最近本人在看我公司的直流系統,發現有個問題,向大家請教一下。電廠中如果直流系統中報“控母負對地”,那么大家會(huì )用拉路法確定直流系統接地點的為止。但是我們公司的控母是環形接線,比方我10kv下面有14的高壓柜,大家就是連在一起的。我直流屏上10kv控母有2個空開,1號控母空開接到1號柜的控母小母線上,2號控母空開接在14號柜的控母小母線上。那么我在直流屏上斷開1號控母空開,1-14號柜內的控母小母線上還是有電壓,(故障點如果在1-14號任意一個柜內)無法確定故障點。你們廠里的控母小母線也是這么接線的嗎?
ABB機器人控制器死機故障維修描述:今天早上剛到公司,就接到日照客戶電話其生產使用的ABB機器人IRC5控制器出現了死機故障,其主要的故障現象是沒有指示燈亮起而且無法進行任何的操作,控制器死機直接導致后果是無法進行FlexPendant系統操作,機器人無法進行任何動作。ABB機器人控制器死機故障維修原因:引起ABB機器人控制器死機因素有以下幾點:①控制器沒有連接主電源;②主變壓器沒有正確連接或者出現故障;③控制器的主保險絲已經熔斷了;④控制器和Drive Module的連接出現了缺失。ABB機器人控制器死機故障維修方法:到達現場時要檢查車間的主電源工作是否正常,測量電源電壓要符合控制的要求。查看主變壓器的連接線是否正確,線路是否符合主電壓的所有要求;第三要檢查Drive Module中的主保險絲是否熔斷了,如果已經熔斷,要將其更換成新的。檢查是否因為連接的缺失,可以在Drive Module主開關打開的情況下檢查Control Module是否能正常工作,如果能則是模塊的連接線出現了松動或者斷開的情況。
眾所周知,二次控制回路,直流相比交流,可靠性要高,成本也相對較高,但是為什么說直流控制回路可靠性高呢?請教各位師傅。
項目情況:某一項目6KV高壓系統配電室新增三面KYN-28高壓開關柜(新增三臺設備:兩臺水泵分別400KW,一臺風機350KW),高壓柜控制母線電壓DC220V。 新增高壓開關柜并接到原高壓柜一側,控制/合閘母線引自原高壓柜。 ------------------------------------------------------------------ 問題:1、新增了3面高壓柜,DC220V直流控制系統需要增加大概多少負荷(KVN-28的高壓柜一面,直流控制系統大概多少負荷?)? 2、業主招標書中有一句話:2、各投標廠家投標前必須列出自己的詳細的直流負荷及
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
值電流控制APFC控制器L6560/L6561L6560/L6561是意法SGS-Thomson(ST)微電子公司采用雙極與CMOS混合工藝制造的有源功率因數校正控制集成電路。這個電路同前面講到的KA7526功能相同,也有8腳雙列直插封裝和SO8表面貼裝兩種形式。一、 L6560/L6561的結構框圖L6560的框圖如圖7-14所示。圖7-14 L6560的框圖L6560/L6561的引腳功能同KA7526完全一樣,只是②、⑤、⑦腳名稱有所不同(如表7-3所示),兩種功能塊的參數也相差不多。表7-3 KA7526與L6561/L6560引腳名稱差別引 腳 號 KA7526 L6560/L6561 ② EAOUT(誤差放大器輸出) COMP(補償端) ⑤ IDET(零電流檢測) ZCD(零電流檢測) ⑦ OUT(輸出)<
上傳《空調器及其微電腦控制器的原理與維修》,分4卷,PART1
再說 克萊門特W3000控制器 維修改造首先道歉我不該“誹謗”克萊門特W3000控制器,以井底之蛙看到了幾臺壞的控制板就個人各種臆測。但實際情況確實是用戶同一個工程5臺壞三臺、3臺壞兩臺的都有幾個,但有些確實有些年頭了,所以只是客觀的描述每次故障就好,不該夸大其詞。至于解決辦法,這里已經說得很清楚,買新的或修一下成本都不低,而且不能保證用多久,因為它本身故障率就比較高,所以還是此貼中說明的,不只是為了節省點錢,為了以后少出不出問題,還是建議改一下: 關于 克萊門特 W3000 控制器問題維修改造(順便看下日立RCU機組電控改造) 完美替換 克萊門特 W3000 螺桿機組及各品牌各型號機組 控制器!!!免費咨詢各種電控相關問題!!! 所有圖片請點擊此處查看(含改造成功的工程、實例、樣板、效果圖)
請教各位大蝦,低壓配電系統控制電源采用直流電源和交流電源各有什么優缺點?還有規范對控制電源采用直流或交流有特別規定嗎?說明:所有選用的電氣設備均可進行交流操作。
這個文字是我從公司網站上面拷貝下來的,嘿嘿壓力控制器維修故障分析如下: 1.壓力控制器儀表系統故障分析步驟 分析壓力控制器儀表系統故障時,首先要注意兩點:該系統儀表多采用電動儀表測量、指示、控制;該系統儀表的測量往往滯后較大。 (1)壓力控制器儀表系統的指示值突然變到最大或最小,一般為儀表系統故障。因為壓力控制器儀表系統測量滯后較大,不會(huì )發生突然變化。此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成。 (2)壓力控制器儀表系統指示出現快速振蕩現象,多為控制參數PID調整不當造成。 (3)壓力控制器儀表系統指示出現大幅緩慢的波動,很可能是由于工藝操作變化引起的,如當時工藝操作沒有變化,則很可能是儀表控制系統本身的故障。 (4)壓力控制器系統本身的故障分析步驟:檢查調節閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,調節閥動作,調節閥膜頭膜片漏了;檢查調節閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,輸出信號變化,定位器有故障;檢查定位器輸入信號有變化,再查調節器輸出有無變化,如果調節器輸入不變化,輸出變
直流控制系統實驗與讀圖指導
這個圖對嗎?
控制回路有交流220V,直流24V,能否合用一根控制電纜?比如一個10芯電纜,交流回路6芯、直流回路4芯。規范上是否有?《電力工程電纜設計規范》中3.6.2說弱電、強電信號不能同一根電纜,弱電強電怎么區分?
控制閥使用的注意事項: 1.在閥門上線安裝前注意保持管道情節,維修解體時注意避免雜質進入管道或者混入儀表附件內 2.注意工作介質的潔凈度,儀表氣源的清潔度。 3.在控制閥的使用中,應當對控制閥進行必要的維護檢修。 4.善于發現控制閥的故障和及時處理故障。 5.不要只將注意力放在易損件上,同時也要重視非易損件。 6.保護好您的閥門信息(閥門銘牌),建議用戶檔案。 不正確的維修習慣: 1.在原來的填料組建上再加一點填料。 2.不將閥蓋從閥體拆下便拆卸填料。 3.認為膜片不用定期更換。 4.認為閥籠不易損壞,不認真檢查閥籠。并且繼續使用。 閥門金屬零件的修理: 1.閥內件均不可以采用補焊的修復方法。 2.閥內件的修復只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修復。 3.金屬零件損害到一定程度則不可修復。 4.閥體的維修可采用補焊的方法
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
直流控制器維修
直流控制器維修專題,為您提供直流控制器維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流控制器維修 相關的專業交流討論,更多直流控制器維修相關內容請訪問