大家好,我計算一個大跨度結構,梁截面600x1300現在支座處配1625和預應力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑凈空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加寬梁,能不能采用加掖的辦法呢,但是加掖長度不到凈空的1/3不知道能否可以,小妹在這里求助各位大俠出手相救!!!!
一、張拉后預應力筋延伸率偏差過大 1 、現象
如題,在大跨度混凝土連續剛構橋的箱梁設計中,除了縱向主筋之外,還需要在箱梁腹板內布置豎向預應力筋,在頂板或者底板上布置橫向預應力筋。請問,是什么控制著豎向預應力和橫向預應力筋的設計。 PS:有人說是最大主應力,請問對嗎?為什么呢? 有人說是剪應力控制設計,對么?為什么呢? 求大神指點一二。謝謝!
用Midas civil 6.7.1做了一個連續鋼構橋模型,運行后預應力筋出現了兩類錯誤1、預應力鋼束()的位置和預應力鋼束分配的單元位置不一致2、預應力鋼束()沒有張拉,剛學會(huì )用這個軟件,也不會(huì )修改,不知道哪位高手能幫忙解答一下,怎么修改,畢業設計已到關鍵時刻,小弟已到生死存亡時刻。不勝感激!
初涉預應力,請教如何確定線性,使其產生與被平衡彎矩圖相似的綜合彎矩?比方說,恒載下梁的正負彎矩比例是1.5,我想讓綜合彎矩也差不多是這個比例,請問這樣做有必要嗎?自己試過單跨的框架梁,感覺因為梁端初始偏心彎矩的存在,想得到這樣的線形比較困難啊,向上的等效均布力太多浪費在克服梁端的偏心彎矩上了
在復習二注結構,在看混規,發現正截面受壓區設計有預應力鋼筋,這種設計有什么好處呢,常見的是在受拉區設置預應力以防止混凝土出現受拉裂紋并彌補混凝土不抗拉的缺陷。
本人在橋梁施工中遇到了曲線預應力筋,設計院采用軟件計算,本人手算了一下,拿出來與大家探討一下。曲線預應力筋采用分段計算,將整條預應力筋分成了若干曲線與直線,將各伸長量累加得出了整根的伸長量。計算中,用到了《公路橋涵施工技術規范》中的公式,還用到了求終點力的公式: Pz=Pq*exp[-(kx+μθ)] Pz為分段終點力 Pq為分段起點力兩端張拉時,分別從兩頭開始算起,直至中間某點的終點力相等。與大家探討一下,有什么意見歡迎各位提出。
大家一塊討論一下空間預應力筋伸長量的計算公式的探討。比如預應力筋的設計在平面上、豎直面上都有曲線設置的時候,此時預應力筋伸長量的公式是否還適用?如果不適用該怎樣通過數學模型的推導得出比較合適的計算公式?這一點對施工控制而言是非常重要的。對于空間曲線的長度可以通過積分得出比較合理的計算原理及數據,但是對于伸長量的計算因為牽涉到切角度的計算,所以難度比較大了。最關鍵的是怎樣求出空間曲線的切角——應該是空間曲線與切面的夾角。這個怎么解決?大家可以一塊討論。見附件,是個比較典型的例子。
《混凝土結構設計規范》表4.2.2-2預應力筋屈服強度標準值、極限強度標準值怎么選取,比如d=15.2mm的鋼絞線對應有三個極限強度標準值,怎么選用的?
在PKPM弄了個簡單框架,布了梁的預應力筋,對比預應力和非預應力兩種結構的計算結果,發現布置預應力筋后,柱配筋增大了,柱配筋從201增到264。這個問題我咨詢了PKPM公司,對方答復,布置預應力筋后,考慮梁軸向收縮引起的次內力對柱配筋的影響,不考慮梁次彎矩對柱子的影響。那么,如果綜合考慮梁軸向收縮的次內力與梁預應力筋等效彎矩作用,柱配筋是增大還是減少?
哪位有計算預應力筋伸長量的軟件?上傳一下,謝謝.
預應力筋引申量計算程序
預應力樓板,地下室人防區頂板設計是有粘結預應力筋,但施工時有一小塊布置了無粘結預應力筋,設計人員說人防區必須用有粘結預應力筋,說是強條,但人防區后澆帶處又允許用無粘結,請問各位大師:設計人員在胡說八道嗎?
第一次準備復習專業考試,在看蘭書,發現沒有提到預應力的彎、拉、剪計算。只是第十章有那么一點點東西。或者說主要在橋梁部分考么??想請教一下大家,預應力計算這部分一般都怎么考啊?
這個橫向預應力筋是根據哪個力來設計的呢?以及預應力鋼筋設計時,除了要確定位置,還要計算什么呀,如何計算?比如,伸長量如何計算呢我的橋寬大致是26.8m
用Midas civil 做了一個橋梁的上部結構模型,上部結構共17片寬幅T梁,運行后預應力筋出現了這樣錯誤:中間的15片T梁內鋼束在運行計算時都沒出問題,但是兩端的兩片T梁內預應力鋼束(有4根鋼束)沒有張拉導致無法計算,但是我查看了確實張拉了,也查看了鋼束的位置及分配的單元,不知道哪位高手能幫忙解答一下
預應力筋理論張拉伸長率的計算在GB50666-2011中仍然采用簡化公式,難道采用積分法會(huì )麻煩嗎?對于多曲線段或折線段的計算沒必要給出計算式嗎?簡化公式與積分公式只差0.5%從何而來。
。 按照設計規范第5.3.15條要求: 預應力筋張拉后,宜采用砂輪鋸或其它機械方法切斷超長部分的無粘結預應力筋,嚴禁采用電弧切斷。無粘結預應力筋切斷后露出錨具夾片外的長度不得小于30mm。 請教大家這個問題有一些什么相關的影響、如何處理。 這是一工程有一處預應力筋切斷后出現了下圖的情況,而且切除時還對夾片有一點損傷。
PP=P×〔1-e-(kx+μθ)〕/kx+μθ這個公式怎么計算的?特別是e-(kx+μθ)這個怎么算出來的,計算器怎么算出來的?