情況描述:一、某工程地下二層,基礎埋深13m,局部埋深14m。一半基坑只有地下室,還有一半上部為15層建筑物。1、地下室部分經驗算主要考慮使用是的浮力,所以設計的是300的方樁。2、上部有15層結構的部分考慮抗壓。所以設計采用400管樁。二、方樁、管樁部分均超過30%,該如何處理?
本工程為人防地下車,采用筏板基礎,車庫內部多為獨立柱,四周設剪力墻;基底采用預應力管樁,樁間距為8.1m的間隔,樁頂設計一“樁托”(類似柱頂的“柱托”);現在進行樁位驗收,是執行“單樁承臺”標準?還是執行“群樁承臺”標準?哪位大俠告訴我……
本帖最后由 yupeng5052 于 2013-7-23 00:23 編輯 最近太忙一直沒時間更新,抽出時間發下灌注樁的施工流程!也有很多不足之處,望各位大神指教!工程樁01對中檢查
[分享]工程樁、試驗樁及錨樁的定義及關系
各位:在做項目的過程中經常接觸工程樁與試樁的事情,抗壓樁除去樁頭不一樣以外工程樁與試驗樁沒有區別,但有時候配筋或者混凝土強度又有些變化?抗拔樁的試驗樁一般以工程樁的配筋有區別。有能說清楚的么?謝謝先。
本帖最后由 hu231054702 于 2016-2-23 12:22 編輯 微博上關于檢測樁作為工程樁的使用問題,經過大家的深入討論,覺得有必要小結一下。近日,了解了一些工程實例,與專業總工進行了討論,查閱了有關規范和資料,結合自己的認識,歸納如下。1.單樁破壞豎向荷載作用下,單樁有以下破壞形式:樁身破壞。樁體材料受壓、壓彎或受拉破壞,這種破壞應通過提高樁身強度加以避免;樁端刺入破壞。摩擦樁側阻達極限后的破壞,樁荷載—位移曲線拐點明顯;樁端土體剪切破壞。摩擦端承樁、端承樁樁端土體剪切滑移破壞,樁荷載—位移曲線變化緩慢。2.群樁破壞豎向荷載作用下,群樁有以下破壞形式:群樁破壞模式。對于樁間距小于6倍樁徑的群樁,可看做底面位于樁端、側面范圍為承臺投影的一個深基礎,沉降可按此深基礎進行驗算,承載力現樁基規范按單樁驗算,也可按群樁深基礎驗算;單樁破壞模式。對于樁間距大于6倍樁徑的群樁、單排樁、單樁,可不考慮群樁效應,按1中的單樁考慮。<
1. 過去,只要工程樁進行靜載檢測后,試樁報告給出的結論是:達到設計承載力特征值的2倍,一般不需靜壓至極限荷載。所以,也從來沒有考慮過該工程樁是否已經達到破壞?2. 最近,做一工程(CFG樁)。由于以下可能的原因: 1)勘察報告提供的樁基參數比較高 2)樁基(經小應變檢測,樁身質量沒有問題)或降水施工時,樁周土被擾動等,導致樁承載力下降。 經3根單樁承載力檢測:1根樁遠低于設計值(相差40%左右),另外兩根樁勉強達到設計值,已經超出極差30%的要求,正準備擴大檢測數量。 我想問的是: 如果樁靜壓檢測時,荷載達到了極限值,該樁是否還可以作為工程樁使用?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-20 20:52 編輯 ]
各位同行,有沒有直接用靜壓錨桿樁當做工程樁用的?請問靜壓錨桿樁的施工過程中,質量控制指標有哪些?急需,請內行朋友告知。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-18 10:26 編輯 ]
前面有一個很有意義的主題貌似還沒討論完啊!!!!!剛剛看到了這個帖子,就是關于預應力樁能否作為抗拔樁的問題,大家都很熱烈的討論,觀點各有道理,但是那個主題居然關閉了!! 我現在就是糾結于這個問題,工程上應該是運用了很多了,但是問題是我們這邊圖審居然放話出來說,我這個工程如果采用預應力樁抗拔他就不讓過!我的工程現在工期很緊,是個兩層地下室,水位很高,單樁抗拔力要求50t。長螺旋灌注樁確實有他抗拔的優勢,但是工期相應長了,而且成本高啊。 大蝦來評評,郁悶
【摘要】本文論述了CFG樁的設計原理與施工特點,并結合具體工程實例進行了說明,這對指導CFG樁的設計與施工具有一定的參考價值。【關鍵詞】CFG樁 設計原理 施工特點0引言〔1〕建筑上遇到的復雜地質情況使基礎工程越來越重要,其工程造價占整個工程總投資的比例也越來越大,深基坑支護、地下連續墻、逆作法等工藝先后被采用。現在廣泛應用的鉆孔灌注樁、振動沉管灌注樁等固有的缺陷十分突出,主要表現在施工速度慢,場地污染嚴重,成樁質量難以保證,材料浪費大,容易出現各種弊病,而CFG樁表現出較大的優勢,樁體材料價格低,施工方便,節省投資,是一種較為理想的地基處理技術,具有廣闊的推廣前景,很有必要對其進行進一步研究。CFG(C指Cement,F指Fly-ash,G指Gravel)即水泥粉煤灰碎石樁,是由碎石、石屑、粉煤灰組成混合料,摻適量水進行拌和,采用各種成樁機械形成的樁體。通過調整水泥的用量及配比,可使樁體等級在C5~C20之間變化,最高可達C25,相當于剛性樁。由于樁體剛度很大,因此,常常在樁頂與基礎之間鋪設褥墊層,以利于樁間土發揮承載力,與樁組成復合
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
1. 前言 錨桿靜壓樁作為一種沉樁方法,是利用原基礎底板或樁基承臺及上部結構傳遞來的重量作為壓樁反力,通過預埋的錨桿、反力架、千斤頂等壓樁設備,將樁段從壓樁孔處壓入地基土中,然后將樁與基礎底板或樁基承臺連接形成整體,使新樁基與原建筑物基礎共同承擔荷載,提高加樁區域的承載力,達到阻止或減少沉降的目的。 錨桿靜壓樁多用于粉土、粘土、人工填土、淤泥質土等地基土的新建(采用逆作法施工)或已建多層建筑物、中小型構筑物的地基加固、托換、糾偏工程中。錨桿靜壓樁與其它基礎加固或托換技術相比又具有施工時無振動、無噪音、設備簡單、操作方便、移動靈活、施工所需空間小的特點。我們利用錨桿靜壓樁新技術特殊工藝,充分利用其特點,改進樁型、樁材、壓樁設備,將其應用到高層建筑中樁基加固和托換中,取得了成功。為高層建筑病害工程樁加固提出一種更方便、更合理、更有效、更經濟的加固方法。 2.高層建筑病害工程樁的特點及處理方法 高層建筑工程樁由于受自然條件、周邊環境、地質條件、邊坡失穩、基坑開挖、土方開挖及樁基施工操作不當等因素的影響,出現了工程
設計將工程樁既做抗壓承載力檢測又做抗拔承載力檢測(同一根樁),這樣做可以嗎,個人認為如果樁先做靜載抗壓試驗,勢必造成樁有部分沉降,導致摩擦力減少,再做抗拔承載力檢測應該是有問題的。同時如果先做抗拔勢必造成樁向上滑動造成做靜載抗壓時沉降值會(huì )變大。不知這樣認為是否可行。想請教各位對于同一根樁既做靜載抗壓又做抗拔允許嗎,如果允許,應該先做哪一種,有無時間的要求。規范有無規定。謝謝
人工挖孔樁工程監理細則
抗浮錨桿論文12篇
有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,池內有支柱,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么?或者采用灌注樁?另外,請問如何布樁呢?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢?
本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?
抗拔樁是工程樁嗎
抗拔樁是工程樁嗎專題,為您提供抗拔樁是工程樁嗎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁是工程樁嗎 相關的專業交流討論,更多抗拔樁是工程樁嗎相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度