狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 某大型綜合影視城1#消防水箱間詳圖

    圖紙簡介: 某大型綜合影視城1#樓消防水箱間詳圖 。。。 投稿網友: ljy126 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份:

  • 大型玻璃鋼水箱-山東騰嘉模壓制品有限公司

    大型玻璃鋼水箱-山東騰嘉模壓制品有限公司

    大型玻璃鋼水箱應用于普通住宅、商住樓、寫字樓、居民小區、機關、學校、酒店等的生活、消防用水;工礦企業的生產、生活用水;各種類型的循環水、冷卻水、熱水供應系統用水;酸堿儲備等領域。 隨著我國城市化建設步伐的加快,各類型的大小建筑也開始越來越多,為了保證各建筑中民眾的正常用水,常常需要設置不同的給水方式,常見的給水方式有基本給水和設置水箱給水,下面騰嘉水箱專業技術人員為您詳解這兩種給水方式的特點與適用范圍: 1.大型玻璃鋼水箱基本給水方式 ; 這種方式較為簡單經濟,它是由室外管網直接接入到室內給水系統,用來滿足室內生活用水與消防用水所需。它一般適用于對外網水壓、水量變化要求不嚴格的單層或多層建筑物。

  • 請問如何定這個水箱的容積?

    一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!

  • 水箱的壁厚該怎么確定啊?

    水箱的壁厚該怎么確定啊?

    水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!

  • 關于高位水箱的設置條件

    我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)

  • 請問如何估算水箱的容積?!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下

  • 關于高位水箱的問題求教

    如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!

  • 大型游泳池和水上游樂(lè )池應采用平衡水池或補充水箱間接補水

    紅皮書,P357,2011-1-PM61,A項說大型游泳池直接補水時要設置倒流防止器,但按建水規3.9.18,這個前提不對,是“大型游泳池和水上游樂(lè )池應采用平衡水池或補充水箱間接補水。”

  • 天面水箱的進水控制問題

    天面水箱的進水控制問題

    本人從學校畢業不滿一年,現在是甲方代表,工作的這個樓盤有五棟28層的高一類住宅,生活給水采用分區,從18層(54.9m)到29層(87.9m)為高二區,均采用天面水箱供水,天面水箱底標高為96.6m,考慮到最高的幾層用戶可能存在水壓不足的問題,我們采用了天面加壓水箱(熊貓的說).設計圖紙上為高二區供水的泵組為兩臺普通水泵,(65DL16*8,參數Q=30m /h ,H=128M,N=22KW),非變頻.這樣就存在一個問題,就是五棟樓的用水情況不一樣,五個水箱的水位肯定是隨時變化的,但是給這五個水箱供水的卻不是變頻水泵,那么怎么控制水泵的啟動和停止呢?如果是在水箱的進水處設置電磁閥,再連線到水泵房,那么就有了五組信號線,怎么能達到控制水泵的效果呢?這個問題真是頭痛,設計院也沒有很好地和我們解釋,老板說要我們管線部搞定,頭大了,望各位達人能賜教一二,也希望大家一起討論一下水泵的自動控制問題,感謝感謝,

  • 水箱容積規范條文的理解

    水泵--水箱聯合供水:水箱容積宜為最大小時用水量的50%?如何理解呢?大家一起討論一下!我的理解:用水高峰時段內的用水取50%最位高位水箱的有效容積。那么用水高峰時段內究竟是幾個小時,要根據實際用水情況而定,一般設計時候無相關資料,我設計一般取4~6小時估算!不知大家有何高見?

  • 關于消火栓和自噴水箱的疑問

    大家好:本人第一次做高層,很多細節不明白!希望大家能夠指教:某24層綜合樓(是某小區高層建筑群的一部分),地下室車庫,1~3層商場,以上辦公,設有室內消火栓給水系統,室內消防水量40L/S和自噴系統,消防水量30L/S,均為臨時高壓給水系統。對于室內消火栓給水系統,我在最高建筑物屋頂設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水;對于自噴,參照《自動噴水滅火系統設計規范》10.3.1及其條文說明,在屋頂同樣設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水。這兩個水箱分別設在最高的兩座建筑物的屋頂。請問我這樣設計合理嗎??有沒有節省投資的辦法?!請大家賜教!

點擊加載更多

大型水箱

大型水箱專題,為您提供大型水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大型水箱 相關的專業交流討論,更多大型水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

承壓水箱

工業水箱

大香蕉大香蕉在线| 九色丨9lpony丨大学生| 午夜高清福利| 亚洲精品视频久久| 主播户外勾搭AV| 黄色天天影视| 一本一道久久综合狠狠老| 亚洲av第一区二区| 熟女 91| 红杏麻豆免费在线观看| 日韩午夜在线| 欧美一级性生活| 九色.com| 嵩明县| 色呦呦影视| 国产精品美女一区| www.日韩无码精品| 九色人妻97| 亚洲天堂一区二区三区| 看欧美一级黄片1024| 日韩中文字幕第一区| 久久久久国产精品久久| 欧美国产另类| swag國産在线一区二区| 无情av一区| 久久一区二区无码| 欧美精品少妇| xys88.com| 庆安县| 欧美福利一区二区| 亚洲成a人片77777kkkk| 亚洲色图。 欧美色图久久| 六月丁香啪| 国产综合你懂的| 亚洲午夜无码电影| 欧美第二三区| 四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB| 国产日韩精品suv| 一本视频| 亚洲国产大道| 亚洲男人的天堂一区二区三区|