補水量我還是可以通過設計手冊計算,但是要用多大的水箱我就沒譜了。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢。
請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?
地源側準備使用補水箱靠重力補水,但是不知到補水點的壓力怎么確定,聽別人說補水箱高于系統1.5m就可以了,但是我擔心補不進去水。請大家指教,謝謝!!!
補水泵上的止回閥用什么類型的?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,還是帶有關閉彈簧的止回閥?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢?
各位老師,關于空調冷卻補水量怎么定?《措施》上講取循環冷卻水的1%~2%計算,可是循環冷卻量是多少?很疑惑,謝謝老師解答!!!
最近有些糊涂了,有些書上寫著取系統流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?補水泵選型中的流量是否包含了事故補水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家談?/p>
請哪位高手幫我解答1、氣壓罐的電接點壓力表是否能同時控制補水泵和水箱膨脹管上的電磁閥2、系統工作壓力為6公斤,水泵揚程為45米,那壓力表和電磁閥的上下限為多少公斤3、電磁閥的起停靠什么控制謝謝各位!
我在一篇論文中看到這樣算的:2.冷凍水系統的補水量(膨脹水箱) 水箱容積計算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨脹水箱有效容積(即從信號管到溢流管之間高差內的容積)m3 a —水的體積膨脹系數,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水溫變化值 ℃ Vs—系統內的水容量 m3,即系統中管道和設備內總容請問,水的體積膨脹系數的單位是L/℃,還是m3/℃?如果是L,水箱容積的單位怎么會(huì )是 m3?
我看了一些規范和措施上要求空調冷凍水系統和采暖系統是按照系統水容量確定的,補水量為1%,考慮到事故補水量要取道5%左右。冷卻水系統補水量是按照系統循環水量確定,補水量取值2%。不知道還沒有其它見解,多多交流。
補水箱一般接在循環水泵的進口處,水泵進口壓力一般為1公斤,補水箱通常為高于系統1.5m,我想問就靠這1.5m的高度差就能補進水嗎?水泵進口可是有1公斤的壓力呢!
小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,那么補水箱設置在什么地方啊?怎們選型,怎么安裝啊?好像應該是補在回水上,放在高處就可以了是吧?它是怎么個補水法啊?是不是自動的呢?
補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,這個補水點壓力如何確定呢?是用這一點的靜壓值嗎?各位前輩能否詳細的解釋一下,這個問題已經困擾了很長一段時間了......
在空調水系統中,系統中可以采用膨脹水箱和定壓設備來穩定系統中的水量。采用膨脹水箱穩定系統中水量的方法有公式可以采用,如采用定壓補水罐來穩定系統水量,那定壓補水罐如何選型。相應系統中如采用軟化水,那軟化水設備的選型和定壓補水罐又有什么樣的關系呢?小弟是新手!還望各位多多指教!
本人第一次接觸消防泵,噴淋泵、這些建筑水泵,怎么控制以及控制柜選型都不是很清楚,老板要我出份報價,我不知道從何下手,希望哪位高人能相助一下,能將以下圖紙發我一份,最好帶清單的那種,小弟在此叩謝!具體清單有以下幾種空調變頻生活補水泵 控制柜 2臺7.5KW水泵一用一備 一個變頻器ABB,分路開關正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2臺110KW水泵 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,遠程控制噴淋泵供水泵控制柜 2臺 90KW 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,遠程控制 地下室潛水排污泵 5.5KW 三用一備 2.2KW 一用一備 1.5KW 一用一備 3KW 一用一備 開關控制器,分路開關正泰現場控制BA接口人防平戰潛水泵 2.2KW一用一備
冷卻塔補水箱容積應該怎么取?是不是按規范冷卻塔補水量的2%~3%,然后乘以使用小時(比如8小時),再取30%,這樣補水箱很大,比較浪費。還是直接取1小時的補水量作為容積??
急急急!那位朋友能幫我解釋一下?補水泵流量除了按補水量的2.5~5倍來選外,還需要考慮其它因素嗎?某工程,18000平米,樓高46米,采用膨脹罐定壓,膨脹罐D1000,補水泵流量:8.7t/h,軟水器流量:7~12t/h,軟水箱1m3,這個選型對嗎?我覺得補水泵流量選大了,哪位高人幫我釋疑一下?
廠房室內10L,室外20,總容積30*7.2=216m3,連續補水量怎么求呢!看書沒明白,希望各位能幫助解決。有效容積=總容積-連續補水量
排除大氣式鍋爐不談,如果是閉式水的補水箱的話,就是用來裝冷卻爐循泵換熱器冷卻水的。 補水箱顧名思義,其基本作用是拿來儲備水的。例如,冷態啟動時,凝汽器水箱前的化學補水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱補水。這時的水箱明顯就有一個維持一定水位的作用! 目前很多單位的大氣式鍋爐冷卻水端板或冷凍水端板處都沒有安裝快速排污閥,部分單位還用封堵塞住了這些排污口。其實這種做法是很錯誤的,易使鍋爐機內積泥積雜質,影響熱交換效率,還導致冷凝器一年一度的定期清洗。正確的作法是安裝快速排污閥并每周從冷凝器出水口側按“三開、三關法”排污2~3次,對冷凍水系統應每周按此法排污一次。 由于大氣式鍋爐燃料消耗量增大,爐膛容積熱負荷相應增大,爐內及爐膛出口煙氣溫度均升高,會(huì )導致過熱蒸汽溫度、過熱器、再熱器管壁溫度均升高,故必須嚴格監視與調整,盡量不使期超溫。對于燃煤爐,由于爐膛容積熱負荷的增大,使爐內結渣的可能性增大。 大氣式鍋爐蒸發系統內工質流速升高,流動阻力增大,對水循環不利。為此,應特別注意監視水循環較差的部位。 過熱器內工質流量增大,流動阻
暖通紅寶書P619中有關于可調壓補水泵定壓的系統,不知道這個系統有沒有哪個項目上用到?但關于書中稱,在系統運行時可降低動壓曲線的說法,是不是有誤?按我的理解,這個定壓裝置,可以在系統靜止時降低壓力設定,在系統運行時是不可能降低動壓的。