《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,并不是減少溫度應力,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板、墻鋼筋應斷開搭接,以便兩部分的混凝土各自自由收縮;(如梁、板1/3跨度處,連梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要將建筑物分開兩段即可。《高層箱型基礎及筏型基礎技術規程》,蘇G01—2003圖集,卻說后澆帶鋼筋應貫通。
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,且宜采用早強、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間
后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,必須采取防銹措施。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取。
JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》3.4.13(結構平面布置)中說:……后澆帶……鋼筋采用搭接接頭。JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》12.2.3(地下室設計)中未明確規定是貫通還是斷開。JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2條中說:在施工縫(后澆帶)處,鋼筋必須貫通。GB50108-2001《地下工程防水技術規范》5.2.2條中說:后澆帶可做成平直縫,結構主筋不宜在縫中斷開。 但2008版《地下工程防水技術規范》中沒有明確是否斷開。結論:上部結構里設置的后澆帶處板鋼筋宜斷開,而地下工程的后澆帶處鋼筋規范總體上趨向于不斷開。
普通工程都會(huì )設計后澆帶,分沉降跟伸縮兩種,但是甲方要求改為膨脹加強帶,55米設置一道。如果是伸縮后澆帶用膨脹加強帶來替代可以理解,沉降也能用膨脹加強帶來替代嗎?規范上也沒提到有沉降膨脹加強帶一說,求大神解疑!
膨脹加強帶與后澆帶詳解
由于后澆帶施工煩、工期長、易滲漏等缺點,近兩年,不少工程(尤其地下室)采用設置膨脹加強帶來代替后澆帶。請教各位大俠 1、是否可采用膨脹加強帶代替后澆帶 2、膨脹加強帶設置原則及理論計算依據
某工程基礎為板筏,中部設一處800寬后澆帶,對平行后澆帶方向附加鋼筋的布置范圍,設計圖示意為800+2Lae(垂直后澆帶方向附加鋼筋的錨固長度),而實際施工中按后澆帶實際寬度800范圍布置,施工做法是否可行?
一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,這是野蠻施工行為。已對施工單位罰款。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么?請問怎么處理啊!
地下室后澆帶這個地方兩側不是要用鋼絲網隔開的嘛,主要是鋼絲網的鋼筋支撐做法,一般設計都不會(huì )給,鋼絲網其實是起到模板的作用,肯定要用鋼筋支撐住的,誰有這個后澆帶的施工現場圖片?發個看看唄,
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
最近做了一個60米長,高23.8米的辦公樓設計,采用后澆帶施工(無伸縮縫作用)。業主由于趕工期,3層及以下已用一般混凝土澆筑,并且后澆帶已經預留,未澆筑,混凝土已處于自然收縮狀態。4層及以上想用膨脹加強帶代替后澆帶,問了院里面有比較有經驗的工程師,有的認為沒有問題,可以替換。有的認為不能替換,因為4層及以上用連續是膨脹加強帶一次性澆筑,則加強帶內外均應添加膨脹劑。4層及以上結構混凝土處于膨脹抵抗收縮狀態與3層及以下混凝土的自然收縮狀態相沖突。上層結構的混凝土膨脹與下層結構的混凝土收縮對于框架柱作用力相反,對結構的整體影響難以預計,敢問各位大神,此事有何看法?
120厚的隔墻,線荷載4.0KN/M,跨度3.1米,如果墻下不設置梁,改做板內加強鋼筋帶可以嗎?這樣做有什么要求?謝謝!
除了在11G的地下室外墻中看到有加強筋(還是設計確定)外,其他地方沒看到有要求做加強筋的。這個頂部加強筋是必須要的嗎?
[分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解
后澆帶設置的規范依據及施工工藝
后澆帶鋼筋加強規范
后澆帶鋼筋加強規范專題,為您提供后澆帶鋼筋加強規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶鋼筋加強規范 相關的專業交流討論,更多后澆帶鋼筋加強規范相關內容請訪問