狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 深圳某燃氣公司調度中心大樓給排水圖紙

    出圖日期:2007年8月包括室外給排水圖紙和大樓給排水圖紙工程概況:本建筑為二類高層辦公建筑,地上六層設計內容:室內給排水系統;室外給排水系統;室內消火栓系統;自動噴淋系統;建筑滅火器配置。

  • 不買燃氣公司指定的壁掛爐,就要受“卡脖”氣?!

    不買燃氣公司指定的壁掛爐,就要受“卡脖”氣?!

  • 燃氣切線接線費用如何計算(帖子中有燃氣公司費用表)?

    燃氣切線接線費用如何計算(帖子中有燃氣公司費用表)?

    此表中的直碰接口和三通接口是指什么?表中PE管帯氣接線收費標準中DN110-90、DN200*110 DN200*200 DN300*110 DN300*200 DN300*300是指什么? DN110-90這個是指PE管的管徑范圍嗎? DN200*110 DN200*200 DN300*110 DN300*200 DN300*300這些是指變徑管嗎? DN200*200 和 DN300*300應該不是變徑管吧? 切線和接線費用該如何計算?是不是只要管路中有一個三通就算一個三通接線和切線的費用? 直碰是不是有一個焊口就算一個切線和接線的費用?

  • 燃氣管道施工與安裝要求上

    一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設

  • 燃氣管道施工與安裝要求下

    一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。

  • 燃氣管道施工與安裝要求

    燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺

  • 求助!!!關于燃氣管道設計的問題!

    本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦

  • [燃氣]求教:小區天燃氣的管道布置

    我是新手,忽然接到一個小區天然氣的布置工程,有點無從下手.我想找點什么看看,圖紙有么?資料什么的?還有啊?要設管道井么?為5層的住宅?謝謝

  • 管道保溫(掃除南方環保公司的盲區)

    最近在北方接了一個工程,涉及到管道保溫之類的資料,很多東西都是南方沒有的。上傳一些管道保溫的資料。

  • 燃氣用聚乙烯管道焊接技術規程

    第一章 總 則第二章 燃氣用聚乙烯管材、管件第三章 焊接工藝評定 第四章 焊工考試與管理第五章 焊接機具第六章 焊接操作基本要求第七章 檢驗與試驗附件 1 參照引用標準附件2 焊接工藝評定表附件3 焊工考試基本情況表附件4 焊工焊接操作技能考試檢驗記錄表 附件5 焊工焊績記錄表聚乙烯PE管道焊接操作工藝第一章 PE實壁管道熱熔對接焊連接第二章 PE實壁管道熱熔承插連接第三章 PE實壁管道電熔連接第四章 金屬增強聚乙烯螺旋波紋管塑料擠出焊連接第五章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管雙口承插連接第六章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管哈夫連接第七章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管熱熔對接焊連接第八章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管熱收縮套連接第九章 ID225~ID6

  • 請問一個燃氣管道的問題

    大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積

  • [燃氣]管道泄漏,燃氣流量如何計算?

    燃氣管道被挖斷,管徑25mm,長度10米,向前為DN50管道,長度100米,管道供應壓力為0.07Mpa,請教各位如何計算燃氣小時流量?是否是按照中壓燃氣管道水力計算公式推算?

  • 某煤制油公司《管道檢修施工方案

    某煤制油公司《管道檢修施工方案

  • CJT 447-2014 管道燃氣自閉閥

    CJT 447-2014 管道燃氣自閉閥

  • 某制藥公司可燃氣體遠程監控系統

    某制藥公司可燃氣體遠程監控系統

    某制藥公司因為工廠內可燃氣體種類多,且分布在廠區內多個位置,需要安裝一套廠區總體氣體濃度監控系統,對各個有可燃氣體的區域的氣體濃度進行監控。監控系統要求能實時查看各個車間各個生產環節的可燃氣體濃度,當氣體濃度超標需要及時報警,防止發生安全事故。 項目情況 制藥公司因為生產工藝和安全生產的需要,不同的生產環節分散在多個車間,每個車間又是分散的,各車間距離廠區中心點的距離不超過1Km。每個車間中又有不同的可燃氣體的濃度需要測量。加裝監控系統時,需盡量不影響生產。項目需要方便實時查看廠房各處可燃氣體情況,當氣體濃度超過安全限度時需及時報警,通知相關人員馬上進行處理,防止發生安全事故。 項目方案 經過多個方案綜合對比,制藥廠選用了巨控GRPS無線遠程模塊和本地M433無線通

  • 城鎮燃氣管道防腐處理策略

    知識點:城鎮燃氣管道防腐

  • 可燃氣體管道必須通過樓梯間和采取什么措施

    請教一下,規范要求樓梯間內不應設置可燃氣體管道,若必須局部穿過時,設必要的保護措施。應設怎樣保護,可有先例?我想的是增加套管,具體有要求嗎?

  • 某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案

    某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案資料簡介(某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案) 本工程是某紙業有限公司板紙車間蒸汽管道安裝,造紙車間的蒸汽是從熱電站0.5Mpa和1.0Mpa的蒸汽管道引入,其工作壓力為0.5Mpa和1.0Mpa。制漿車間的蒸汽是從熱電站0.5Mpa的蒸汽管道引入,經一、二次減壓后其工作壓力為0.3Mpa和0.1 Mpa。

點擊加載更多

管道燃氣公司

管道燃氣公司專題,為您提供管道燃氣公司相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道燃氣公司 相關的專業交流討論,更多管道燃氣公司相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

供熱管網監控系統

燃氣改造工程

黄色动态图| 精品在线一区二区三区| www欧美www| 又大又粗又爽A级毛片免费看| 婷婷在线五月天一起c| 久久6这里只有精品| 99国产精品白浆无码流出直播| cao超碰无码在线播放| 二区黄片| 亚洲欧美日韩成人| 亚洲香蕉尹人在线视频| 青青草无码成人AV片| 精品人妻人妻人一区二区有限公司| 中文字幕中文字幕一区| 九九热在线精品视频| 中文一区二区在线| 中文字幕久久波多野结衣av不卡| 亚洲VA无码手机在线电影| 四虎黄色| 熟女毛毛多熟妇人妻aⅴ| 美女性爱免费在线观看| xx00AV一手机免费| 热久热久| 99性愛視頻| 日本免费字暮| 日韩AV无码一区二区三区无码| 熟女一区| 四房播麻豆| 久久少妇一区| 91中文视频| 黑人另类| 国产视频h| 一本之道国产精品| 狠狠视频| 中文乱码人妻系列一区二区| 精品丰满人妻无套内射| 国产精品99无码一区二区夜夜| 久久一区视频| 另类精品| 色噜噜精品一区二区三区| 囯产99中文在线观看|