GB50556-2010工業企業電氣設備抗震設計規范
GB 50556-2010 工業企業電氣設備抗震設計規范
GBJ79-85工業企業通信接地設計規范
石油化工鋼制設備抗震設計規范 (SH 3048-1999)
工業企業共用天線電視系統設計規范
工業企業噪聲控制設計規范
工業企業總平面設計規范.rar
工業企業標準軌距鐵路設計規范
1 電氣消防工程設計及施工的重要性 電氣消防設計是電氣設計的重要環節,正確設計電氣火災防范圖紙,是確保建筑物使用者生命、財產安全的重要防線。近年來,電氣火災頻發,20世紀80年代以前,火災年平均造成的損失低于3.5億元,1993年以后,由火災造成的經濟損失年平均值約十幾億元。由此,電氣消防工程的重要性不言而喻。火災發生后,火勢的蔓延速度非常迅速,在此情況下,僅依靠消防人員的救援常常無法保障相關人員的生命及財產安全。因此,設計單位對建筑電氣設計中的消防設計應更加深人,針對現行國家標準,設計人員必須充分理解規程、規范對電氣消防設計的要求,采用技術經濟合理、安全可靠的建設方案及相應措施。 2 建筑電氣消防設計的主要內容 2.1 設計火災自動報警系統 &
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
 第6.0.8條 冷間照明開關均
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會(huì )給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1
工業企業總平面設計規范GB50187-93
工業企業通信接地設計規范GBJ79-85歡迎光臨我的小站 http://www.dianqiren.com 有很多此類資料哦
GB50264-97 工業設備及管道絕熱工程設計規范
小妹缺少《工業企業總平面設計規范》一書,上網查到所有關于此書的資料,均省略了第7.2.7關于各管線與廠區設施的間距明晰表。而小妹正好工作關注的重點就是該表數據,麻煩各位大蝦了,誰手頭有完整內容的?請上傳或發給我:fnhdh@163.com,感謝的要死
工業企業電氣設備抗震設計規范
工業企業電氣設備抗震設計規范專題,為您提供工業企業電氣設備抗震設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業企業電氣設備抗震設計規范 相關的專業交流討論,更多工業企業電氣設備抗震設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度