六級二等人員掩蔽所的人防測壓管埋在頂板里和頂板下有不同嗎?如果施工單位把測壓管作成DN25的管子,可以做變徑密閉焊接嗎?或者直接把測壓管作成DN25管子可以嗎?
人防規范上要求濾塵器測壓管、放射性尾氣監測取樣管、增壓管上、測壓裝置的測壓管上均設銅球閥,而只有尾氣監測取樣管設的是截止閥,有誰知道這樣要求的原因是什么?
大家好,人防的防毒通道一定要設氣密測壓管嗎? 最近做一個地下車庫兼人防工程,圖紙審核意見要求防毒通道應設置氣密測壓管。由于人防規范沒有要求,所以我以前從沒有做過,請教一下各位高手,具體應該如何做?
十萬火急~請教一下大家~~誰能告訴我人防通風送風機房內測壓管預埋高度有沒有特殊要求,如果設計沒規定,一般預埋多高?另外測壓管出外墻處有沒有高度及其他要求。謝謝大家了~~~~
人防施工時未參照大樣圖,沒未把DN15的測壓管預埋到位,只是在墻上埋了兩根DN25的人防密閉套管。請高手指教該如何補救呢?可不可以在DN25的管內套入DN15的測壓管呢?如附件圖所示
測壓管測的是不是實際水頭?若測壓管測的是實際水頭,在使用文丘里流量計時由于兩根測壓管距離極近而忽略水損,那兩根測壓管測的應該都是實際水頭而不是動水壓強?
求教:我在搞一個水庫除險加固工程,哪位有關于水庫大壩沉陷、位移、測壓管布置的資料或圖紙,謝謝,我的郵箱lj8228070@163.com
我做的是一個6級人防,超壓測壓管在頂板內敷設,請問下防化值班室內從頂上伸下來的管子應預留多長??我沒見過傾斜式微壓計是什么樣子,它和預留的管子是怎樣連接呢,是用軟管連接嗎?請高手告訴我下,能發張圖是最好不過了,先謝謝各位了!!!!
有一個水力充填壩,在壩基設一層排水褥墊,排水褥墊上下側各鋪設一層土工布反濾,現在要設一個壩基的測壓管,測壓管要穿過排水褥墊及其上下側的土工布,這樣就會(huì )破壞土工布的反濾作用,請問在設計如何解決這個問題?
圖紙簡介: 本圖紙共2張,為測壓管結構詳圖。圖紙包含:主壩監測設施詳圖、觀測設施詳圖。所用鉆孔直徑為108mm。本圖為滲流測壓管和位移標點和工作基點詳圖。圖中設計單位為鄭州大學綜合設計研究院。 投稿網友: huoxiangli-1983 上傳時間: <
問下各位前輩,土壩壩身土的滲透性好壞對壩基測壓管是否有影響?假如有影響,那么應該分斜墻壩與心墻壩。斜墻壩壩中間設壩基測壓管,壩身土的滲透性對壩基測壓管的影響?壩基測壓管在心墻壩前與后的影響又如何呢?跟同事突然爭論這個問題得不到好的結論,希望得到這里的同仁指點指點,先在這里謝謝了!
圖紙簡介: 某水庫新建測壓管工程測壓管結構詳圖,圖紙包含測壓管平面圖及各細部構造詳圖。 投稿網友: wangzi90 上傳時間: 2014-07-28
圖紙簡介: 某水庫新建測壓管工程測壓管斷面圖,包含兩張圖紙,從斷面上看應共設有六排測壓管,可供參考。 投稿網友: wangzi90 上傳時間: 2014-07-28
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-28 15:52 編輯 DN15測壓管和DN32放射性取樣管查看“07FK02_防空地下室通風設備安裝”圖集57、58、59頁,1:關于DN32取樣管P59頁中說到取樣管入風口位于風管中心,意味著DN32取樣管預埋標高與風管中心標高一樣。圖中風管中心標高為-2.55,那我DN32取樣管預埋標高也為-2.55.不知道理解對不對。圖中藍圈中這段管子是懸空在空中嗎?2:DN15測壓管在圖集中沒找到安裝標高信息,請問這管子該怎么埋現場實際情況,DN15測壓管和DN32放射性取樣管安裝標高一致,估計離地面高度為1.5-1.8米(地下室底板結構標高-5.6)
各位,這兩題該選什么?我選的:吊車軌道處; 水頭不變。有沒有巖土大師進來看看測壓管水頭這題?[ 本帖最后由 qwertylam 于 2010-9-21 21:21 編輯 ]
STRAT4.5如何設置人防荷載?
常規思路是人防工程,構件尺寸應該加大,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,人防梁與車庫梁在同一軸線上,是設計有問題?還是有其他原因?
圖紙簡介: 這是我們做過的比較大型的住宅小區。包括人防配電箱連接圖、人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖、防爆波電纜井剖面圖等等 投稿網友: wang82128 上傳時間: 2014-01-14
求教各位大神 為什么我的PKPM 設置了人防荷載 ,平面荷載校核里面也有人防荷載 為什么經過SWTA 計算時確沒有算入人防荷載 ,算出來的結果和沒人人防荷載一樣 地下室負二層的頂板
人防門閥器材的一些圖片好多都是專用的,尤其各類人防門,給人又笨又重的感覺,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 編輯 ]
人防測壓管
人防測壓管專題,為您提供人防測壓管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防測壓管 相關的專業交流討論,更多人防測壓管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度