請教各位高手。我在外面鋼框架設置偏心支撐后,計算出的層彎矩比不設支撐時變小了,但剪力比不設支撐時大些。用SAP2000計算的。是不是剪力的截面切割與彎矩的截面切割方法不一樣?還是其他原因。還有通過對某層的每個豎向構件內力相加與截面切割得出的這層內力不一樣,這是為什么?
鋼框架——支撐結構在多高層鋼結構建筑中是一種非常常用的結構形式,鋼框架支撐結構是在鋼框架結構的基礎上,通過在部分框架柱之間布置支撐來提高結構承載力及側向剛度。支撐體系與框架體系共同作用形成雙重抗側力結構體系,這不但為結構在正常受力情況下提供了一定的剛度,而且為結構在水平地震作用及較大風荷載作用下,提供了兩道受力防線,形成了人們較理想的破壞機制。 然而,不同的支撐布置方式會(huì )產生不同的效果,這包括支撐的類型,支撐布置的位置以及支撐桿件所選擇的截面形式。
7度0.1g,19層,矩形鋼管混凝土柱,H型鋼梁,內藏鋼板支撐剪力墻,基礎采用樁基礎《高鋼規》第三章: 第五節 地基、基礎和地下室第3.5.1條 高層建筑鋼結構的基礎形式,應根據上部結構、工程地質條件、施工條件等因素綜合確定,宜選用筏基、箱基、樁基或復合基礎。當基巖較淺、基礎埋深不符合要求時,應采用巖石錨桿基礎。 第3.5.2條 鋼結構高層建筑宜設地下室。抗震設防建筑的高層結構部分,基礎埋深宜一致,不宜采用局部地下室。 第3.5.3條 高層建筑鋼結構的基礎埋置深度(從室外地坪或通長采光井底面到承臺底部或基礎底部的深度),當采用天然地基時不宜小于1H/15,當采用樁基時不宜小于1H/18。此處,H是室外地坪至屋頂檐口(不包括突出屋面的屋頂間)的高度。當有根據時,埋置深度可適當減小。 第3.5.4條 當主樓與裙房之間設置沉降縫時,應采用粗砂等松散材料將沉降縫地面以下部
論文簡介:本文采用桿系-層間模型分析高層建筑帶支撐框架鋼結構的二階非線性隨機反應問題: 投稿網友:shugang250 上傳時間: 2013-09-08 <
pkpm可以模擬框架施工的支撐結構嗎
在設計鋼結構框架的時候,如果柱間距很大,且層高較高,那么,即使是用很大的角鋼(雙面角鋼),也很難滿足長細比的要求,用圓鋼管,可以節省將近一半的用鋼量,然而,有沒有見過這樣作的建筑,心里很沒地,特請高手幫忙解答可否這樣做啊!!!不勝感激!!!!
現在算工業建筑里的一個無填充墻鋼支撐框架,請問大家風荷載應該怎么導算在算出wk=βz*μs*μz*Wo.這個面荷載之后,是不是把框架的梁,柱,支撐的迎風面積作為受力面積?
各位大俠,小弟我接了個兩層加一層網架的活,加層10米高,把以前的模型一起建出來,其他都還夠的,就位移算不過去,因為甲方不讓動柱子,我就只有采用加斜支撐的方法,我第一次用斜撐的方法來處理位移的問題,所以向各位大俠問一個問題:一.加混凝土斜撐柱子軸壓比不夠了二.斜撐能不能直接從加層做起三.混凝土容許加鋼斜撐嗎四.鋼斜撐可以不做兩道交叉,而只做一到斜撐嗎?謝謝各位了
各位大俠,我做了一個鋼框架,設柱間支撐(中心支撐),SATWE算的,支撐間的樓層的水平梁無軸力,我把剛性假定取消也沒有,后來改用PMSAP和PM-SAPS計算(這兩個好像是一回事),樓層的水平梁還是無軸力;最先我以為是水平桿按梁輸入有問題,后來我把水平桿按二力桿輸入還是沒軸力,請教一下各位,有誰遇到過這種情況?如果用PK單榀計算,水平桿肯定是有軸力的。急盼指教!!謝謝!!
該工程是一個鋼框架-支撐結構,只在1-8層設置了支撐,支撐在9層就去掉了,為什么9層朝上柱承擔的剪力超過了樓層剪力了?9層朝上沒有支撐了,那剪力不應該全部由柱子承擔嗎?急求大神解答!
本帖最后由 yyc5795y 于 2017-6-5 21:28 編輯 1.《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2010) 8.2.3 鋼結構在地震作用下的內力和變形分析,應符合下列規定:鋼框架-支撐結構的斜桿可按端部鉸接桿計算;其框架部分按剛度分配計算得到的地震層剪力應乘以調整系數,達到不小于結構底部總地震剪力的25%和框架部分計算最大層剪力1.8倍二者的較小值。 2. 最近看套圖紙,該工程說明是鋼框架結構體系,但是平面圖紙中有幾處鋼框架之間布置了豎向斜撐,請問:該工程算鋼框架結構?還是算鋼框架-支撐結構? 3. 是否必須滿足《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2010)8.2.3條的規定?
圖紙簡介: 這是某地地上主體為鋼框架-支撐結構(部分)方案圖。包含:結構設計總說明 、各層結構平面布置圖、鋼框架結構立面圖、鋼梁、柱截面表、焊接大樣圖、鋼結構節點標準圖等。 投稿網友: ldl3687 上傳時間: 2014-07-
引言 在實際工程中, 隨著高層和超高層建筑的廣泛使用,出現了大量需求各異的建筑功能要求, 或者由于建設場地的限制、城市整體規劃布局以及建筑物外觀美觀等要求, 平面不規則和立面不規則的高層建筑越來越多。在高層結構中,水平荷載尤其是地震作用對結構的承載變形有著巨大的影響, 但由于不規則建筑自身的特點, 使得它們在抗震設計中, 存在以下一些主要危害[1]。第一, 從幾何學角度, 不對稱結構易引起結構質心與剛心不重合, 導致結構在水平向地震作用下產生巨大的扭轉作用; 第二, 結構的不對稱性往往會(huì )導致部分構件應力集中, 使結構在受到水平向較大的荷載(如地震作用)時這些部位發生嚴重破壞[2]。基于不規則高層建筑的上述弱點, 本文中采用對框架應力集中部位增設支撐的方式來改善結構的延性并對其在水平向荷載作用下做結構彈塑性性能分析, 得出合理的布置支撐在地震作用下能極大增強結構側向承載力同時吸收地震能量優先破壞保護豎
一、問題1——如果滿足《鋼標》6.2.7條1或2款,是否不用設置隅撐或者加勁肋?
歡迎下載參考,畫得很詳細
圖紙簡介: 某二層鋼框架建筑結構圖,含布置圖和大樣圖,希望能給您提供一些幫助 投稿網友: jinghuashuiyue44 上傳時間: 2013-07-04
鋼框架支撐結構
鋼框架支撐結構專題,為您提供鋼框架支撐結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼框架支撐結構 相關的專業交流討論,更多鋼框架支撐結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題