的是中水回用,就是進水是二級處理出水,水量5萬噸/天。我采用一段N型曝氣生物濾池,主要是為了NH3-N達標(<5mg/L). 由于是二級出水,我就沒有再N池前設置預處理設備,可是我的問題就是,反沖洗水中的SS含量很高(是不是有500mg/l),對這部分水怎么辦呢?能直接和進水一起處理嗎? 我的進水SS含量才有30mg/L呀,難道要為了反沖洗水在多設計個什么池子嗎? 請大家幫幫忙~~~~~~ 這是老師給我的設計課題,他說我只能考慮深度處理工藝,不能用到前面的二級處理,就是說反沖洗水不能排到二級處理工藝中,只能在三級處理中解決。 此外,我還有個小問題,就是排的泥,(由于我有化學除磷在N池中應用,所以泥也不少) 一般來說要設計個污泥濃縮池 和污泥脫水車間。對于BAF的深度處理工藝是不是也同樣適用呢?如果可以的話,那深度處理產生的污泥濃度,含水率,一般是多少呢?雖然我已經算出了污泥產量,(單位是kg/d,怎么轉化到m3/d呢?)可還是不會(huì )確定濃縮池的體積。
各位大哥,我公司用于處理地熱水的除鐵除錳罐,處理量為60方/小時,日處理量為400方左右.請問多長時間進行反沖洗?或處理多少方水后,進行反沖洗?謝謝.
水廠采用曝氣生物濾池工藝,近期在曝氣生物濾池的N池進行反沖洗操作時,可見大量紅色線狀昆蟲,聚集成團狀,類似魚食。不知道該怎么消除,是否由于反沖洗不徹底導致該現象出現?請各位高人指教。附顯微鏡下圖片
濾池反沖洗廢水的直接回流利用研究陶 輝 , 王 玲 , 徐勇鵬 , 王 毅 , 李 星 , 趙富旺 , 李圭白(1.哈爾濱工業大學市政環境工程學院,黑龍江哈爾濱150090;2.安徽建筑工業學院環境工程學院,安徽合肥230601;3.北京工業大學建筑工程學院,北京100022) 摘 要: 通過小試研究了濾池反沖洗廢水直接回流利用對出水水質的影響。結果表明,反沖洗廢水的直接回流利用對混凝過程有較為明顯的強化作用,能夠降低出水濁度和殘余鋁含量;當回流比例<10% 時,對出水TOC沒有影響;反沖洗廢水的直接回流利用會(huì )導致出水細菌總數有少量增加,但不會(huì )影響消毒效果,同時對總余氯衰減的影響也很小。UFC試驗的結果表明,反沖洗廢水直接回流利用僅會(huì )造成消毒副產物前質含量輕微升高,其增幅為4.5% ~7.6%。關鍵詞: 濾池; 反沖洗廢水; 回流利用; 消毒; 消毒副產物中圖分類號:TU991.2 文獻標識碼:A 文章編號:1000—4602(2008)09—0001—04 濾池反沖洗廢水量一般占水廠制水量的3% ~8% ,其主要成分為
發現一個問題很?chē)乐兀埓蠹叶喽嘀附獭?我們水廠的一個v型濾池,反沖洗出現了問題。氣沖沒問題 ,水沖也沒問題,就是汽水混合沖洗會(huì )出現左上角沒曝氣的情況,不知怎么搞?請大家指教一下
曝氣生物濾池處理生活污水,最近反沖洗出來的泡沫比正常的時候多。出水氨氮偏高,8左右,曝氣效果不太好.cod出水也有超標,80左右。請問這是咋回事啊?
引 1“由于曝氣生物濾池對ss 的生物截流作用,使出水中的活性污泥很少,故不需設置二沉池和污泥回流泵房,處理流程簡化,使占地面積進一步減少。” 2“使濾料上多余的增厚微生物膜和截留在濾層中的己脫落的微生物膜和固體物質被沖攪出濾池外,使濾池保持通暢、不堵塞,以保證污水處理時濾層中水、氣的正常流通” 問題:1說BAF之后不需設置二沉池,那么如果進行反沖洗,如2 所說使脫落的微生物膜和固體物質沖攪出濾池外。這部分如果不沉淀會(huì )不會(huì )影響出水水質??
作了一個工藝,需要用到錳砂過濾器處理地下水。地下水含鐵0.31毫克每升,錳0.14毫克每升。錳砂過濾器需要反沖洗嗎?如何反沖洗?
需要像曝氣管那樣細致嗎?還是只要在干管上打上45角度的孔?
各位大俠:我正在設計一個普通快濾池,為反沖洗泵的選擇大傷腦筋。揚程10米,流量308l/s,選擇潛水泵行嗎?廠家說還要裝冷卻設備,總覺得不理想。是否雙吸泵最好?可總找不到最合適的。有那位大俠幫幫我?