小弟第一次做鋼結構廠房,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想請大家幫我看看是不是模型有問題基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,不知道是不是?大家再算砼柱鋼梁時,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
在PKPM梁柱施工圖中關于梁的配筋。有幾種方法,請大家幫我看看哪種合適?1. 按裂縫0.3控制生成。2 按裂縫0.3 控制生成,但考慮支座寬度的影響。3. 一類環境按裂縫0.4控制生成,其余按0.34.不考慮裂縫5,不考慮裂縫,梁跨中鋼筋放大1.2倍。謝謝!另:您們那里通常是怎么配梁鋼筋的??
上次去工地驗收的時候,甲方告知,施工單位在施工過程中,未仔細看設計圖紙,導致板角部放射筋漏放,砼已澆筑,除鑿開補筋的方法外,大家有沒有更好的方法,歡迎討論!
一、基本資料: 1、房間編號: 74 2、邊界條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/固定/鉸支/固定/ 3、荷載: 永久荷載標準值:g = ***** kN/M2 可變荷載標準值:q = ***** kN/M2 計算跨度 Lx = 1200 mm ;計算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼強度等級:C40;鋼筋強度等級:直徑大于12選用HRB335 4、計算方法:彈性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考慮活荷載不利組合。二、計算結果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN?M 考慮活載不利布置跨中X向應增加的彎矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN?M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN?M Asx=
一棟18層住宅,在7度區,場地2類,在設計地震分組1、2、3組下,同一片墻體配筋,第一周期,層間位移如下:第一組 二層某墻體配筋2cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1165第二組 二層同一片墻體配筋3cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1035第三組 二層同一片墻體配筋4cm2 T1=2.13s 層間位移:1/932為什么遠震反而配筋位移更大呢?按理說,一棟建筑物越是遠離震源,受到的地震影響應該更小才對啊,配筋和層間位移應該更小才對,可是計算結果卻不是這樣。地震分組和特征周期相關,特征周期越大,地震影響系數越大,配筋和層間位移越大。
將相同尺寸柱的配筋、尺寸、配股率按大小順序標出,同時標明原柱位對應的序號,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 編輯 ]
集中標注為上部4根22,原位標注兩邊為2Ф22+2
現在項目接到一份車庫施工結構圖紙,圖紙中要求鋼筋可以采用并筋施工,現根據圖集11G 101-1中56頁要求,圖集中僅要求有并筋凈距S1,S2,S3;標注中:2、3關于鋼筋錨固長度,接頭面積百分率說明美明白什么意思!先請教各位:假設6米凈跨采用直徑25鋼筋并筋操作,鋼筋搭接位置位于兩側端部各進2米處,那么問:在不同鋼筋搭接接頭下搭接長度和錨固長度均為多少?給出相應計算公式-----------哪本規范或圖集有相關的計算公式----------謝謝
等直徑橫向二并筋時,并筋后鋼筋重心在原鋼筋的重心處;縱向等直徑二并筋時,并筋后鋼筋重心在距鋼筋下或 表面d的位置處。對于這條很不理解,請教大家。
圖集上沒有梯子筋,梯子筋的布置橫向間距有要求嗎?
[分享]關于“并筋”你知道多少?
有誰知道嗎?
我現在做一個體育場,看臺上有斜的框架梁,請問底筋進入柱子時,應該向上彎還是向下彎?有什么不同?結構設計圖集里面的都是水平的梁,面筋向上錨固,底筋向下錨固的,如何用力學來解釋呢?
如圖。我在現場看見過。但是不知道名字。
pkpm計算墻配筋的結果,圖中的H1.2-23.2什么意思,書上的說明是HASHW-ASVW,ASHW為在水平分布鋼筋間距SWH范圍內的水平分布鋼筋面積(cm2),ASVW-對地下室或人防臨空墻,在水品分布筋間距SWH范圍內的豎向分布筋的面積(cm2)...我不明白的是,SWH到底是多大啊,這1.2和23.2鋼筋是分布在多長的范圍內?指的是雙排還是單排?我看過本網站的解釋但是都沒有說清,請高手幫我解答一下,謝謝。
請問大家在設計梁時腰筋是按一級配還是取和梁主筋相同的鋼筋等級在PKPM里面好象沒有關于腰筋等級的設置我在做設計時通常取和縱筋等級相同,這樣做是不是有點浪費?
PMCAD生成的板配筋圖應注意以下幾點:1.單向板是按塑性計算的,而雙向板按彈性計算,宜改成一種計算方法。4.房間邊數過多或凹形板應采用有限元程序驗算其配筋這是一高工寫的。 有兩點我不明白:一。在PKPM里怎么把塑性跟彈性改成同一種計算方法啊? 二,用有限元程序驗算,怎么搞啊?請各位高手指教!!!謝謝
在PKPM-SATWE中,只要配筋率>2.5%,縱筋會(huì )紅,以示超筋,但仍可加載計算;當X0>Xb時,且還可按雙筋梁計算,仍然可加載繼續計算;直至縱筋顯示1000,此時才是真正的超筋。此時計算截面的M和配筋率有和關系呢?請各位仁兄賜教。