消防水池及高位消防水箱是消防設計經常性考慮的問題,什么情況下必須設置消防水池或高位消防水箱呢?一項目為四層非高層丙類廠房,室外消火栓設計流量30L/s,室內消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均為DN200那么從水量上可以不考慮設置消防水池,但是市政供水壓力0.16MPa,室內消火栓口壓力要求0.35MPa,室內消防必須加壓,由此也必須設置消防水池、消防水泵去滿足室內消防壓力要求。這樣室內消防為臨時高壓消防系統,一般考慮設置高位水箱,若不設置高位水箱,則需設置消防穩壓泵。相關規范GB50974-2014,其主要條文如下:4.3.1 符合下列規定之一時,應設置消防水池: 1 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量; 2 當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
辦公樓四層,體積>10000M2,市政供水壓力足夠最不利點的要求,但只有一條市政管網,規范要求設消防水池,但屋頂水箱需要嗎,消防水池是否要用消防水泵與管網連接
新手,現有2個問題請教一下大家,望賜教,謝謝先1、我們單位的室外環網的壓力是0.2-0.3mp,如果要是直接在上面接室外消火栓的話,地下室的消防水池還要考慮室外消防的水量嗎2、單位新計劃蓋一4層的廠房,如果不在樓頂加消防水箱,怎么保證18m3的初期消防水啊(也沒有水塔)
本工程地下一層,地上三層,噴淋的設計流量是10L/S,消火栓的設計流量是15L/S,請教各位大俠消防水箱和水池的體積是多少?怎么計算? 小弟不才,在此恭候各位大俠蒞臨指導~!
4.3 消防水箱安裝和消防水池施工Ⅰ 主控項目<
有的樓層比較低,但是要上噴淋. 在不設消防水池的情況下,只設消防水箱. 既然市政管網的水壓能夠打到消防水箱了,那就能直接供給噴淋用水. 但我見過 ,只設消防水箱但不設消防水池的例子. 而且,一般消防泵一般不讓直接連到市政管網上的. 請大家幫忙討論下.
圖紙簡介: 該機房圖紙含有生活消防合用泵房、中水泵房、人防水箱間、屋頂消防水箱間,包含其基礎平面布置圖,管道布置平面圖,剖面圖及其相關設計說明、設備參數,共6張圖紙。 投稿網友: cht 上傳時間: 2014-08-27
問題一: 屋頂的消防水箱已經設置了消火栓穩壓泵以及氣壓罐,那地下室的消費那個水池的消火栓系統還需要設置穩壓系統嗎? 問題二: 消火栓系統的穩壓系統和噴淋穩壓系統什么情況可以合用一套系統?
在無法設置高位消防水箱的時候,在泵房內安裝氣壓罐,我發現,如果消防水池在室內,泵房的隔壁,(此時消防水池同時起著十分中消防水箱的作用)氣壓罐可以選擇30秒應急罐。補水由水池保證。如果消防水池在室外,就必須設置一個十分中用水的水箱,提供氣壓罐補水。或者直接設置供十分中用水的大氣壓罐。以上做法是否科學合理,請賜教。我認為,氣壓罐直接從消防水池補水和消防水箱是一樣的,,所以選擇30S氣壓罐就可以。應該和消防水池的距離沒有關系啊。我這樣認為對嗎
各位高手:我現在做兩個高層商住樓,同屬于一個小區,但是相距比較遠,大概600米。我在其中一棟樓下設有消防水池,并且屋頂設有消防水箱,不知另一棟樓能不能和它共用消防水池和消防水箱?
問:消防水箱和消防水池有何本質區別?相對來講,哪個更實用或者哪個用途更廣泛? 都有何優勢或劣勢? 謝謝! ---------------------新手
規范規定了,消防水池及消防水箱的水位應該在消防控制室(盤)有所反映,我問了我們院弱電工程師,說消防報警盤只能高低液位報警,不能連續指示液位,不知道大家在做的時候,你們的消防水箱及消防水池的液位是怎么考慮的,只是就地指示嘛?歡迎大家提出自己的寶貴意見。
玻璃鋼人防水箱是國 際上采用的新型水箱。由整體優良的SMC水箱板拼裝而成。普遍適用于工礦、企事業單位、住宅、賓館、飯店等建筑,作為生活飲用水、中水處理、消防用水及其他用水儲水設施。 一般水箱按標準設計,個別水箱需要設計。可根據用戶需要組裝1--1500立方米的水箱。若原有水箱需要換,不需要改造房屋,適應性很強。研制的定型產品密封帶,該密封帶無 毒、耐水、彈性大、變型小,緊固密封。水箱整體強度高,無滲漏,無變行,保養,檢修方便。 現階段人防工程消
(二)消防水池(消防水箱)作為消防水源的條件 1.消防水池有足夠的有效容積。只有在能可靠補水的情況下(兩路進水),才可減去持續滅火時間內的補水容積。湖北消防工程師代報名 2881645103 2.供消防車取水的消防水池應設取水口(井)。 3.在與生活或其他用水合用時,消防水池應有確保消防用水不被挪用的技術措施。 4.寒冷地區的消防水池還應采取相應的防凍措施。 5.取水設施有相應保護設施。 (三)天然水源作為消防水源的條件 1.利用江河湖海水庫等天然水源作為消防水源時,其設計枯水流量保證率宜為90%~97%。看是否有條件采取防止冰凌、漂浮物、懸浮物等物質堵塞消防設施的技術措施。 2.天然水源要應當具備在枯水位也能確保消防車、固定和移動消防水泵取水的技術條件;若要求消防車能夠到達取水口,則還需要考慮能夠設置消防車道和消防車回車場或回車道的條件。 3.利用井水作為消防水源時,水井不應少于兩眼,且當每眼井的深井泵均采用一級供電負
4s店,展覽區和維修區由一道防火隔墻分開,展覽區2486平,建筑高度7.5,局部兩層；維修區2000平,建筑高度4.5,單層。這種情況展覽區是不是應該設置噴淋?消防水池是不是應該按照展覽建筑算:室外用水量25L/s,室內10L/s?噴淋按中危險二級算,28L/s?消防水箱怎么算?在新的技術規范上沒看見符合這種情況的水箱的體積,我應該怎么選?
自動噴水滅火系統設計規范:11. 0. 5 消防控制室(盤)應能顯示水流指示器、壓力開關、信號閥、水泵、消防水池及水箱水位、有壓氣體管道氣壓,以及電源和備用動力等是否處于正常狀態的反饋信號,并應能控制水泵、電磁閥、電動閥等的操作。消防水池及水箱水位是否在控制室顯示呢?還是說顯示其是否正常的狀態(高低液位報警)?
高規7.3.5同一時間內考慮一次火災的高層建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量應按消防用水量最大的一幢高層建筑計算。高位消防水箱應滿足7.4.7條的相關規定,且應設置在高層建筑群內最高的一幢高層建筑的屋頂最高處。規范上所說的高層建筑群我的理解是都是高層建筑,可是一個小區里面要是既有高層建筑,又有建筑高度沒有達到24m的多層共建,而共建的消防壓力市政管網無法滿足,高層和共建就要分高區和低區分別設置消防系統,哪么一個問題是消費水池的容積是高層的和共建的合用還是高層和共建分別計算容量,另一個問題是消防水箱是高區和低區合用還是分別設置消防水池希望和大家一起討論下這個問題
最近我們公司開發的一個小區的小高層建筑,室外消火栓全部由市政自來水管網接出,消防和生活用水均由枝狀市政給水管網的一個100的進水管接出,接消防水池的管徑為65.屬于二類居住建筑 按照規范室外消防用水量為15L/S,室內為10L/S.設計院圖紙設計消防水池的容積為200M3,消防水箱的容積為12M3,本人認為都大大超出了規范規定的容積.為100,和8方即可.
產品采用SUS304不銹鋼板精工模壓而成,造型美觀、經濟實用、主體經久不壞。不銹鋼水箱與其它水箱相比,具有外形美觀、重量輕、強度高、耐腐蝕、耐高溫、水質清潔,防滲,抗震,永不生青苔,水質無二次污染,安裝方便,無需維修,便于清洗等諸多優點。消防水箱是一種消防設施,滅火救援活動中為消防隊提供水源的消防設施,根據用途分為循環消防水箱和非循環消防水箱兩類。具有水質好,清潔無污染,強度高,重量輕等優點。箱按照功能不同分為生活水箱、消防水箱、生產水箱、人防水箱、家用水塔五種
有個兩層的商業10000平方,已達到設計消火栓(25L/S)和自動噴水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政兩路進水DN200,水壓0.2MPa,市政水量充足,是否必須設置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不設置,那么本工程最優化設計方案是什么(假定本工程僅有這一棟建筑物)
人防水箱
人防水箱專題,為您提供人防水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防水箱 相關的專業交流討論,更多人防水箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題