裂縫問題是一個人們普遍關心的問題,對混凝土結構而言,裂縫的存在是十分普遍的現象。大量科研和實踐都證明了混凝土結構出現裂縫是不可避免的,裂縫出現時荷載常為極限荷載的15%-25%。在正常使用荷載作用下,鋼筋混凝上結構一般是帶裂縫工作的,一般肉眼可見的裂縫范圍為0.02- 0.05mm,裂縫寬度小于0.05mm 的屬無害裂縫,對防水、防腐蝕與承重的影響均可忽略不計[1]。我國現行規范對一般正常使用條件下混凝土結構構件最大裂縫寬度的控制標準為0.3mm[2]。因此就經濟及科學觀點,一定程度的裂縫是可以接受的。
混凝土結構的檢測與加固1/2
鋼結構質量檢測內容及方法
長沙鵬翔電子科技有限公司 提供混凝土結構的聲發射檢測 混凝土是一種多相復合材料,由于各種原因,成型后即在骨料與砂漿表面存在許多界面裂縫。這些微裂縫是混凝土內部的薄弱部分。隨著外荷載的增加,在這些微裂縫的尖端形成應力集中,使這些微裂縫沿骨料界面進一步擴展,并逐漸向砂漿內部發展。在這些微裂縫不斷發展變化的同時,產生一種彈性波而向周?chē)椛洌@種現象就是聲發射現象。 目前,在混凝土性能的研究中,聲發射可用來測定混凝土的初裂應力,確定斷裂參數,以及用聲發射技術分析混凝土的破壞過程,以確定各種不同混凝土在整個受力過程中的力學行為。主要內容包括單軸壓縮應力、彎曲應力、拉伸應力以及受溫壓作用時的混凝土的聲發射特性;探討和研究應力水平與聲發射發生頻率的關系;破壞過程中的振幅與頻率分布變化;聲發射發生的位置;聲發射的分形特征;劣化混凝土的聲發射特性等。 利用聲發射技術監測混凝土結構的破壞過程, 是較科學的技術方法, 具有推廣應用價值。一是可做混凝土結構的強度評估(需配合拉力壓力試驗機或混凝土疲勞試驗機) 二是可做建筑
1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92
為確保建筑工程質量,混凝土結構工程實體檢測技術尤為重要。混凝土結構實體檢驗,包括混凝土強度、鋼筋保護層厚度和構件尺寸等內容的檢驗。 一、混凝土強度檢驗 第一,對混凝土強度的檢驗,應以在混凝土澆筑地點制備并與結構實體同條件養護的試件強度為依據。混凝土強度檢驗用同條件養護試件的留置、養護和強度代表值應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204附錄D的規定。 第二,混凝土強度檢驗應根據國家現行規范、標準,采用回彈法、超聲回彈綜合法、鉆芯法、后裝拔出法等檢測方法。
來源:網絡(luò ),侵刪!
混凝土結構新規范修訂內容
簡要說明:近年來,結構裂縫和非結構裂縫大量出現在工程中,一般來說,大部分結構裂縫不影響結構的承載力,但是有些裂縫會(huì )造成質量隱患,破壞使用功能,影響使用壽命,甚至危害居住。因此,發現裂縫以后,要認真的對裂縫進行觀察,制定合理的檢測方案,判定裂縫的性質,找出裂縫產生的原因,對癥下藥,做出相應補強處理方案,消除結構隱患,確保使用功能安全。 文件格式:PDF 文件大小:124 KB
國標"混凝土結構現場檢測技術標準",很有用的東西,
1、 混凝土結構子分部工程(1) 對涉及混凝土結構安全的有代表性的部位應進行結構實體檢驗。結構實體檢驗應包括混凝土強度、鋼筋保護層厚度、結 構位置與尺寸偏差以及合同約定的項目;必要時可檢驗其他項目。結構實體檢驗應由監理單位組織施工單位實施,并見證實施過程。施工單位應制定結構實體檢驗專項方案,并經監理單位審核批準后實施。除結構位置與尺寸偏差外的結構實體檢驗項目,應由具有相應資質的檢測機構完成。(2) 結構實體混凝土強度應按不同強度等級分別檢驗,檢驗方法宜采用同條件養護試件方法;當未取得同條件養護試件強度或同條件養護試件強度不符合要求時. 可采用回彈-取芯法進行 檢驗; 混凝土強度檢驗時的等效養護齡期可取日平均溫度逐日累計達到 600°/天 時所對應的齡期,且不應小于14d,日平均溫度為 0 ° 及以下的齡期不計入。冬期施工時,等效養護齡期計算時溫度可取結構構件實際養護溫度,也可根據結構構件的實際養護條件,按照同條件養護試 件強度與在標準養護條件下28d齡期試件強度相等的原則由監理、施工等各方共同確定。 2、結構實體鋼筋保護層厚度檢驗構
引 言 混凝土結構是我國建筑工程中最主要的結構形式,混凝土和鋼筋是最為重要的材料,其質量直接關系到結構的安全。用試件實驗測得的混凝土性能指標,往往與結構物中的混凝土的性能有一定差別。結構鋼筋是隱蔽材料,其位置的準確與否亦關乎結構的安全和耐久,而傳統方法無法在非破損情況下對其位移進行檢測,因此,無破損情況下在結構物上檢測混凝土質量和鋼筋位置的現場檢測技術,已成為混凝土結構質量管理的重要手段,這一檢測技術已引起各國建筑工程界的重視和承認。 對混凝土進行非破損檢測,即在不影響結構或構件的受力性能或其它使用功能的前提下,直接在結構或構件上通過測定某些適當的物理量,并通過這些物理量與混凝土、鋼筋的相關關系,進而推定混凝土的強度、均勻性、連續性、耐久性等系列性能。
為確保汛期鐵路橋梁設施安全優質和性能優良,近日,中國鐵路總公司下達了《關于全面開展混凝土連續梁缺陷檢查的通知》,要求對各大區域混凝土連續梁及其支座進行全面檢查,尤其是混凝土連續梁零號段。 受相關單位委托,我公司在近期運用橋梁CT等相關檢測技術,連續對多條客運專線數百座大跨徑混凝土連續梁支座上方零號塊內部缺陷和密實度進行專項檢測,測試結果精確可靠,得到業主單位的一致好評。 混凝土缺陷CT檢測現場 混凝土缺陷CT成像圖
混凝土材料及結構綜合檢測技術體系 本方案于2016年6月2日增加了混凝土材質內部檢層(3.6); 3.6混凝土內部材質檢層 當僅有一個測試面,而又需要測試混凝土內部的材質的時候,可以采用如下方法:
在 混凝土結構設計規范[附條文說明] GB 50010-2010(2015年版)第 3 基本設計規定章給出了混凝土結構設計相關內容,具體如下: 3.1.1 混凝土結構設計應包括下列內容: 1 結構方案設計,包括結構選型、構件布置及傳力途徑; 2 作用及作用效應分析; 3 結構的極限狀態設計; 4 結構及構件的構造、連接措施; 5 耐久性及施工的要求; 6 滿足特殊要求結構的專門性能設計。 3.1.2 本規范采用以概率理論為基礎的極限狀態設計方法,以可靠指標度量結構構件的可靠度,采用分項系數的設計表達式進行設計。 3.1.3 混凝土結構的極限狀態
混凝土結構檢測內容
混凝土結構檢測內容專題,為您提供混凝土結構檢測內容相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土結構檢測內容 相關的專業交流討論,更多混凝土結構檢測內容相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題