各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
有一批GCK柜抽屜的出線側一次插件,電流250A,負載出線是50平方的電纜,負載電流約100A左右,三相平衡,送電后幾小時后溫度達100度左右,歡迎大家來討論!
第一次發圖片,望大家多提意見!
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
在工業與民用配電設計手冊中,有的一次線路圖中斷路器兩端是( ),有的是) (,不知道有沒有區別,還是表達的一樣?請教各位高手。
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
剛剛看到 隔壁成套廠的抽屜柜 后面二次插件 二次線這么多 請問這是干嘛用的 主要用在哪些地方
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
這是公司最近做的電容柜,希望大家給點意見![ 本帖最后由 zhuwenhao110 于 2011-11-19 20:19 編輯 ]
急要抽屜插件!!!!!!!深圳宏宇電器,聯系電話0755-27555398 手機13760273177 張生
請教下各位高手,標準型的MNS及GCS一次電纜配線電流等級國家最新,最高標準是什么,我們碰到個廠家,脫扣器額定電流250A的塑殼斷路器他給我們配的一次電纜為雙根35平方的,按我們廠規定,這個是不夠的,但他說這個是JB標準,他們就按這個執行的,是否正確??
MNS標準型抽屜中,使用一次軟導線連接,由于本身的結構限制200A以上的時候無法做銅排,還是選用軟導線,各位大俠有沒有抽屜中一次導線的選用標準,依據國家的哪一個標準選擇?方便的話,發郵件給我GX8325894@163.com
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
我們是裝配配電柜的 電器廠 有一次領導安排我和我們的周師傅去維修一臺電容補償柜 去的單位是一家選礦的廠子 當時的問題是補償柜沒有工作 我們去了現場 結果這臺補償柜的刀根本就沒有合 取樣線也沒有接 聽礦上的人介紹說當時安裝的人告訴他們 你們什么也不要動 而他們又沒有電工 結果無功的費用大家可想而知了 我們把柜子進行了調試以后問題解決了 并告訴他們怎么使用補償柜 在我們回來的第3天 這家又打來了電話 說這柜子白天工作 晚上就不工作 當時我們就奇怪了 白天正常 晚上就不好使了 也沒有人動過 當時的補償柜大致和下面的柜子一樣 就是這個是10路的 而當時出問題的是12路的在經過詳細的詢問他們 我們得知在我們調試完以后的晚上9點左右柜子就不正常了(不工作了)