18層住宅樓,與之垂直方向為二層臨街商鋪,部分商鋪位于住宅樓下,這部分面積小于300,這樣的建筑按照什么來做?按普通住宅還是商住樓? 那些商鋪能按群房考慮嗎?合肥市消防部門對于這樣的建筑有沒有專門的條文規定?具體該怎么做呀?請大家指教
一層為底店,二~十一層為住宅,結構形式為框剪,底店與住宅的入戶完全獨立,地點面積為30~40平米,在《建筑設計防火規范》中商住樓的概念為底下若干層為商店,上面為單元式住宅的建筑稱商住樓,我的疑問是(一)、若干層是否包括一層?(二)商店是否有面積面積指標?因為我最近做的小高層住宅許多是此形式,按純住宅還是商住樓涉及到高位水箱的大小6立還是12立,是否設自噴,如設那高位水箱會(huì )為18立嗎? 急盼指點
.0.14 商業服務網點 commercial service facilities居住建筑的首層或首層及二層設置的百貨店、副食店、糧店、郵政所、儲蓄所、理發店等小型營業性用房。該用房總建筑面積不超過300m2請問下各位大哥,這300m2指的是一二層商業房的總建筑面積還是指每個門面的建筑面積
一座一類高層商住樓,其中1~4樓商場,5~18層為普通住宅,住宅不設空調系統,同各位探討一下:住宅樓設了擴大消防電梯前室,即消防電梯前室即為通道,此部分要不要設噴淋?
日前,北京市工商行政管理局下發第14號文件:暫停為所有登記地址是民用住宅的企業辦理營業執照。隨后,北京市的部分工商營業大廳內貼出了告示:登記注冊時凡提交的《房屋所有權證》寫明房屋用途為“住宅”的,購置的商品房購房合同中寫明房屋用途為“住宅”(公寓、別墅)的,《房屋所有權證》和購房合同中房屋用途的表述無法辨別為住宅或商用的(如商住、綜合等),均不予登記注冊。 暫停登記通知出臺后,中小公司一派風聲鶴唳之勢。事實上,業內分析人士提醒,仍有部分公司不會(huì )受到此次禁令的影響,如已經有營業執照的小公司、無需辦照只將研發部門設在住宅內辦公的公司等。具體而言,登記注冊使用的房屋已由“住宅”改變為其斯用用途的Ｚ提交房屋主管部門出具的證明文件后,可以辦理登記注冊。 北京工商部門有關人士特別指出,在通知下發前,已經在住宅登記注冊的企業不必遵照此新規定,但至于明年企業年檢時是否還允許繼續在“住宅”里開辦,還需要等待通知,現在尚不清楚。另外,企業可以到房屋登記主管部門申請房屋用途變更,將現有的“住宅”變更為“商用”,就可予以辦理發照。 但有業內人士分析,盡管該政策
請教,一高層,1層為商鋪,商鋪每間面積為不大于300平,獨立出口,但總面積不超1000;2~18層為住宅,高度超50米.根據高規GB 50045-95(2005版)術語 2.0.8 商住樓 底部商業營業廳與住宅組成的高層建筑。2.0.17 商業服務網點 住宅底部(地上)設置的百貨店、副食店、糧店、郵政所、儲蓄所、理發店等小型商業服務用房。該用房層數不超過二層、建筑面積不超過300平,采用耐火極限大于1.5h的樓板和耐火極限大于2.0h且不開門窗洞口的隔墻與住宅和其他用房完全分隔,該用房和住宅的疏散樓梯和安全出口應獨立設置。按2.0.8看該建筑應為商住樓,而按2.0.17看該建筑為住宅,而下面的商鋪應為商業網點。到底是商住樓還是純住宅?商住樓就是一類公共建筑高層,純住宅就是二類居住建筑高層。
18層單元住宅,其一層是小車庫和<300m2的商業網點,請問是一類商住樓還是二類住宅?商住樓屬于公共建筑一類高層,其住宅的防煙樓梯間和合用前室都必須加壓送風;如果是住宅H<100m,就屬于二類高層,僅合用前室加壓送風
新高規規定不超100米一類高層及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5平方米的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自噴系統。 那么一類商住樓的住宅樓層部分前室需要設噴淋嗎?
《建筑設計防火規范》規定,第8.4.1條,四:超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,底層設有商業服務網點的單元式住宅。應設室內消防給水,在該條文解釋中:商業服務網點的占地面積不應超過100平米。
按<高層民用建筑設計放火規范>術語,"商住樓"為底部商業營業廳與住宅組成的高層建筑.那么,底部設商業服務網點的多層住宅是否也叫商住樓?
我設計了一個建筑,70米高,屬于一類建筑,三層以下是商場,四層以上是普通住宅,各自有自己的出口,像這樣的住宅是否上噴淋。請教各位幫忙解答。謝謝!
商住樓樓上公共部分是否要設自動噴淋呢?根據規范中要求,樓上為普通住宅可以不設,“普通住宅”包括像公共走廊、消防前室這樣的公共部分嗎?樓上的公共部分是否要設置自噴呢?
問下一個商住樓,地下一層車庫,1~3層商場,4~10層普通住宅,按照自噴規范,車庫為中Ⅱ危險級,商場為中Ⅰ危險級,住宅部分怎么定?按照“僅在走道設置鄙視系統的建筑”定為輕危險級嘛?
一個六層的商住樓,一、二層為營業房,上面為住宅,是營業房和住宅分開配電好一些,還是按照住宅的單元,營業房和住宅一塊配電好一些?
做小區的時候經常會(huì )碰到這樣一個問題: 高層上面的消火栓是通過水泵房加壓供水提供,高層下面臨街部分有兩層的商鋪,商鋪的消火栓引入管一般是從商鋪臨街這邊引入。問題來了:商鋪消火栓給水是從小區的加壓管提供,還是利用市政管網壓力直接供給?
地下是為車庫,1~2裙房為商場,3~28層為若干棟塔式住宅,為一梯4~6戶。2層以下要做噴淋無異議。塔式住宅電梯前室是否需要做噴淋?注:按《高規》要求,普通住宅是不需要做噴淋的。請各位同行發表高見。
我這有個商住樓,一層至四層是大型商場,六層至三十三層是住宅樓,這是一類公建,我想問的就是住宅部分的樓梯和消防前室,是按公共建筑的面積考慮,還是住宅面積的考慮?
請問各位前輩,多層商住樓(一層或一、二層為商鋪)的住宅與商鋪是否需要分開配電?能否一根進線至總配電箱,然后分開,還是說必須兩根進線分別供電? 還有商鋪是否用到三相又和這種配電方式有關系沒有,下面是我的一個圖,不知道是否正確,我是新手,請多多指教
大型住宅建筑群全套電氣cad施工圖紙(含計算書) 某六層住宅樓全套電氣cad圖紙_ 某21層小區住宅樓全套電氣cad施工圖 某小區住宅樓框架結構車庫電氣cad設計施工圖紙 八
圖紙簡介: 本工程住宅部分,采用低溫熱水地板輻射采暖,集中供暖,分戶計量。一層商業店鋪部分暖氣片采暖。本工程設計供回水溫度60/50°C.采暖熱源為設于小區的換熱站。系統形式:為雙管異程式下供下回系統,每戶為一個獨立系統,設一個熱力入口。戶內系統為低溫熱水地板輻射采暖系統,在每戶熱力入口處設置熱量表,設鎖閉閥,可以分戶計量。圖紙包含:設計說明、屋頂通風平面圖、采暖系統圖、大樣圖等。
商住樓住宅樓
商住樓住宅樓專題,為您提供商住樓住宅樓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商住樓住宅樓 相關的專業交流討論,更多商住樓住宅樓相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題