低壓抽屜柜看到樣本上有參數,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,若是放兩個這樣的開關,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置啊?請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝!
GCK低壓抽屜柜垂直母線一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,請問低壓柜銘牌上面的垂直母線額定電流參數分別應該怎么打?比如:60*6的銅排40°的載流量為920A,我認為不論有多少個抽屜,垂直母線的額定電流都是920A。但是抽屜的額定電流總和可以改變。如有2或3個抽屜的分散系數為0.9(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1022A(920除以0.9),但不能說垂直母線的額定電流為1022A;同理,開關柜裝4或5個抽屜的分散系數為0.8(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1150A(920除以0.8),但不能說垂直母線的額定電流為1150A。垂直母線的額定電流只能是920A。請問我的理解對嗎?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 編輯 ]
一面GCS/GCK柜子,按設計需排四條相同的出線回路(居民用電),均為:Pe=300KW,30戶,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每條回路出線開關均整定為350A。校驗方法一:垂直母線應承載電流=4* Ij =4*304=1216A;結論:超過垂直母線1000A的極限,應分屏配電。校驗方法二:由于每條回路最大出線電流可達350A,所以垂直母線上應承載電流=4*350=1400A;結論:超過垂直母線1000A的極限,應分屏配電。校驗方法三:本屏總Pe=4*300=1200KW,總戶數=4*30=120戶,按120戶選取Kx=0.4,總Pj=1200*0.4=480KW,COS=0.9,總Ij=810A;結論:沒有超過垂直母線1000A的極限,可以按此方案配電。請問以上三種校驗計算方法哪種正確,為什么?個人傾向第三種方法,但老總偏向第二種,說是按第三種校驗的話,保險系數太低。朋友們,說說你們的想法。
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
從變壓器到進線柜是上進線的,經過萬能斷路器從進線柜下面出線,然后在接到其他控制屏上(水平母線在上面),那進線柜與其他的控制屏的聯絡(luò )母線在進線柜里面還是單獨設一個配電柜呀.請老師幫忙
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
XGN2雙母線柜,由于內部空間限制,導致有一處發生相間短路時導致事故擴大,壓力能將整個開關柜內部元件摧毀,這個柜型現在有替代型嗎?
各位高手,有問題向各位求助,GGD柜,變壓器為200KVA,饋出回路4個回路,分別為1個315A,3個200A,我的主母線選擇的TMY-30*4,在饋出柜中隔離開關選擇的HD13-1000/3的可以嗎?而隔離開關與主母線的連接母線如按隔離開關的電流選擇,則比主母線的母線還要大,可以嗎?
一項目柜型KYN28A-12-78內配防爆電容型號BWF12.5-25-3W,無一次系統圖,請問此柜的用途是什么?怎樣配置電容就一路嗎?為什么選用防爆電容?請指教!!
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
我單位新設計的幾套柜體中,動力柜和PLC柜聯拼到一起,2米高的柜體正面放不下母線排,我我認為應當增加柜高至2.2米,領導不同意,把母線排設計到柜體背面安裝了,1.6米寬的連拼柜做好之后體積龐大,新設計的柜體改成雙面安裝,母線排安裝在柜體下部請問母線排安裝位置是否有相應的國家標準呢?
是因為考慮以后的余量才選用比計算電流大很多的截面,還是因為短路時的動效應?如果是因為考慮短路電流的動穩定,那大家每次選的時候都是算出來的么?還是根據經驗選?
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
抽屜柜垂直母線
抽屜柜垂直母線專題,為您提供抽屜柜垂直母線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜柜垂直母線 相關的專業交流討論,更多抽屜柜垂直母線相關內容請訪問