狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 還是二次諧波制動的影響

    在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會(huì )放松點至高壓側吧?也會(huì )有勵磁電流會(huì )產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會(huì )有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會(huì )有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)

  • 何為諧波?諧波的產生及其危害

    知識點:公用電網諧波

  • 諧波是怎么產生的??(轉)

    一是發電源質量不高產生諧波: 發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵心也很難做到絕對均勻一致和其他一些原因,發電源多少也會(huì )產生一些諧波,但一般來說很少。 二是輸配電系統產生諧波: 輸配電系統中主要是電力變壓器產生諧波,由于變壓器鐵心的飽和,磁化曲線的非線性,加上設計變壓器時考慮經濟性,其工作磁密選擇在磁化曲線的近飽和段上,這樣就使得磁化電流呈尖頂波形,因而含有奇次諧波。它的大小與磁路的結構形式、鐵心的飽和程度有關。鐵心的飽和程度越高,變壓器工作點偏離線性越遠,諧波電流也就越大,其中3次諧波電流可達額定電流的0.5%。 三是用電設備產生的諧波: 晶閘管整流設備。由于晶閘管整流在電力機車、鋁電解槽、充電裝置、開關電源等許多方面得到了越來越廣泛的應用,給電網造成了大量的諧波。我們知道,晶閘管整流裝置采用移相控制,從電網吸收的是缺角的正弦波,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,顯然在留下部分中含有大量的諧波。如果整流裝置為單相整流電路,在接

  • 為什么會(huì )產生那么多次的諧波?

    電動機工作是為什么會(huì )產生3次,5次,7次,9次```````等等多次諧波?如何產生?希望高手解釋一下!!再次表示真誠的感謝!!

  • 淺談變頻器產生諧波的機理

    變頻器的基本構成有四部分整流部分中間直流環節逆變部分和控制部分。變頻器的輸入側為整流電路,它具有非線性特性,因此不可避免地要產生高次諧波。 一般來講,若整流電路為m個三相橋式整流電路構成的6m相整流電路,其電源側電流將含有6m±1次諧波(m=l、2、3、……),當變頻器接入電源時這些高次諧波將會(huì )污染電源通;通用變頻器的輸出側的逆變部分多采用正弦脈沖寬度調制方式,即SPWM方式。這種調制方式雖輸出側的諧波分量較其它控制方式大為減少但仍含有高次諧波分量。這些諧波會(huì )對電氣設備、電子設中間直流環節.逆變部分及控制部分過熱問題,究其原因實質上就是變頻器產生某一次諧波激起了電容器與其他部分構成的諧振回路的諧振。 對廠供用電系統的設備影響及危害變頻器產生的諧波對廠用供電系統的變輸電設備用電設備測量儀表的影響及危害具體見表圖變頻器的構成備通訊設施產生干擾,使其工作不正常或無法工作變頻器產生的諧波干擾及其危害由于變頻器在應用中會(huì )產生諧波,

  • 諧波產生的原因和危害怎么消除

    消除諧波產生的原因和危害可以采用以下方法: 在電力線路上安裝電抗器和濾波器,通過吸收和過濾諧波,降低對電力設備的影響。 對非線性負載進行合理的配置和管理,減少諧波源的產生。 對電力設備進行狀態監測和診斷,及時發現和處理諧波問題。 加強電力系統的穩定性和可靠性管理,預防和減少諧波引起的故障和事故。 以上方法可以有效地消除諧波產生的原因和危害,保障電力系統的穩定性和可靠性。

  • 供電系統的諧波是如何產生的?

    知識點:電力系統諧波

  • 諧波的產生對供電線路的影響

    變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1)增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2)增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。 (3)使電氣設備(旋轉電機、電容器、變壓器等)運行不正常,加速絕緣老化,從而縮短它們的使用壽命。 (4)使測量和計量儀器、儀表、自動裝置、計算機系統,以及許多用電設備運轉不正常或者不能正常動作或操作。 (5)干擾通信系統,降低信號的傳輸質量,破壞信號的正常傳遞,甚至損壞通信設備。 (6)某些情況下,它不僅產生諧波,而且還引起供電電壓波動和閃變,甚至引起三相電壓不平衡,會(huì )危及電網安全經濟運行,并影響電

  • 多次諧波如何產生,有什么危害,有及如何防治

    多次諧波如何產生,有什么危害,有及如何防治

  • 請問諧波是怎么產生的如何能消除

    是不是因為負載非線性 正弦電壓加上去不產生正弦電流 諧波就產生了 根據傅里葉變換 周期性電流(是電壓還是電流?)可以變換成一系列的正弦信號 那些高頻信號就是諧波?但是傅里葉變換是理論上的啊 難道實際上也確實產生了高次諧波?!

  • 電網諧波諧波的產生與危害

    造成電網污染,正弦電壓波形畸變,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,情況日趨嚴重。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,使得在故障情況下保證線路與設備的安全。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用。晶體管繼電器雖然具有許多優點,但由于采用了整流取樣電路,容易受諧波影響,產生誤動或拒動。這樣,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變。如民用配電系統中的中性線,由于熒光燈、調光燈、計算機等負載,會(huì )產生大量的奇次諧波,其中3次諧波的含量較多,可達40%;三相配電線路中,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會(huì )疊加,使中

  • 變頻器是怎樣產生諧波電流的?

    變頻器工作時,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會(huì )有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,三相整流器也會(huì )產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流。

  • 發電機的三次諧波的產生與什么有關?

    有兩臺發電機組并列運行,但是中性點之間存在電勢差,兩臺發電機不一樣,我請教別人說是兩個發電機不一樣,中性點產生的三次諧波就不一樣,不一樣就有電勢差!我也不知道是不是這樣,發電機的三次諧波的產生與什么有關?

  • 變壓器勵磁涌流中的二次諧波

    現在的變壓器差動保護閉鎖勵磁涌流一般采用二次諧波,請教大家,大家一般整定到多少?另外,正常工況下,電流中含有的二次諧波含量一般是多少?

  • 關于南至變壓器保護二次諧波制動的問題

    今天在調試過程發現主變差動保護高壓側可以二次諧波制動,低壓側無法二次諧波制動了。保護裝置是南至的PST系列的,小型號我忘記了。 問題,是不是二次諧波只會(huì )在主變高壓側才會(huì )產生還是其保護裝置的問題。不曉得我表達清楚沒。

  • 電力系統中諧波的危害與產生

    電力系統中諧波的危害與產生

  • 小議配電網諧波的產生與危害治理

    經濟的飛速 發展 帶來供電緊張,為解決供電緊張,一方面要建設許多新的電廠和輸電線路,另一方面要高效利用現有的電力資源,減少電力損耗。諧波是導致電力損耗增加,供電質量下降的重要因素。 1 電力系統諧波的基本特性和測量 諧波是一個周期電氣量的正弦波分量,其頻率是基波頻率的整數倍數。理論上看,非線性負荷是配電網諧波的主要產生因素。非線性負荷吸收電流和外加端電壓為非線性關系,這類負荷的電流不是正弦波,且引起電壓波形畸變。周期性的畸變波形經過傅立葉級數分解后,那些大于基頻的分量被稱作諧波。 非線性負荷除了產生基頻整次諧波外,還可能產生低于基頻的次諧波,或高于基波的非整數倍諧波。電力系統中出現系統短路、開路等事故

  • 諧波是怎樣產生的?什么是高次諧波和低次諧波?

    諧波是怎樣產生的?什么是高次諧波和低次諧波?

  • 像我這種回路產生的算是幾次諧波呢?

    在論壇里看了半天,說什么3次及以上諧波,5次及以上諧波,像我設計的回路里面有照明用的熒光燈(四五十盞),紫外線消毒燈,這些產生的諧波算是幾次的呢?這幾次諧波該如何確定,大家推薦一下有什么書可以杳到的?感激不盡!!!!!!!!

點擊加載更多

二次諧波產生

二次諧波產生專題,為您提供二次諧波產生相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二次諧波產生 相關的專業交流討論,更多二次諧波產生相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

一次諧波

諧波減速器原理

国产精产国品一二三| 免费99精品国产自在在线| 亚洲国产精品99| 色呦呦精品| 精品少妇一区二区三区日产乱码| 亚洲日韩欧美在线乱| 青青草久久| 黑人hd| 日韩无码麻豆专区| 免费视频日韩簧片| yellow 欧美日韩 在线| 国产成人综合色就色综合| 国产18精品乱码免费看| 久久99久久99精品免观看粉嫩| 丁香五月综合网站| 亚洲bbw| 91av在线视频看看| h无码精品| 日韩一区二区三区四区五区| 内射美骚妇在线播放| 毛片www| 大学生久久香| 国产v片| 亚洲日韩欧美不卡| 夜夜嗨欧美| 你懂的视频网址| 性男人天堂网| 久久久久欠精品国产毛片国产毛生| 咸宁市| 人妻无码aⅴ不卡中文字幕| a欧美| 任意干黄色网站| 亚洲欧美日韩国产小说| 成人国产精品一区二区网站| 亚洲激情网| 一本a新久道| 超碰九九| av老司机| 久久成人绳艺捆绑| 九色少妇丨porny丨自拍| 国产精品99久久不卡|