網上找到的一篇課程設計計算書,對地下車庫的設計很到位,適合設計思路梳理。
某雙層地下車庫通風及防排煙設計
地下車庫位于地下,車庫內行駛或停泊的汽車排出的廢氣不易擴散。車庫廢氣主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害氣體。車庫的通風就是排除汽車尾氣和汽油蒸氣,并向車庫送入新鮮空氣,把有害物的含量稀釋到國家規定衛生標準要求。
地下車庫位于地下,車庫內行駛或停泊的汽車排出的廢氣不易擴散。車庫廢氣主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害氣體。車庫的通風就是排除汽車尾氣和汽油蒸氣,并向車庫送入新鮮空氣,把有害物的含量稀釋到國家規定衛生標準要求。
雙層地下車庫通風及防排煙設計
地下車庫排風換氣次數一般為6次/h,排煙風量也是按6次/h計算,這樣一來排煙風量和通風風量一樣,風機選型就應該沒有必要選擇雙速風機,而實際設計當中很多都是雙速風機,這就很讓人費解了,不知道大家怎么看~
各位網友,請教幾個問題:1 排煙口按國家標準圖籍有吊頂時設在排煙管下方,地下車庫一般無吊頂,排煙口可以設在排煙管的上方或側面嗎,最好能提供大樣做法。 2 按有關要求,排煙口須設于排煙倉內,排煙管敷設于梁下,那一般情況須設擋煙垂壁,是這樣嗎。 3 誰知道自動噴水噴頭上噴水量占多少比率, 下噴水量占多少比率是什么意思,噴頭噴水不是最后都噴向地面嗎 謝謝!謝謝!謝謝!!!
先說下我是學水的,在單位難為其難的做暖通.先求教各位專家:一個地下車庫4W平方,10個放火分區,20個放煙分區.都不超4000和2000.先我先把一個放火分區的2個防煙分區做成一個排煙系統,那么排風井的面積是一個乘2呢還是按一個計算.
我第一次做這樣的設計,正好師父出門不在,不曉得如何下手啊!請各位幫幫忙,我也好有個頭緒。地下車庫的條件可以進行自然補風,兩千多平米,一個防火分區,設有風機房和排煙道,我的計算要從哪開始!排煙量和通風量計算不一樣應取哪個。希望有能手介紹這種工程的做法給我。
圖紙簡介: 大型住宅小區地下車庫送風排煙工程,主要為機械排煙、排風和送風系統。圖紙內容包括:設計說明、系統圖、地下車庫通風排煙平面圖,一層防排煙平面圖等。 投稿網友: huizhouzaojia 上傳時間: 2014-06-25<
規范的適應 目前我國許多城市大量興建高層建筑及住宅小區,設計中都設有地下
知識點:地下車庫傳統通風排煙系統
知識點:地下車庫誘導通風排煙系統
高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計
論文簡介:結合設計經驗,針對《汽車庫、修車庫、停車場防火設計規范》和《汽車庫建筑設計規范》中通風排煙方面的幾個問題,提出了作者的理解和工程中常用的解決辦法 投稿網友:s0937zcf 上傳時間: 2013-10-23
請問1800M2高層地下車庫通風排煙如何考慮?要做機械通風嗎?庫軌說8.2.1 面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。那1800的車庫就不需要做排煙還是做自然排煙?.
地下車庫通風排煙設計
地下車庫通風排煙設計專題,為您提供地下車庫通風排煙設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下車庫通風排煙設計 相關的專業交流討論,更多地下車庫通風排煙設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題