一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
根據新版規范,消防水箱應滿足初期火災消防用水量的要求,但貌似沒說初期火災的時間。 新規范只規定了各種情況下水箱的最小容積,并無最大容積的要求。舊規范超過18立方仍按18立方。 現在有些倉庫噴淋計算下來,流量都是100L/s左右。按10min計算,水箱容積都要至少60立方。 這點不知如何解決。
請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑( 總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。不知道是按一棟建筑來算,還是按整個基地里的所有商業部分來算。
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型。所以這兩條規范內容沒有交叉。<
請問:如果一幢建筑考慮熱水(集中供水),水箱考慮生活冷水與消防水之外,要不要考慮進入熱交換器的冷水量,如果考慮,是不是這部分冷水量等于熱水量。
水泵--水箱聯合供水:水箱容積宜為最大小時用水量的50%?如何理解呢?大家一起討論一下!我的理解:用水高峰時段內的用水取50%最位高位水箱的有效容積。那么用水高峰時段內究竟是幾個小時,要根據實際用水情況而定,一般設計時候無相關資料,我設計一般取4~6小時估算!不知大家有何高見?
我在做一個學校的給排水,2000人,我不知道怎么確定生活水箱的容積,看規范也不知道,要是按夜間上水的話,算出來是60立方米,感覺太大了。也不知怎么做了。
請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑(總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。
本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 編輯 規范上沒有明確說。如何計算? 10.3. 1 采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。 10.3. 2 不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。主要還是這2條怎么理解?水箱的容積計算:1、幾個噴頭?2、多久的用水量?
在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?
規范上說屋頂生活水箱容積按照不小于最大時用水量的50%來確定。。那么你們一般取值多少呢?我很是少用做屋頂水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已經這么做了。。
根據低規,消防水箱應儲存10min的消防用水量,小于25L/S時,設12立方,大于25L/S,設18立方,消防水箱容積的具體是怎么計算的,單獨為地下汽車庫噴淋配置的消防水箱容積應為多少?
水箱的有效容積在室外給水管網直接供水的時候水箱的有效容積 = 最大連續平均小時用水量 * 由水箱供水的最大連續時間這里面的 最大連續平均小時用水量 和 由水箱供水的最大連續時間 怎么求?如果 最大連續平均小時用水量就是平均小時用水量 ,由水箱供水的最大連續時間 就是 建筑物的用水時間那么水箱的有效容積不就是最高日用水量了?
最高層11層的小高層單元住宅小區,有地下汽車庫(設自動噴淋),如噴淋和消火栓合用一個消防水箱,水箱容積按多大:12立方還是18立方啊?請各位高手指點!謝謝.
有一個問題想和各位討論一下,一個兩層的酒店,設置了消火栓和噴淋系統,室內消火栓流量15L/S,噴淋20L/S,我想問問大家屋頂消防水箱需要多大,我看建規室內消防用水量大于25L/S,的計算出來十分鐘消防用水量大于等于18立方的,可以還是用18立方的,但是我們專業負責人說12立方就夠了,不知道是怎么算的。說噴淋開始可以只考慮四個噴頭噴水,不知道大家是怎么算的,望賜教!
2000平方左右六層樓的檔案管層高3。1米,有200個左右的噴頭。有18個消火栓箱,從市政管網上取水,請問消防水箱的容積怎么算啊
現做一個太陽能系統的大浴室,日用水量有850m3,采用太陽能系統+空氣源熱泵加熱,集熱水箱和供水水箱的容積到底怎么定呢,按規范算儲熱水箱容積V=qA感覺有點問題,屋頂只能放下大概1000平面的集熱板
新版《消防給水及消火栓系統技術規范》5.2.1條關于高位消防水箱有效容積規定:有效容積應滿足初期火災的消防水量要求,并符合下列規定 XXXX類建筑,不應小于XX噸。根據老建規條文解釋ｐ災初期殷應為火?0分鐘的消防用水量。那假設有一棟丙類倉庫 ,室內消火栓設計流量25L/S,噴淋54L/S。 火災前10分鐘的消防用水量應為48噸。新消規5.2.1 :工業建筑室內消防給水設計流量大于25L/s時,不應小于18m3。請問 1.此高位消防水箱的有效容積應按48噸考慮還是18噸考慮? 2.若按18噸考慮,依據是什么呢?新消規只提出不應小于18m3,并沒有保留原建規的“大于XX噸,仍可按XX噸設置 ”的語句,是否能理解為新消規只提出了下限要求,而沒有設定上限?由于新消規5.2.1沒有條文解釋?zhuān)韵胝埥谈魑磺拜叀!!!?/p>
有一個公建項目,計算出來的生活水池有效容積為不小于900m3,擬采用食品級不銹鋼水箱,現在的問題是水箱容積的大小是否有規定。最經濟和方便的選擇是做兩個450m3的水箱,但是有設計師表示生活水箱的單個有效容積不能大于300m3,因此需三個水箱。查閱了手頭的規范,沒找到此規定。請高手幫忙確定一下,對單個生活水箱的最大有效容積有上限嗎?
水箱的容積
水箱的容積專題,為您提供水箱的容積相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水箱的容積 相關的專業交流討論,更多水箱的容積相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題