相對于其它結構形式而言,鋼結構的加固比較簡單,方法容易選擇。近日完成的幾個鋼結構車間和倉庫的結構加固設計比較典型,加固方法也較有代表性。 這幾個鋼結構工程存在的主要問題是,主剛架強度不足,支撐體系不完善等。加固設計主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在實施時要考慮施工的可行性與方便性。2. 改變傳力途經加固法。通過增設桿件,改變傳力途經,是應用力學原理、間接加固的方法。合理采用,可以達到事半功倍的效果。3. 完善支撐體系。支撐體系保證結構的整體穩定性、保證傳力途徑、保證計算長度。這些支撐包括屋蓋支撐、柱間支撐、隅撐等。4. 加強連接節點加固法。包括柱腳、梁柱接點等。參考文獻:http://www.p623.com 。
大家上好,有人在沒,問個問題。2000平的鋼結構倉庫(放馬鈴薯的)屋頂最高處5.6米,最低處4.5米,選什么燈具照明比較好呢!!由于比較低我想用熒光燈,大致算了下需要60盞左右。感覺太多了維護不變。
摘要:本文從實際工程入手,介紹了某混凝土框架結構采用鋼結構加層抗震鑒定工作的現場勘察、檢測、抗震驗算分析過程,并提出了鋼結構加層抗震鑒定、設計中應注意的相關問題,供類似工程探討和參考。關鍵詞:鋼結構;抗震鑒定;檢測;加固;加層
現需設計一個輕型鋼結構倉庫,跨度約25米,投影面積約4500平方(屋面板面積約5000平方),檐高4米左右,無需吊車梁等承重部件,屋面采用泡沫夾芯板(約8KG/M2),請問這樣的鋼結構立柱用雙L50*5的角鋼拼接的話,能否實現?大約需要多少根柱呢?怎么分布?這個工程是個私人的小工程,不需要太嚴謹,謝謝各位了[ 本帖最后由 lunkie 于 2010-5-13 09:12 編輯 ]
鋼結構建筑,檁條高250,梁高600,倉庫采用直立型ERP快速響應噴頭,按照設計濺水盤距離100-150,怎么設計? 檁條間距750,不是影響噴頭了么?
圖紙簡介: 單層門式鋼架,兩邊柱懸挑長雨棚,20米跨度,7.5米柱距,圖紙內容詳細,歡迎大家 投稿網友: a15632587456 上傳時間: 2013-03-23
圖紙簡介: 鋼結構圖紙,節點大樣,焊接符號,螺栓連接等,總說明,鋼材材質 投稿網友: w774903875 上傳時間: 2014-01-25
4層框架結構,按廠房設計,現在辦公用。甲方現想加2層鋼結構,我查了查資料,如果報審什么的,都過不了,是這樣嗎?在現有鋼筋混凝土結構房屋上加層,若采用鋼結構可分為兩種情況:(1)當加層的結構體系為鋼結構時,因抗震規范不包括下部為鋼筋混凝土、上部為鋼結構的有關規定,兩種結構的阻尼比不同,上下兩部分剛度存在突變,屬于超規范和超規程設計,設計時應按國務院《建筑工程勘察設計管理條例》第29條的要求執行,即需由省級以上有關部門組織的建設工程技術專家委員會(huì )進行審定。(2)當僅屋蓋部分采用鋼結構時,整個結構抗側力體系的豎向構件仍為鋼筋混凝土,則按照抗震規范第六章的有關規定進行抗震設計。此時尚應注意加層帶來結構剛度突變等不利影響進行驗算,必要時對原結構采取加固措施。
鋼結構躍層加層技術及其工程應用
我們剛做了一個鋼結構加層,是在原混凝土上加的,現在在PK里面無論是強度還是長細比都能滿足,但是在TAT里面卻是超限,附件里面有具體的模型.麻煩哪位老師能給指點一下.我是新手.謝謝!
現有一層高6m的三層框架結構廠房,需要在每層中間加一層鋼結構樓面。鋼梁與原混凝土框架柱采用什么連接方式比較好?剛接or鉸接?混凝土柱是否需要在加層處加固呢?(使用功能改變,荷載未增加)如何加固?請懂行的人幫忙解答一下!謝謝!
圖紙簡介: 在原結構基礎上加鋼結構夾層。輕鋼結構、經濟適用。 投稿網友: tongjiyou 上傳時間: 2013-07-22 圖紙省份
本帖最后由 克瑞斯塔 于 2013-9-14 10:27 編輯 前幾天,接到同行求助。對他的這情況我也不知道怎么弄,就拿來請教我們壇子里的大神們了,還請各位幫忙解答下。 有一個鋼結構倉庫,原設計地面荷載8噸/平方米,存放鋼卷。后來,地基下陷,導致鋼柱扭曲變形,吊車軌道移位。柱距6米,跨距24米,廠房長度60米,單脊雙坡屋面。地面鋼卷單個重量15敦~20噸。目前最大的變形在7軸~8軸處,已經偏移12厘米左右。 請教各位大俠,哪位施工過此類糾偏項目?該如何校正,使吊車能夠正常使用,又保證結構安全。 爪機拍的,像素很渣,各位將就看看吧。
圖紙簡介: 某大型商場鋼結構加固加層改造施工圖,圖紙含有鋼結構設計說明,圖紙目錄,基礎平面圖,各層鋼柱布置圖,結構布置圖,檀條布置圖,樓梯布置圖,樓梯詳圖,節點圖。 投稿網友: yufzhang 上傳時間: 2014-01-10<
圖紙簡介: 本圖紙是安徽省某地鋼結構倉庫建筑施工圖,圖紙內容有:基礎平面布置圖,鋼柱及柱腳平面布置圖,鋼架屋面支撐平面布置圖,屋面檁條平面布置圖,節點詳圖,大樣圖等,可供參考。 投稿網友: lpg0537 上傳時間: 2014-0
圖紙簡介: 某物流園倉庫鋼結構施工圖,帶吊車梁結構及屋脊通風器設計,大架跨度35m 投稿網友: kkblue 上傳時間: 2014-03-27
求助各位大哥大姐! 沒有接觸過鋼結構!麻煩指導一下大型鋼結構倉庫施工當中的技巧! 比如吊裝調試,施工安排……等等施工過程中容易遇到的問題! 麻煩指導指導呀! 不勝感激! 如有視頻 圖片教程那是最好不過啦! 小弟跪求 跪求! 還有一般只是包安裝的話,單價一噸多少錢? 施工組織……
圖紙簡介: 該資料是某倉庫屋頂方案對比,采用拱形或人形。項目簡介和圖紙要求:1,外圍磚墻高度為3米,240厚,內隔墻高也是3米,厚為120厚,按要求設構造柱,內墻3米以上為鋼絲網隔斷。 2,屋頂形勢為拱形或人形,考慮防水效果好,盡量采用820型暗扣版,要求通風,屋頂設采光瓦。 3,結構形勢為簡易管桁架結構,越經濟越好. 4,要求建筑平、里、剖,結構形式清楚,構件大小明白,能算量報價,達到方案要求,待合同簽訂后在深化設計。
現有一工程,如標題。跨度7.2米,長18米,柱距3.6米,同框架開間。要求做成門式剛架,請問柱腳怎么處理,是敲開砼梁柱,將錨栓焊在主筋上,還是另起一砼墩?另外,此平面不規則,門剛一柱勢必落在樓面上,該如何處理?
學習資料,可以看看]又不會(huì )發表截圖了[ 本帖最后由 dadadi 于 2010-6-22 00:26 編輯 ]