一個小區燃氣加裝,路過拍幾張大家分享:附圖手機拍攝可能看不大清楚(管子近距離觀察了一下是鍍鋅管,全部采用絲接)
參加一個橋梁工可評審會(huì ),該橋梁是按公路標準設計,但以后會(huì )位于城市建設區內,專家提到燃氣管線不能通過橋梁跨河,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管線距離橋梁為50m,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃氣管線和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾。橋梁上到底能過燃氣管線么?
想請教設計院的兄弟,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,還是有專門的燃氣設計人員,還是根據不用管燃氣的設計,留給燃氣公司的人來作?
[local]1[/local]
水及燃氣管道用球墨鑄鐵管、管件和附件
水及燃氣管道用球墨鑄鐵管、管件和附件.rar
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
入戶的燃氣管與雨水管交叉了,燃氣公司招呼都沒有打就自己切了;鑒于燃氣公司的強勢,只能是雨水管改一下了,現在頭疼怎么改呢;有什么好的方法?
最近看中一個樓盤,價格位置都挺好,就是廚房里面燃氣管道是自下而上貫穿整棟樓的。燃氣管干管能從室內貫穿么?是不是很危險?
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
淺談城市燃氣管網安全運行一、前言隨著燃氣事業的不斷發展,越來越多的城市已開始發展和使用上了管道燃氣,由于管網大面積的敷設和投入使用,在使用過程中,隨著使用年限的增長,管線的腐蝕也日益嚴重,腐蝕穿孔現象時有發生,同時第三者破壞造成燃氣泄漏、發生事故也時有發生。如何避免、降低此類事故的發生、保護居民用戶和燃氣公司財產不受損失已成為當前安全運行管理的重中之重。二、燃氣泄漏造成事故的典型案例1、今年5月29日四川某地居民樓前的人行道突然發生爆炸,造成5人死亡,35人受傷,10多戶居民的家園被徹底摧毀,80多戶居民受災,數萬人的正常生活受到影響。事故調查組認定是天然氣管道爆炸,天然氣管道上的泄氣孔,是由于管道局部的防腐層受到外力破壞,導致腐蝕穿孔。2、今年7月30日比利時發生一天然氣管道爆炸事故,造成23人死亡,200多人受傷,附近兩家工廠被摧毀;直接經濟損失達5000多萬美元。事后查其原因是因為第三者工程施工,重型機械占壓燃氣管道,致管道受壓斷裂所致。燃氣行業現在成為社會(huì )所關注的焦點,其發生事故所造成的損
對于廠區天然氣管線,考慮以后檢修方便,能否管溝的形式,并且溝內填滿砂子,這種做法在乙炔管道敷設時也采用,乙炔和天然氣都是易燃\易爆氣體有一定的類比性.另外:對于埋地天然氣管道,在城鎮燃氣規范中查不到埋地天然氣管與不通行動力管溝的水平凈距(明溝,設溝蓋板,本工程中動力溝是氧氣\壓縮空氣\二氧化碳,三種氣體共用的動力溝),不知各位在工程應用中如何處理.
國家規范,有需要的下
施工說明上說燃氣工作壓力3~5kpa(表壓),強度試驗壓力0.3MPa,嚴密性壓力0.1MPa。施工完畢后打壓的時候沒打住。燃氣表最大承壓50kpa,可燃氣體報警器的電磁閥最大承壓100kpa。請教一下各位,到底打壓的時候該打多少?這些壓力值里面哪些是表壓,哪些是絕對壓力?我直接糊涂了。還有打壓泵上的壓力表值是不是顯示的相對壓力?還請有經驗的仁兄傳授一下你們做打壓試驗的經驗。
燃氣管件
燃氣管件專題,為您提供燃氣管件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣管件 相關的專業交流討論,更多燃氣管件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題