燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
第一章 總 則第二章 燃氣用聚乙烯管材、管件第三章 焊接工藝評定 第四章 焊工考試與管理第五章 焊接機具第六章 焊接操作基本要求第七章 檢驗與試驗附件 1 參照引用標準附件2 焊接工藝評定表附件3 焊工考試基本情況表附件4 焊工焊接操作技能考試檢驗記錄表 附件5 焊工焊績記錄表聚乙烯PE管道焊接操作工藝第一章 PE實壁管道熱熔對接焊連接第二章 PE實壁管道熱熔承插連接第三章 PE實壁管道電熔連接第四章 金屬增強聚乙烯螺旋波紋管塑料擠出焊連接第五章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管雙口承插連接第六章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管哈夫連接第七章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管熱熔對接焊連接第八章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管熱收縮套連接第九章 ID225~ID6
我是新手,忽然接到一個小區天然氣的布置工程,有點無從下手.我想找點什么看看,圖紙有么?資料什么的?還有啊?要設管道井么?為5層的住宅?謝謝
燃氣管道被挖斷,管徑25mm,長度10米,向前為DN50管道,長度100米,管道供應壓力為0.07Mpa,請教各位如何計算燃氣小時流量?是否是按照中壓燃氣管道水力計算公式推算?
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
CJT 447-2014 管道燃氣自閉閥
請教一下,規范要求樓梯間內不應設置可燃氣體管道,若必須局部穿過時,設必要的保護措施。應設怎樣保護,可有先例?我想的是增加套管,具體有要求嗎?
知識點:城鎮燃氣管道防腐
城市管道燃氣特許經營協議示范文本
RT,最近有一天燃氣管道工程需要報檢,哪位LS有全套的報檢資料表格,能給小弟共享下嗎?我的郵箱是 suky-85@163.com 不勝感激涕零
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市。下面是一個大的車庫,上面是幾個住宅的項目。外網中考慮燃氣管道的敷設,因為燃氣管道禁止在車庫內敷設,所以只有在車庫板頂敷設,是否要求必須埋設在凍層下,因為這關系到車庫的開挖深度。
本帖最后由 筑城 于 2015-11-13 11:33 編輯 本標準規定了管道燃氣自閉閥的術語和定義、分類及型號、結構與材料、要求、試臉?lè )椒āz驗規則、標態、使用說明書、包裝,運輸和貯存。 本標準適用于介質符合GB/T 13611 l規定的城鎮燃氣。工作溫度不超出一10℃~40℃范圍,安裝在設計壓力小于10 kPa 的戶內燃氣管道上,公稱尺寸不大于50mm的管道熱氣自閉閥。
該鍋爐房在負三層,可否安裝天然氣管道呢?謝謝查了城鎮燃氣規范,提到負二層,那么負三層是否一定不能安裝呢?或者能安裝需要什么條件?謝謝求指點迷津
管道燃氣
管道燃氣專題,為您提供管道燃氣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道燃氣 相關的專業交流討論,更多管道燃氣相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量