各位老師,關于空調冷卻補水量怎么定?《措施》上講取循環冷卻水的1%~2%計算,可是循環冷卻量是多少?很疑惑,謝謝老師解答!!!
我在一篇論文中看到這樣算的:2.冷凍水系統的補水量(膨脹水箱) 水箱容積計算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨脹水箱有效容積(即從信號管到溢流管之間高差內的容積)m3 a —水的體積膨脹系數,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水溫變化值 ℃ Vs—系統內的水容量 m3,即系統中管道和設備內總容請問,水的體積膨脹系數的單位是L/℃,還是m3/℃?如果是L,水箱容積的單位怎么會(huì )是 m3?
我看了一些規范和措施上要求空調冷凍水系統和采暖系統是按照系統水容量確定的,補水量為1%,考慮到事故補水量要取道5%左右。冷卻水系統補水量是按照系統循環水量確定,補水量取值2%。不知道還沒有其它見解,多多交流。
圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
圖紙簡介: 關于換熱站補水泵、循環泵的一次、二次接線原理等 投稿網友: shangjianli 上傳時間: 2013-03-25 圖紙省
圖紙簡介: 非常全的補水泵與凝結水泵的一次圖和二次圖 投稿網友: amyxiaopangque 上傳時間: 2013-05-09 圖紙省
廠房室內10L,室外20,總容積30*7.2=216m3,連續補水量怎么求呢!看書沒明白,希望各位能幫助解決。有效容積=總容積-連續補水量
換熱站內循環水泵、補水泵的揚程公式中的各項阻力有沒有經驗值啊 ,每次計算是都很費勁,在這請教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 編輯 ]
請問當地下沒有條件建換熱站,現在將換熱站設在建筑屋頂的一間房子內,補水泵需要做定壓補水,這個補水泵的揚程怎么取?樓不高 是個大型的建材城,總高才11.7m
換熱站低區系統55KW循環水泵3臺,7.5KW補水泵2臺。要求所有水泵均采用變頻一對一控制,變頻器選用西門子,ABB控制。循環泵,補水泵有手動/自動兩種控制方式,補水泵設工頻回路,補水泵可實現兩臺同時啟動,用于在采暖期系統首次注水時快速注水。 求高手設計,
供暖了,今天供暖設備補水泵控制箱燒壞了,領導讓從新配,連采購帶配盤花了三小時,有點亂見諒。。。
有一十五層商住樓,需設消防水池,完全算下來的話消防水池的體積要220t,因為市政可以提供DN200兩路進水,從小區管網進入消防水池的進水管取的是DN150,請問:這種情況下火災延續時間2小時內消防水池的補水量是多少?我自己計算過想看看其他高手的見解,請幫幫忙!我在線等,謝謝!!
由于規范等給出了補水量按照系統的水容量進行計算,現項目為工業型項目,不知道建筑面積,系統的水容量,只知道系統的制冷量,請問各位大俠如何計算空調冷凍水的補水量與循環冷凍水量的關系。謝謝!
各位高手,我現在在做一個工程,冬季和夏季共用補水系統,可是冬季和夏季的循環水量差異很大,所以補水量也有差異,應該以哪個為準呢????????????????????????
如題。怎么計算冷卻塔的蒸發水量(也稱蒸發損失)、風吹水量、排污水量、滲漏水量這些數據?在書上找的幾個公式和網上查的都有不同,而且是這個問題套另一個問題,那個問題再套回來這種,很急人~````當然套來套去的問題還不是大問題,關鍵是算出來的結果跟上司算的相差很大,又不好去問~`````````高手們,師傅們,幫幫則個!
請教大家一個問題:冷卻塔的補水量是冷卻流量的百分之幾呢?我查設計手冊是2%-5%,這應該是指一天的吧?還是指一小時的?如是指一天的是指運行八小時還是二十四小時的?另外,冷卻塔的補水量有計算公式的嗎?謝謝大家了!
例:丙類廠房,建筑高度15m,框架三層,長20 m,寬50 m,每層建筑面積為1000㎡,總建筑面積3000㎡。體積V=長×寬×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000?按表8.2.2-2,體積小于20000,則室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,體積大于10000,則室內消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火災延續時間為3h單位轉換為S,則3h×每小時3600s = 10800s貯水池?=(室外消火栓用水量L/s+室內消火栓用水量L/s)×火災延續時間S÷1000貯水池?=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378?該廠房的貯水池應不小于378?。請問消防水池這樣計算對嗎?怎么減去市政補水量?有什么公式?
新手求助啊,做一個風冷熱泵系統,再算系統補水量要提給給排水專業,不知道怎么算,望各位大神幫幫忙,謝謝啊
本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:51 編輯 求助:換熱站中的循環泵、補水泵的流量揚程怎么樣確定的??求高手指點??學的給排水現在設計暖通方面的。力不從心呀。
看了一套換熱站的圖紙,采暖用,采用變頻補水泵補水定壓,從泵水箱吸水,未設膨脹罐,我認為用變頻補水泵補水定壓仍要設膨脹罐,以容納膨脹水,不知是否正確
換熱站補水量