狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教管樁作為抗拔樁時其抗拔試樁是怎么做的?

    在部分地區要求管樁作為抗拔樁時只能計算最上面一節的摩阻力,原因是認為管樁焊接接頭不可靠。這種情況下,應該如果做抗拔試驗呢?如果等基坑開挖后做抗拔試樁,要灌芯后等強度到設計要求,施工進度肯定不允許;如果不開挖則要再接一段管樁到地面做抗拔試樁,相當于存在了接頭,也是不允許的。請教這種情況下,應該如何處理比較妥當呢?

  • 打完抗拔樁,這樣是不是就算完了????????????

    小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?

  • 地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,

  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 抗拔樁設計的裂縫控制問題

    在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。

  • 抗拔樁設計參數的合理選用

    抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。

  • CFG樁復合地基的試樁要求

    基礎規范、地基處理規范都有條文要求對CFG樁進行試樁;但有的地區又區別對待了一下,對于甲級等級的CFG復合地基必須試樁;乙級及以下的如有相關經驗實例,可不進行試樁;不知道是什么文件、規范對此的要求?

  • 怎樣控制地下室抗拔樁及起資料

    本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!

  • 關于抗拔樁靜載試驗的問題

    抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔鋼筋的計算是按特征值乘1.35的系數計算的,假如計算出來是10根22。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢?比如配20根22。

  • 抗拔樁論文+抗浮錨桿論文

    抗浮錨桿論文12篇

  • 水池抗浮用抗拔樁設置問題~~

    有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,池內有支柱,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么?或者采用灌注樁?另外,請問如何布樁呢?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢?

  • 求助:哪位有現場抗拔試樁的照片?

    如題,對抗拔試樁不太了解,想看看現場的照片,要不要在周?chē)蛩膫€(gè)樁作為拔力的支點~有沒有高手指點下~

  • 求助,抗拔樁設計--高手進

    本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?

  • 塔吊基礎影響車庫基礎抗拔樁了,怎么辦?

    如題,施工單位先把塔吊基礎座在車庫基礎(車庫基礎沒施工),現在要打車庫基礎抗拔樁了,打不了。有人建議只打2個抗拔樁,樁長加長或干脆不打抗拔樁了。 哪位高手,怎么處理這問題,不吝賜教,多謝了。

  • cfg樁設計用不用考慮試樁?

    我說的試樁是施工前試樁。《建筑地基處理技術規范》7.1.1說復合地基設計前,應有代表性的場地上進行現場試驗或試驗性施工,以確定設計參數和處理效果。《建筑基樁檢測技術規范》3.1.2說設計有要求或者滿足下面4個條件的要確定單樁極限承載力。那么,我們如果碰到采用cfg樁時,用不用施工前試樁?如果試樁的話,我們需要做破樁試驗嗎?還有就是工程樁實驗時,也用《建筑基樁檢測技術規范》的條文進行測試嗎?歸根到底,cfg樁用不用按照樁基規范進行設計啊?

  • 關于抗拔樁自重采用浮重度的疑問

    對于嵌巖樁,如果不透水的話,是不是應該認為樁底在巖石中不受浮力,那為什么計算自重的時候還要考慮采用浮重度呢?還是說題目沒有說是不是不透水巖層都按照浮重度來計算自重呢?謝謝

  • 抗拔樁與承臺的連接施工技術

    抗拔樁與承臺的連接施工技術

  • 關于抗拔樁樁承臺的受力情況討論

    大家來討論一下抗拔樁承臺的受力,以兩樁臺為例,僅考慮樁抗拔時的情況。如:承臺面是否存在拉力;底板為梁板結構時,如何根據梁傳來的浮力配筋;底板為大板結構時,如何根據板傳來的浮力配筋。

點擊加載更多

抗拔樁試樁

抗拔樁試樁專題,為您提供抗拔樁試樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁試樁 相關的專業交流討論,更多抗拔樁試樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

抗拔樁檢測

抗拔樁造價

免费人成网站在线观看欧美| 亚洲av中文无码字幕色本草| 国产精品99| 好紧好爽好湿别拔出李白韩信| 日韩精品特黄| 久久精品国产99久久丝袜| 欧美精品一区二区三区作者| 刺激xxxx高潮| 亚洲国产精品综合久久网各| 久久精品2区| 亚洲免费人成在线视频观看| 四虎影视网址| 日韩色图久久| 精品久久久久久久Av无码专区| heyzo欲求不满人妻| 久久无码中文字幕东京热| 激情久久丁香| 久久国| 阳高县| 国产精品日日做人人爱| 免费a级毛片无码专区| 亚洲男人的天堂在线播放| 乱码丰满人妻一区二区| 久久久久久久一区五区| 国产精品一区二区久久久| 亚州色图综合| 国产成人亚洲精品| 亚洲av日韩av第一区二区三区| 国产一区二区三区四区五区美女| 体育| 精品久久久久久免费| 崇明县| 赶尸2艳片a级无删减| 无码人妻精品一区二区三区蜜| 亚洲色欲色欲综合网站| 久久综合永久入口| 中文字幕丰满伦子无码| 涩欧美国际| 精品人无码一区二区三区| 亚洲国产精品福利片在线观看| 美日韩一区二区|