浙江諸暨客戶跟本采購一臺300KW康明斯柴油發電機組,今日通過工程師檢測測試成功發往目的地。
一、產品特點1.玉柴生產柴油發電機組已有40多年的歷史,產品廣泛用于軍用、民用、船用等領域;2.玉柴發電機組產品所配套動力全部采用玉柴自行生產的優質柴油機;3.配套電機均為國內外名牌廠家產品,主要有:凱華、凱捷利、英格、斯坦福、馬拉松、利萊森馬、西門子、強輝、麥格特;4.數字化控制系統,具有高度智能化;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品;5.功率強勁,在海拔1000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率;6.燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優于國內同類產品;7.震動小噪聲低可靠性高;8.排放低,符合國家環保要求;9.產品質量全面達到或超過國家有關標準;10.14個月或1500小時的三包期為全國最長;11.玉柴發電機組在全國所設立的1168個服務站將為用戶提供快速及時的優質服務。二、機組保養與清潔1.發電機組的維護保養,必須在停機的狀態下進行,為了確保發電機組不會(huì )誤啟動
有許多企事業單位,由于當時購買300KW柴油發電機組時比較匆忙,而使用次數又比較少,所以對發電機房的各方面的環境就不是那么注重.有的300KW柴油發電機組就直接放在露天里,并且不進行保養及維護.長期這樣,這臺300KW柴油發電機組基本上就要報廢了,等到下次再使用時,就無法啟動了,更有甚者,只剩下一堆廢鐵. 按照國家標準的規定,300KW柴油發電機組在工作時的海拔高度、環境溫度、相對濕度、有無霉菌、傾斜度等方面有不同的要求。那么究竟這些因素是如何影響300KW柴油發電機組的正常工作的呢? 首先柴油機所標定的功率都是針對某一特定的環境狀況而言的.環境狀況是指柴油機運行地點的環境大氣壓力、沮度和相對濕度,它們對柴油機的性能和工作效率有很大影響。當環境大氣壓力降低、溫度升高和相對濕度增大時,吸入柴油機汽缸內的干空氣就會(huì )減少,柴油機的功率就會(huì )降低.反之,柴油機的功率會(huì )增加. 因為環境狀況對300KW柴油發電機組運行的影響很大,所以出現了一系列的標準規定。其中在GBll05.
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求。現在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
請教一個問題:怎樣選擇發電機組的大小?是按設備和裝機容量的大小選擇還是按計算功率的大小選擇?比如裝機功率為1000kw,計算功率為700kw,那么我們按哪個為基準來選擇發電機組呢?
最近做了個小區外網,現在要求配發電機。負荷如下:電梯350KW,消防泵、噴淋泵85KW,生活泵、熱交換站60KW,地下車庫110KW。請問各位這需要多大的發電機組,怎么考慮的? 小弟在此先謝過了!~
玉柴300kw柴油發電機組柴油機的壓縮比為柴油機氣缸總容積與燃燒室容積之比,它的變化,不僅影響柴油發電機組的動力性和經濟性,而且影響其啟動性能。在設計時每臺柴油機都規定了一個最佳壓縮比,但在使用中,由于各種相關因素的影響,其壓縮比往往會(huì )降低。下面由小編將機組柴油機壓縮比降低的主要原因以及維修過程中應注意的一些問題簡述如下。 一、活塞在壓縮終了時的位置偏低 ⑴相關零件配合間隙過大。當曲軸主軸承與主軸頸、連桿軸承與連桿軸頸、連桿襯套與活塞銷或活塞銷與銷座孔的配合間隙過大時,在壓縮過程中,往
1.寒冷的冬天到了,柴油發電機組的防凍液,在溫度過低的情況下,保證柴油機冷卻系統不被凍壞,一般來說常用的防凍液的抗凍溫度也就是冰點在零下20度到45度之間,往往根據不同地域的實際需要合理選擇,以滿足使用要求. 2.防沸:在高溫情況下保證不會(huì )過早的沸騰,一般常用的防凍液沸點在104度-108度,而當防凍液加入冷卻系統并產生壓力之后,沸點則會(huì )更高. 3.防腐:專用的防凍液可以減少對冷卻系統的腐蝕,從而降低冷卻系統被銹蝕導致的"漏水"問題. 4.防銹.優質的防凍液可以避免發生冷卻系統生銹的情況,如果冷卻系統生銹會(huì )導致加速磨損和降低熱傳導的效率. 5.防垢:由于冷卻液所使用的是去離子水,因此可以避免結垢和沉淀的形成,從而保護發動機. 6.不定期更換防凍液會(huì )出現的問題:防凍液長時間不換,其中的防腐,防銹和防垢功能將會(huì )降低,這樣會(huì )造成冷卻系統故障甚至發生銹蝕.一般來說,防凍液一般每1.5年至2年更換一次.
啟動玉柴賓館用發電機組注意事項,華全動力介紹! 一、啟動前檢查1、檢查啟動玉柴賓館用發電機組機油油位是否在標示刻度線以內；夠加屯號機油至標示線以內?、檢查冷卻液是否在水箱蓋以下6mm左右,不夠加清水至上述位置。3、檢查電解液液位是否在極板面上15mm左右,不夠加蒸餾水至上述位置。4、檢查啟動玉柴賓館用發電機組周囇有礙操作或運行的物品搬開,使得通風通暢。5、柴油發電機總開關在OFF(關)狀態。6、燃油箱油量在一半以上,燃油供油閥常開。二、啟動1、確保控制屏上各按鈕已經復位,將速度操作手柄調到怠速位置2、把鑰匙轉到開的位置,按下啟動按鈕啟動玉柴賓館用發電機組啟動。3、將速度調節手柄慢慢上調直至電壓為400V;頻率、50赫芝時擰緊固定手柄螺母,發電機正常運行。4、啟動玉柴賓館用發電機組正常情況下,一次啟動著車或三次啟動著車,如果發電機三次都不能啟動著車,控制面板上的故障指示燈亮,此時應查明原因并清理故障再啟動。5、啟動著車后應檢查有無噪音或震動,有無漏油,有
工廠用600kw玉柴發電機組維護保養方法,華全動力介紹!一、檢查電池組:作為備用電源,工廠用600kw玉柴發電機組并不總是在日常生活中,正常投入使用,啟動發電機,電池維護是一個關鍵的決定因素。電池問題,就會(huì )出現“有沒有電流電壓”故障。當這種情況時,可以聽到起動電機電磁拉的聲音,但沒有傳動軸。電池問題可能會(huì )導致停機時間,因為測試機的使用方式,停止對電池充電,并導致電池電量低。同時,使用皮帶驅動的機械泵,燃油泵額定轉速偉大的,但在春秋季閥門關閉電池供電不足會(huì )導致關機由于沒有足夠的吸電磁閥不能被封死從四個噴孔燃料,從而在不關機。還有的情況可能被忽略的國內的電池壽命較短,大概在兩年左右,如遺忘,會(huì )發生定期更換。二、檢查啟動電磁閥:例如,按下啟動按鈕三秒鐘,你就可以開始。在啟動過程中的三秒鐘,正常情況下可以聽到兩次點擊。如果僅僅是為了聽到的一環,聽到二環,您需要檢查啟動電磁閥工作正常。三、管理柴油和潤滑油:對于一個靜態的工廠用600kw玉柴發電機組的長期,單位本身將各種材料和石油,冷卻水,柴油,空氣,經過復雜的化學和物理變化,這將有隱藏的單位
玉柴辦公樓用柴油發電機組日常維護,華全動力介紹! 1、檢查玉柴辦公樓用柴油發電機組各旋轉件聯接螺栓是否松動,及時擰緊; 2、檢查油底殼中機油平面,不足時,應添加機油; 3、檢查油箱油量; 4、檢查水箱水面; 5、檢查油、水管路接頭; 6、檢查進、排氣管與氣缸墊片的密封;清除表面油漬和灰塵,保持機房整潔;
300kw玉柴排澇柴油發電機組量缸表的構造和工作原理,在前面的文章中已經給用戶提到過了。相信用戶對量缸表已經有所了解了。下面華全動力將介紹300kw玉柴排澇柴油發電機組量缸表的使用方法及注意事項! 1、300kw玉柴排澇柴油發電機組燒瓦如果在使用中突然發生,一般屬于使用方面的問題,對于上述原因造成的燒瓦故障,預防措施是:(1)潤滑油的使用要按保養規程選擇適當的型號,并且要經常檢查油面高度,如機油不足應及時添加;(2)氣溫較低啟動時要等各摩擦部分潤滑后,再使發動機高速運轉;(3)發動機工作時要注意觀察油壓表,若油壓偏低,應及時解決故障;(4)經常清洗或換機油過濾器濾芯,以防含有金屬屑等雜質的機油進入主油道;(5)平常工作中要做到三勤:“勤觀察、勤檢查、勤保養”。2、300kw玉柴排澇柴油發電機組燒瓦現象若在修后未工作前發生,屬于修理方法的問題,可采取下列預防方法:(1) 在裝配過程中要細心操作,注意通疏潤滑油道,并且軸頸要達到規定光潔度;(2)保養清洗過濾器時如發現有刮落的金屬屑要查明原因,并及
我們這里要求高層必須除雙電源供電外,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣。
民規中第6.1.2.3條的條文說明中,給出了計算公式。其中負荷效率是什么?怎么取的?負荷容量是指負荷的計算功率還是額定功率啊?請高手指教!
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?
柴油發電機組上帶的主開關在選擇時需要注意什么,選擇要把握的關鍵點在哪,機組功率范圍是68KW-500KW,機型為進口機型,發電機采用STAMFORD,謝謝,當然是性價比好的開關,有什么好的建議!
風力發電機組的制造技術
柴油發電機組維護新理念 中國柴油發電機組網報道:目前柴油發電機組僅限于以下維護手段: 對機組的四漏現象、表面、啟動電池、機油和燃油等的檢查; 清潔改善機房環境,定期更換三濾; 每月進行空載,每半年進行加載試機等方面維護; 使用電源監控進行實時觀測電質量參數。現有維護手段局限性: 現有維護中的加載測試也只是對后端現有用電設備的帶載測試,存在一定風險,并且功率較低; 更換三濾或經過大修沒有科學依據; 更換三濾或經過大修后,沒有專門負載進行加載試機,不清楚是否能達到預期目的; 空載試機和小功率帶載產生的大量積碳。柴油發電機組在小負荷下運行,隨著運行時間的延續,會(huì )出現以下故障: 1、對于增壓式柴機組,由于低載、空載,增壓壓力低,容易導致增壓器油封(非接觸式)的密封效果下降。<
很高心網易也開了風電板塊,風電防雷問題和大家一起討論。其中,R:接地電阻,H相對高度,NG參數比值,圖中說明,出現尖峰的機位,雷擊風險偏高。
有一五星級酒店,市電采用雙回路供電,而且10KV電源來自不同的110KV變電所。這種情況需要設發電機組嗎?消防負荷屬于一級負荷,有雙路供電即可滿足要求。規范上查了,設備管理計算機系統屬于一級負荷中特別重要負荷,我們準備設UPS作為計算機系統的應急電源。如果設計一臺應急發電機給消防負荷應急時使用,是不是浪費?我認為可以不設。發電機,是由消防部門還是供電部門驗收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 編輯 ]
300kw玉柴發電機組
300kw玉柴發電機組專題,為您提供300kw玉柴發電機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與300kw玉柴發電機組 相關的專業交流討論,更多300kw玉柴發電機組相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題