請教有關地下室擋土墻基礎的問題。單層地下車庫,層高3.7m,覆土0.6m。框架結構,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算。想做墻下條形基礎。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,出圖后把梁的配筋刪掉,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,這樣往往出來的條基很大。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝。另外,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用。
現正在做一個一層地下車庫的結構,無上部結構!采用無梁樓蓋結構體系,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下?擋土墻采用條形基礎,請問基礎該如何設計?我看以前的圖紙,一般的都是偏心基礎,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度!請問如何計算?我問過設計人員,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水)!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論???不盛感激!!!!
請問框架結構的地下室擋土墻建模時,如果按剪力墻輸入建模,是否要輸入土的側壓力?如果不輸入側壓力的話,對地下室邊柱是否有影響???我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎?:Q
本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。
本人新手,地下室一層四周是擋土墻,以建筑首層為第一標準層建模,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,建模時把擋土墻輸進去后,那第一標準層的外圍梁怎么辦,建筑圖首層外圍是有墻,窗戶和門的應該也要布梁啊
如題:地下室擋土墻受土壓力影響,承受較大的彎矩,條形基礎計算的時候,如果考慮彎矩的話需要很寬的基礎才能承受這部分彎矩。問下究竟該怎么處理?
鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度。
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,可以出計算書
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,帶地下室1層做車庫。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,后來因為地基的問題,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,我不同意。但是我們領導呢,說這樣沒問題,就這樣吧,大家懂的。我沒辦法,就改了,現在審圖的又通不過了,愁死人。大家給我支支招,該怎么辦?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了。謝謝!
新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分
我是新手,最近做了幾個工程,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的?一種是根據擋土墻計算,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋。我的做法是綜合考慮,但是不知道這樣到底對不對,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響啊?
圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,抗震設防烈度為6度,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27
地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,柱帶墻的硂標號為C50,擋土墻的為C30P6,但在圖紙上連接在一起了,應該如何處理?
我最近幫忙師兄做一個住宅小區的結構時,遇到比較棘手的問題。情況是這樣的:建筑裙樓間存在高度差,0.000下層數一層、兩層、三層(層數不一)。而且0.000下部分三面均有10m左右的土層(塊狀強風化巖)。于是就出現了半地下室外墻及其基礎的設計問題。我想請教大家的問題現歸結如下:1、該外墻(擋土墻)是按照地下室側壁計算、配筋,還是按照懸臂式擋土墻計算、配筋?我出計算書時,是按照地下室側壁計算的墻體配筋,用小虎工具出的計算書。2、施工圖審查意見中,提到擋土墻基礎需驗算,需要驗算哪些內容?我在回復時,按照懸臂式擋土墻驗算了整體抗傾覆、抗滑移、地基反應力驗算、基礎配筋驗算。3、最后,我希望各位讀者能夠提供相關的資料和軟件。請大家踴躍討論!附圖一:擋墻大樣[ 本帖最后由 huangjiansb 于 2011-9-28 12:29 編輯 ]
現施工一路基扶壁式擋土墻,高6m,基礎為靜壓預應力預制管樁,間距2m。現設計要求地基承載力210kpa,請問這個地基承載力如何測定。現設計要求:多樁復合地基載荷試驗的承壓板可用方形或矩形,其尺寸按實際樁數(4~6根)所承擔的處理面積確定。樁的中心(或形心)應與承壓板中心保持一致,并與荷載作用點相重合。個人覺得不可操作。請問各位高人的意見。
剛剛遇到一個地下室擋土墻,與主樓之間有3米間距,地下室埋深7m,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,地下室采用墻下條基,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,墻下的基礎如何計算,請高手指教,先謝拉,修正后地基承載力為120
對于地下室鋼筋混凝土外墻基礎,當采用條形基礎時,是按中心受壓還是要考慮偏壓?地下室外墻受土壓力等水平荷載作用,一般外墻底部彎矩較大,如果基礎按偏壓設計,基礎偏心會(huì )很大,是否可以按中心受壓設計呢?也就是認為土壓力等水平荷載由外墻承擔,并不傳給基礎而是與地下室對側的土壓力相互平衡呢?
地下室磚砌擋土墻的設計與施工
我這里有個工程,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種。由于工程量較大,因此,無論從安全還是經濟上考慮,我們都希望基礎開挖時,邊坡的放坡適當大一些,但是,這里的設計只給1:0.3的系數,擋土墻不高,2.5米,但邊坡超過5米的路段較多,最高有將近20米,地質為砂質土。我們明顯感到放坡系數不適合,但找了很多規范,都沒有明確的放坡規定,大家說說該如何做?有沒有具體的參考?
情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?