摘要:本文從實際工程入手,介紹了某混凝土框架結構采用鋼結構加層抗震鑒定工作的現場勘察、檢測、抗震驗算分析過程,并提出了鋼結構加層抗震鑒定、設計中應注意的相關問題,供類似工程探討和參考。關鍵詞:鋼結構;抗震鑒定;檢測;加固;加層
鋼結構躍層加層技術及其工程應用
我們剛做了一個鋼結構加層,是在原混凝土上加的,現在在PK里面無論是強度還是長細比都能滿足,但是在TAT里面卻是超限,附件里面有具體的模型.麻煩哪位老師能給指點一下.我是新手.謝謝!
現有一層高6m的三層框架結構廠房,需要在每層中間加一層鋼結構樓面。鋼梁與原混凝土框架柱采用什么連接方式比較好?剛接or鉸接?混凝土柱是否需要在加層處加固呢?(使用功能改變,荷載未增加)如何加固?請懂行的人幫忙解答一下!謝謝!
4層框架結構,按廠房設計,現在辦公用。甲方現想加2層鋼結構,我查了查資料,如果報審什么的,都過不了,是這樣嗎?在現有鋼筋混凝土結構房屋上加層,若采用鋼結構可分為兩種情況:(1)當加層的結構體系為鋼結構時,因抗震規范不包括下部為鋼筋混凝土、上部為鋼結構的有關規定,兩種結構的阻尼比不同,上下兩部分剛度存在突變,屬于超規范和超規程設計,設計時應按國務院《建筑工程勘察設計管理條例》第29條的要求執行,即需由省級以上有關部門組織的建設工程技術專家委員會(huì )進行審定。(2)當僅屋蓋部分采用鋼結構時,整個結構抗側力體系的豎向構件仍為鋼筋混凝土,則按照抗震規范第六章的有關規定進行抗震設計。此時尚應注意加層帶來結構剛度突變等不利影響進行驗算,必要時對原結構采取加固措施。
圖紙簡介: 該工程為某樓房局部加樓板和鋼結構加層結構設計施工圖,內容包含鋼結構設計總說明,組合樓蓋結構圖,五層局部加設樓板配筋圖,樓梯結構平面圖,樓梯配筋圖等。 投稿網友: yzl7879 上傳時間:
現有一工程,如標題。跨度7.2米,長18米,柱距3.6米,同框架開間。要求做成門式剛架,請問柱腳怎么處理,是敲開砼梁柱,將錨栓焊在主筋上,還是另起一砼墩?另外,此平面不規則,門剛一柱勢必落在樓面上,該如何處理?
學習資料,可以看看]又不會(huì )發表截圖了[ 本帖最后由 dadadi 于 2010-6-22 00:26 編輯 ]
圖紙簡介: 在原結構基礎上加鋼結構夾層。輕鋼結構、經濟適用。 投稿網友: tongjiyou 上傳時間: 2013-07-22 圖紙省份
圖紙簡介: 某大型商場鋼結構加固加層改造施工圖,圖紙含有鋼結構設計說明,圖紙目錄,基礎平面圖,各層鋼柱布置圖,結構布置圖,檀條布置圖,樓梯布置圖,樓梯詳圖,節點圖。 投稿網友: yufzhang 上傳時間: 2014-01-10<
別墅的鋼結構加層,在原有樓板上新作一個鋼柱,再利用原結構做鋼梁.現澆壓型鋼板樓板!現已施工,工大家參考!!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
本帖最后由 irterry 于 2013-9-25 11:33 編輯 五層框架結構屋面改造,增加一個會(huì )議室,采用門式鋼架;其余功能房間及樓梯間采用混凝土結構,大家可一起學習研究下
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會(huì )使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
樓房鋼結構加層
樓房鋼結構加層專題,為您提供樓房鋼結構加層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓房鋼結構加層 相關的專業交流討論,更多樓房鋼結構加層相關內容請訪問