各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
我手上有攤工程使用施耐德的開關NS100N TM ()A/3P我以前沒接觸過GCS不知是否跟GCK一樣,也就是一個開關,三個互感器,三個表,一個指示燈。請大俠們指點一下我的QQ4547545258我每天都在線可以給我留言下面是一次圖
剛剛看到 隔壁成套廠的抽屜柜 后面二次插件 二次線這么多 請問這是干嘛用的 主要用在哪些地方
KYN28型的中置柜,一般有1000寬和800寬。現場安裝時,設計人員一般設計盤柜基礎為8號 或者10號槽鋼焊接成長寬尺寸和柜子一致的長方形框架,橫向為柜長,而任意兩根縱向槽鋼間距全部選為柜寬,這樣的意思是讓相鄰的兩個柜子支腳剛好搭著各一半槽鋼(8號槽鋼就是每個柜子各搭著40毫米)。那么問題就出來了,一般柜子設計的控制電纜下線的部位都是在柜子底板前面兩側開孔,供控制電纜引至電纜溝。這個開孔寬度也為約40毫米,這樣剛好就被基礎槽鋼擋住了,那么控制電纜就根本無法從此處設計的電纜孔引至電纜溝。我見過幾次都是這個問題,那么廠家設計盤柜控制電纜引下孔時是怎么考慮基礎如何設計的呢?還有一個問題,關于MNS低壓柜,一般MNS柜采用側進線,就是一次和二次電纜都從柜子的前側面的電纜室內引入電纜溝。這樣,抽屜的二次插件一般如果損壞就可以從電纜室將二次插件卸下來更換。那么如果改為后出線,就是所有一次/二次電纜都是從柜后部引入電纜溝,前面沒有空余的電纜室的話,相鄰柜的每個抽屜挨著旁邊柜的抽屜,那么二次插件就和相鄰柜的側板緊緊的靠在一起,這時候如果一旦二次插件壞了怎么更換
第一次發圖片,望大家多提意見!
圖紙簡介: 本設計內容為GCK開關柜的生產圖紙設計,包括GCK一次系統圖,GCK二次原理圖及接線圖(含有電氣火災監控部分)希望對大家有幫助 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014-07-17
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
圖紙簡介: 1、由專業電氣設計針對某110kv變 設計。2、內有雙進線一母聯,涵蓋了電氣3.圖紙內容包括:110kV變電站GCS低壓柜一次接線及二次原理/接線圖5張,110kV變電站GCS低壓柜屏面布置示圖1張。 投稿網友: mystical
想問問大家,1、假如我合上1SB,那自動中線圈3KT ,延時中控1KT會(huì )動作嗎?2、聯鎖中2QF常開觸點38 37會(huì )閉合嗎?
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
急要抽屜插件!!!!!!!深圳宏宇電器,聯系電話0755-27555398 手機13760273177 張生
各位大俠,我做一個項目為HXGN15-12,二次儀表室深度方向為170mm,檢驗人員提出異議。在HXGN15-12中二次儀表室的深度方向有標準要求,但提不出來具體的。設計人員認為:滿足實際安裝使用要求即可。檢驗人員認為:深度方向有標準,需要按照標準執行。請問:哪種理解是正確的,如何有標準,請大俠們幫助提供一下。[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-12-1 16:27 編輯 ]
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
KYN柜端子室中的二次接地排,都接那些接地,電流互感器的安裝板接地能否接在此接地排上?避雷器的接地銅排有必要每臺柜子均設置嗎(無避雷的柜子可以不設避雷器的接地銅排嗎?)變電室內一般設幾根接地銅排?接地電阻是否相同?以上問題請高工解答謝謝!