問題補充:請問廣聯達鋼筋里,由于構造柱、抱框、框架柱都離的很近,所以有很多砌體加固筋是重疊布置的,請問廣聯達會(huì )自動扣減嗎?
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。
我最近在做鑒定加固~~就是建模算完后 出現抗力與效力之比小于1.00的墻體~現在進入加固后問題就出現了~用水泥砂漿加固和鋼筋網水泥砂漿面層加固均無效果~~只有用混凝土板墻有效果~但是后來又發現不管你鋼筋直徑用多大的~混凝土標號用多大的加固后的值都是一樣的,那我怎么知道這樣加固是否合理~~有用過的人指點下~~~我真的很急~~!謝謝大家
轉帖,僅供參考
7級抗震烈度設防,純剪力墻結構,砌體的拉墻筋如何設置,是每隔500mm一道,伸進墻體內1000mm嗎,如果藍圖說明上有伸入墻體長度,但是比規范小,應按規范還是按設計藍圖?:@有沒有什么條文規定?
對于砌體結構,窗戶兩側為了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土塊,能否用小磚代替,哪個規范或圖集對這個有過規定呢,求大神指教
原有5層砌體 內框架結構 ,按甲方要求接樓,按新抗震規范此樓不滿足現行規范要求,怎么進行加固設計呢怎么能加固為框架剪力墻結構啊原有單元墻條基怎么加固呢(與框架柱基重合)
1.無粘結外包型鋼加固法:該法屬于傳統加固方法,其優點是施工簡便、現場工作量和濕作業少,受力較為可靠;適用于不允許增大原構件截面尺寸,卻又要求大幅度提高截面承載力的砌體柱的加固;其缺點為加固費用較高,并需采用類似鋼結構的防護措施。 2. 預應力撐桿加固法:該法能較大幅度地提高砌體柱的承載能力,且加固效果可靠;適用于加固處理高應力、高應變狀態的砌體結構的加固;其缺點是不能用于溫度在 60 ℃以上的環境中。 3.Helifix
在抗震設防烈度6~8度地區,以砌體結構為主的教學樓,若經抗震鑒定后需要進行抗震加固,則按以下步驟進行。一、抗震設防分類 按《建筑工程抗震設防分類標準》的規定,中小學的教學用房、學生宿舍和食堂,抗震設防類別不應低于重點設防類(乙類)。 抗震驗算時,應不低于本地區抗震設防烈度確定其地震作用。二、校舍的后續使用年限 現有校舍應根據實際需要和可能,按下列規定選擇后續使用年限: 1.在20世紀70年代及以前建造經耐久性鑒定可繼續使用的現有校舍,其
用PKPM做過砌體加固的大佬們,問下在砌體加固模塊里的“砌體結構加固鑒定與計算”中,給墻體布置鋼筋網面層時,為什么有些墻體選不中布置不上?我的版本是2.2。
本帖最后由 高處能勝寒 于 2014-5-16 02:21 編輯 砌體結構抗震鑒定加固講座,老規范,但是內容不錯。
某學校的加固圖紙,砌體結構,比較實用的是包含了大量的砌體墻段加固詳圖,各位大俠就不用再自己動手去畫了,直接復制過去就好了:lol :victory:
本人一直從事加固設計、施工,在砌體結構加固設計中一直在探索其計算方法,有如下問題與大家一起探討,歡迎討論和批評指教(以下問題中墻體均指砌體結構墻體)1、墻體做鋼筋網水泥砂漿面層和鋼筋網混凝土面層時,豎向承載力如何計算?2、墻體做鋼筋網水泥砂漿面層和鋼筋網混凝土面層時,是否有差別?3、構件連接的植筋,是否只要滿足規范要求植筋深度即可?如何考慮抗震影響?歡迎大家參與討論[ 本帖最后由 wgane 于 2010-8-25 04:33 編輯 ]
看過一些文獻,貌似前幾年做碳纖維黏貼加固的比較多,消能減震用在砌體也不太可行,所以現在比較糾結。想請教下:1)現在我國砌體抗震加固計算用什么軟件算?2)發展算完善了么?3)有沒有什么創(chuàng )新點,或者未完善的,可以做為論文方向的?請各位前輩提點。
在施工過程中,240和120的墻是兩根拉結筋,但是100厚墻體到底放置幾根,請問各位大師,100混凝土加氣塊填充墻拉結筋的放置有沒有明確的規范要求,每次放置兩根還是一根,有何依據!!!
看了兩個圖集一個是04G612,磚墻拉結筋在構造柱的地方顯示的地方是折向柱的下方來錨固;而11G329-2中,磚墻拉結的鋼筋在構造柱的拉結都是水平拉結,不用往柱的垂直方向彎折;有些不理解,忘解答,多謝。
圖紙簡介: 6度區砌體教學樓抗震加固,參照中小學校舍抗震加固圖集設計 投稿網友: mrxxf 上傳時間: 2013-09-03 圖紙省份
1. 引言 隨著社會(huì )經濟的飛速發展和人民生活水平提高,房屋建筑的設計規范日益完善,人們對居住安全的要求也越來越高,而很多老式建筑的砌體結構構成了一定的安全隱患。但此類房屋大都修建在地理位置相對優越的地段,相比較拆除后新建建筑要經過前期審批、規劃等種種不確定因素,很多業主更愿意選擇對砌體建筑進行結構加固設計來滿足結構安全的需求。本文將對一幢砌體結構建筑的加固設計進行深入分析,希望為同行們今后的設計工作拋磚引玉。 2.砌體受力特點及失效形式 2.1砌體結構具有以下主要特點:
工地上要施工二次結構了,以前拉結筋都是700-1000mm長,現在圖紙說明上說沿墻通長設置,并要求看12g614-1,我看圖集上基本上都是通長設置了。6.7度是宜通長設置。不知道做砌體施工的同行們,你們現場的情況怎么樣?
費了好多土木幣下的,老心疼了,大家共享。某地二層磚混結構校舍抗震加固設計施工圖
砌體加固筋
砌體加固筋專題,為您提供砌體加固筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砌體加固筋 相關的專業交流討論,更多砌體加固筋相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量