框架結構磚砌地下室擋土墻計算.rar
我們這里經濟不富裕,框架房屋有地下室且豐水期地下水位也較深時(低于地下室地坪好幾米),常采用磚砌墻體作為地下室的擋土墻,墻高一半處加一道圈梁(370X240),邊框架柱間墻中部設構造柱(構造柱寬370、高同墻厚,縱筋上端錨入框架梁內,下端錨入墻體條基內),墻厚一般為370mm(H<3.0M),490mm(3.0M<H<3.6M)。請問這樣做可以嗎?雖然我驗算怎么也不夠,但好幾幢已建成六七年的框架結構磚砌擋土墻地下室房屋現仍在完好使用。現有一工程也是這樣,但圖審不同意這樣做,而甲方卻堅決不愿采用鋼筋混凝土擋土墻,認為造價太高。我真是郁悶!請問我該怎么辦?各位結構高手幫我想想辦法吧!
帶地下室框架結構計算書,請大家來挑錯誤。
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,帶地下室1層做車庫。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,后來因為地基的問題,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,我不同意。但是我們領導呢,說這樣沒問題,就這樣吧,大家懂的。我沒辦法,就改了,現在審圖的又通不過了,愁死人。大家給我支支招,該怎么辦?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了。謝謝!
7層框架結構,處于山坡位置,所以一面有6m多要做擋土墻,同事建議把地下室外墻作為擋土墻,我覺得這樣柱子配筋會(huì )很大,而且不安全,我想做獨立的擋土墻。 拿不準哪個好一些,請大家賜教
如題,有一帶半地下室的多層框架結構,室內外高差1米,地下室內標高-3.2m(相對標高),外墻上有開窗。我的問題是砌體填充墻是否可作為外擋墻,除去結構計算方面的要求,是否要考慮地下防水的要求?如果有,具體條文是怎樣描述的?這類情況習慣上是怎樣的做法?用混凝土擋墻還是砌體填充墻?謝謝!
框架結構,帶個地下室,1、建模的時候是否需要將地下室外墻建進去了? 2、如果將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,如何給這樣的框架柱配筋?(有些說法將地下室上一層框架柱鋼筋往下延伸到地下室)。 3、同2,將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,但是“梁柱施工圖”中生成的框架柱的配筋卻很大,為什么呢? 望高手指教下。。
結合5??12 汶川地震中框架結構 強梁弱柱! 與 柱腳塑性鉸! 等實際震害特征, 通過對一座典型框架不同計算模型計算結果的分析對比, 對采用獨立基礎并設有基礎拉梁的現澆鋼筋混凝土框架結構的整體分析計算模型進行了討論與參數分析, 建議可僅按柱底嵌固于拉梁上表面的分析模型進行上部整體結構的計算分析與配筋, 這樣梁端設計彎矩略有下降而柱端設計彎矩有所增加, 更易于實現強柱弱梁的抗震目標, 這樣的分析模型設計簡便并更符合實際結構受力情況。對拉梁以及拉梁以下柱及柱基礎設計配筋方法提出了建議
無地下室框架結構整體計算模型的討論
無地下室框架結構整體計算模型的討論
地下室磚砌擋土墻的設計與施工
大家認為地下室 擋土墻計算 可不可以考慮上部剪力墻傳來的軸向壓力的有利影響 怎樣考慮 有沒有權威的資料? 因為上部墻體是斷續的 地下室擋土墻是連續的 考慮上部壓力的時候 按45度角度擴散也有問題感覺 (管樁布置在上部墻體下時) 還有即使是天然地基筏板基礎 按照45度擴散沒有問題 每個截面的情況也是不相同的。
有一工程,地上兩層框架,地下一層為六級人防,審圖時,說應按框架結構計算(也看到網上有朋友說應按框架計算)但是如按框架計算,實際有墻的地方應怎樣在軟件中輸入(例如窗井墻和個別內墻,另外人防外墻處本來沒設框架梁,這樣一來,是否還要先加設一道梁?我怎么覺著這樣算與實際情況也不符呢?)
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
6層框架結構,帶一層地下室,外墻為鋼筋混凝土墻,鋼筋混凝土橫墻的間距是否要滿足規范中小于40米的要求?這條規定對框架結構是否適用?
框架結構,局部有地下室模型怎么處理?如果用PKPM建模把地下室也算一層輸如的話,那么無地下室的框架柱的計算長度發生了變化.如果不輸地下室,地下室的擋土墻與上面不能共同計算,在PKPM2006版說明中說道:擋土墻應輸入,計算才更接近實際.而且不輸的話基礎只能是認為的增加附加荷載是不是也不妥?
我是一名正在做畢業設計的本科生,因為以前沒有接觸過有關地下室的設計,現在一竅不通,希望有高手能上傳一個完整些的算例,借鑒一下。
磚混結構的地下室墻體是如何做擋土墻計算的? 科學出版社的由徐淑芳、熊仲明編著的“砌體結構”(高效教材)一書中,這種墻體是按偏心受壓計算的;此外還要計算墻體的抗剪嗎?如果抗剪不滿足的話,增加一道圈梁可以嗎,這樣又如何計算嗎?
有地下室框架結構建模時,地下室外墻用建進去嗎,還是按純框架走,在手算外墻墻啊?如果建進去是不是按框剪結構走啊?大家都是怎么做的啊???
4層框架結構商場,有局部地下室,部分地下室墻體與框架柱相連;請問:1.建模時是否應將墻體按混凝土墻輸入,然后結構類型依然是框架結構,根據側土壓力手算墻體配筋?2.如果按混凝土墻輸入,是應該在墻下設置梁,將荷載導到柱上,做獨立基礎,還是應該 直接在混凝土墻下設置條形基礎(或倒T形地基梁),與柱基礎整體現澆?3.如果按混凝土墻輸入,可否做為上部樓板支座?4.如果按混凝土墻輸入,是否會(huì )影響框架柱配筋?5.如果地下室墻體不按混凝土墻輸入,僅考慮傳給基礎的荷載(或單獨設置基礎及構造底板), 應該如何操作?
框架結構磚砌地下室擋土墻計算
框架結構磚砌地下室擋土墻計算專題,為您提供框架結構磚砌地下室擋土墻計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構磚砌地下室擋土墻計算 相關的專業交流討論,更多框架結構磚砌地下室擋土墻計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量