現有一個實驗室,業主要求試驗臺上方接地排和試驗臺同長,試驗臺長度不一,長度最長的有5M多,我在網上查的端子排沒有這么長的,像這種端子排長度是能定做還是得多裝幾個短一點的?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
方案會(huì )審,有關部門提出廠房(廠房較大,標準廠房,不能預知設備地點)應預留接地端子,想請教各位大俠,這個接地端子如何預留,隔多少距離留一個?
本人新手啊 ,剛入行。請教大家一個應該是比較簡單的問題啊:接線圖端子排中會(huì )有留備用端子,但是應該怎么留,在哪些地方留呢?另外從圖紙如何看出是上進上出線還是下進下出線呢?求指教啊!!
看到民建8.14.8中:豎井內應敷有接地干線有接地端子。這個意思,是要每層都有端子嗎?好像沒有人會(huì )每層設端子的?而是把箱子連到接地干線上去?
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
我公司為成套設備制造商,在歐式箱式變電站中,低壓柜主要是GGD柜,現在一直存在一個問題至今無法解決,就是柜內的端子排的安裝位置及安裝方式,對于一個出線柜來說,一個柜子內可能裝有5只塑殼斷路器,端子排應如何安裝呢?必須防止檢修端子排時不得碰到母線,又不能妨礙出線電纜的安裝,實在是找不到好的解決辦法,請大家幫忙,最好是能發圖片參考!@!!
PE線的端子應該和配電柜柜身相連啊這張圖上PE線用的這個端子排和N線好像是一樣的 都和柜身絕緣 那豈不是等于PE線懸空嘛是不是PE的端子內部是和柜體相連的啊[ 本帖最后由 datou222 于 2009-7-26 13:49 編輯 ]
接地中的接地端子如何套定額
變電站綜自屏等的端子排要求用電纜引入一個或幾個量。這樣就要畫出端子排的引出線,還要標出引出線的去向或來自哪里 求教:根據什么確定引來的電纜接哪個端子, 最好能提供相關資料 謝謝 端子排的接線原則
10KV電纜C相接地。疑問:1、將故障線路退出運行,現象仍然純在。2、C相接地時。為什么10KV PT用萬用表測量端子排CN100V,電壓沒低反而高了。3、將另兩條線(本身沒有故障)退出運行(主變空載),現象解除。再將沒有故障線投入運行正常。用萬用表測量10KV PT二次電壓AN57V、BN57V、CN100V。AB100V、BC100V、AC100V。
預制預應力箱梁,箱梁鋼筋自檢中關于接地端子。相關數據怎樣填。 第一次發帖不知道怎樣發圖片。所以把圖片以上傳附件的方式上傳的。
本帖最后由 betty535 于 2013-12-12 19:43 編輯 浩辰CAD電力軟件—端子排識別 <
本人國企供電公司下屬企業,做ABB全、半絕緣環網柜現遇到一個問題,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,究竟是多少,請教各位前輩了
本帖最后由 omika123 于 2015-2-2 09:20 編輯 我是今年畢業剛進設計公司的,搞的是變電設計,現在一次方面有點眉目了,二次方面一竅不通,想問下二次方面的端子排怎么看,還有怎么看不同保護品牌(類似上海聚仁,北京四方)所對應的端子的,希望大蝦們幫幫忙
電控柜內接線端子排的安裝,應該合下列要求: 一、端子排無損壞,固定牢固,絕緣良好。 二、端子應有序號,端子排應便于更換且接線方便。 三、回路電壓超過400V都,端子板應有足夠的絕緣并涂以紅色標志。 四、強,弱電端子宜分開布置;應有明顯標志并設空端子隔開或設加強絕緣的隔板。 五、正,負電源之間以及經常帶電的正電源與合閘或跳閘回路之間,宜以一個空端子隔開。 六、電流回路應經過試驗端子,其它需斷開的回路宜經特殊端子或試驗端子。試驗端子應接觸良好。 七、潮濕環境宜采用防潮端子。 八、接線端子應與導線截面匹配,不應使用小端子配大截面導線。 九、連接件均應采用銅質制品,絕緣件應采用自熄性阻燃材料。 十、各電器,端子牌等應有盡標明編號,名稱,用途及操作位置,其標明的字跡應清晰,工整,且不易脫色。 電控柜內電路接線配線,應該合下列要求: 一、按圖施工,接線正確。 二
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡(luò )時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40
一高層醫院建筑,手術室在第10層,設備廠商要求手術室要有獨立接地線(總接地極單獨引上)。我開始準備把接地端子做在柱子上,再從端子引BVR-1x50 PC32引下至接地極,后來一想,這樣有三個問題:1、銅導線和接地體如何連接?焊接是不現實的。2、銅導線在柱子里面暗敷,和柱子主鋼筋距離很近,那干嗎不能干脆直接用柱子鋼筋?就算設備廠商不認可,可我認為這其實沒有什么區別。3、當有雷擊時,柱子鋼筋有雷電流通過,而銅導線和鋼筋距離那么近,肯定會(huì )被感應出高電壓,那這個接地端子不是形同虛設了?想不明白了,難道這個獨立接地線要離開柱子一定的距離,可是那樣又如何才能引下到接地極呢?
接地端子排