  • 高層結構地基處理方案>?

    高層結構地基處理方案>?

    原設計樓層為18層,地下一層,樁頂標高為-3.4米,用CFG樁已經做完地基處理,承載力為320KPa,處理深度16m,后樓層改為28層,地下兩層,設計承載力為450KPa,裝頂設計標高-9.5m,以前處理的不夠,現在地基該怎么處理?(而且因紅線改變,有主樓一半的場地坐落在原來處理過的地基上)

  • 磚混結構地下室滲水問題及其處理

    磚混結構地下室滲水問題及其處理

  • 六層的磚混結構地基變形50mm,有什么辦法解決

    剛做一個六層的磚混住宅結構,審圖說要地基變形計算書,算出來最大沉降58mm,平均43mm。這怎么處理可以降低沉降量,原來的基礎埋深1.5m,基礎寬度1.3m,地基修正后的承載力為190MPa 大師們,求救啊

  • 磚混結構中承重柱的處理

    請問一個3層教學樓的磚混結構中,業主要求用磚柱受力,該如何對磚柱進行計算和截面估算在磚混結構中,有承重的柱子嘛,梁如何計算?在計算書中都是承重墻居多~~~

  • 磚混結構溫度裂縫的淺析及處理

    磚混結構溫度裂縫的淺析及處理

  • 關于地基處理的一些論文

    地質雷達調查淺層地基隱患

  • 求助:磚混結構地下室問題

    我現在有個項目,是5層磚混,但下面還有個局部1層地下室,我用PKPM計算時,按6層算,和按5層有1層下室算,最底層的抗震計算結果怎么沒有變化呢比如我在 PM建模時,設計參數總信息中把“地下室層數”輸入“1”并在抗震計算時,把“地下室結構嵌固高度”一欄中,輸入“2300”mm可是底層抗震結果和不輸入地下室時,是一樣的有誰知道這是怎么一回事嗎?

  • 求助:磚混結構地下室墻體

    有一棟磚混結構的別墅,原來設計的地下室外墻是250厚鋼筋混凝土墻,內墻是240厚磚墻。但甲方為省錢,要求外墻也做成磚墻。該地下室埋深3米,磚墻厚度應該選多大,如何計算?這里的外磚墻是否應該按照擋土墻來計算啊?如何計算啊?磚墻和混凝土墻,哪個更經濟些呢?

  • 一層磚砌體結構的地基怎么處理?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-1 22:33 編輯 小弟剛畢業出來實習,由于經驗不足,碰到一難題,煩請各位大俠幫忙。一層磚砌體結構,層高3.6m~4.2m,地基為3m~4m的回填土,這個地基怎么樣處理即安全又經濟。

  • 磚混結構屋面溫度裂縫的構造處理

    磚混結構屋面溫度裂縫的構造處理

  • 混凝土結構地基基礎設計

    論文簡介:1、設計柱下獨立基礎包括確定基礎埋深、基礎底面尺寸,對基礎進行結構的內力分析、強度計算,確定基礎高度、進行配筋計算,并滿足構造設計要求, 投稿網友:liang546361912 上傳時間: 2013-06-12

  • 磚混結構底部出現裂縫該如何處理?

    磚混結構底部出現裂縫該如何處理?

    某1+5F砌體結構住宅樓帶悶頂,具體可見剖面示意。南向在二層以上都挑出1800mm的陽臺,見標準層,主體施工完成后在一層出局部位置出現裂縫,見一層平面圖,及相關附圖。請大家幫忙分析出現裂縫的原因,影響大不大?該如何處理?

  • 6層磚混遇超復雜地基,該怎么處理?

    主體是六層磚混,下部土層特別不均勻,雜填土1~6m厚,下部卵石層2~6米厚,再下方是15m深的濕陷性黃土,濕陷等級二級自重~四級很嚴重，這個地基怎么處理。 換填太深了,4~8米,灰土擠密樁鉆孔要打穿卵石層太難,強夯周圍居民區太近,實在不知道怎么處理,而且感覺都不經濟。主體結構是八度二類場地,位于華山附近,河道旁邊。

  • 求助地下室邊的磚混結構基礎一般如何處理

    求助地下室邊的磚混結構基礎一般如何處理

    沒有碰到過這樣的情況,求助各位大大提供些意見, 所有建筑都是新設計的,地下室一層,高層18層,磚混6層。 土體情況十幾米雜填土,需要做樁基礎。 磚混部分的基礎該如何處理呢?

  • 關于地基處理方案上部結構荷載取值

    我要進行地基處理方案論證,但是只知道上部結構為框架結構,地上3層,1層地下室,面積已知;筏板基礎,埋深已知。那基底壓力可以估算么,可以的話怎么估算,是否可以用估算的值進行地基處理設計?

  • 坡屋面仿古磚混住宅建筑結構含地基注漿加固處理

    圖紙簡介: 某坡屋面仿古建磚混民居住宅建筑結構含地基注漿加固處理.圖紙包括:地基注漿加固及基礎平面圖、地基注漿孔平面布置大樣圖、墻平面布置圖、梁配筋圖等 投稿網友: postphd 上傳時間: 2013-05-08

  • 框架結構與磚混基礎相連如何處理

    我現在做的一個工程,工程概況是這樣的:9層框架結構和6層磚混結構在一起,中間是60mm伸縮縫,磚混部分有一層地下室,框架部分沒有地下室,框架部分采用樁基,磚混部分采用筏板基礎,現在的情況時在這兩種基礎結構形式相交接的部分,應該怎么處理?有沒有什么好的辦法結構這兩種結構形式帶來的沉降問題?

  • 請教磚混結構大空間的處理方法

    最近遇到一個二層的磚混辦公樓,二層有一個19.5X12的大會(huì )議室,我建議做井字梁,但甲方要做大橫梁(因為覺得井字梁會(huì )使窗口變小),每3.9米做一道1米高的大梁,現在甲方要做坡屋面.請教大家這個如何做呢?

  • 7度抗震,七層磚混結構外墻斷開,如何處理?

    7度抗震,七層磚混結構外墻斷開,如何處理?

    如題,七層磚混結構外墻斷開,如何處理?外墻間設一砼加強帶是否可行?哪位高手遇到此問題,能告訴我,如何解決,多謝了。

  • 求助:磚混結構條基下遇水井如何處理?(圖)

    求助:磚混結構條基下遇水井如何處理?(圖)

    磚混結構條基下遇水井如何處理?具體情況見附圖:

點擊加載更多

磚混結構地基處理

磚混結構地基處理專題,為您提供磚混結構地基處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構地基處理 相關的專業交流討論,更多磚混結構地基處理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

磚混結構鋼筋

地暖施工設備

精品日韩欧美网站| 在线日韩一区| 凉城县| 99久久久无码国产精品免费αⅴ| 日韩码一码二码三码区别69| 亚洲中文日产理论片| 成人18刺激午夜久久天堂| 5020AV天堂网| 黄片www| 两个人高清无码www| 3级黄片| 亚洲一区二区三区四| 91欧美激情一区二区三区成人| 亚洲精品国产日韩欧美| 国产亚洲日韩一区二区三区| 青河县| 久久精品人成免费| 亚洲欧美精| 亚洲欧美精品一区二区| 日本亚洲欧美| 亚洲综合在线免费观看视频| 色噜噜狠狠色综合成人网| 九九影院| 国内精品一区二区三区| 91久久精品www人人做人人爽| 日韩AV有码 在线观看| 成人无码AV免费播放| 亚洲成人AV在线播放观看| 超碰日本| 国产精品拍天天在线| 精品自啪| 国产精品久久久久久| 欧美一道高清一区二区三区| 人妻精品久久久久中文字幕一冢本| 青浦区| 久久久久久久久久久久久久久国产| 天天干天天日天天干天天日| 午夜免费视频| 国产成人综合美国十次| 婷婷基地综合| 亚洲最新无码av一区|