請問一下,電流互感器采用分相接法時(六線),其次二次側(K2)是否應該接地?因為記得規程上要求電流互感器二次側必需接地,但是采用分相接法的話,各相互感器的K2都接地,則相當于又全部并通了,那么采用分相接線還有什么意思?
★變比的選擇 1、變比:額定一次電流與額定二次電流之比 零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因為只有發生一次接地故障時,零序電流互感器才有輸出。人們不會(huì )讓接地電流很大時才使保護動作(不用考慮躲過負荷電流)。可是由于一次繞組是電力電纜,僅有一匝,這樣,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,僅10匝,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會(huì )出現較大的誤差,而且在低于額定電流時誤
請問,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀?電流互感器的選擇是不是會(huì )影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會(huì )使總功率顯示的比較多呢?應該不會(huì )吧?再就是有沒有特定的規范要求/
討論討論 某開關柜柜廠家設計的圖
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
見過一個配電柜,三相進線,只接了兩只電流互感器,然后從電流互感器分別接出兩塊電流表,請教各位,只接兩只電流互感器行嗎?在這里,用電流表的作用是檢測三相不平衡的情況嗎,如果真不平衡了,有辦法調整平衡嗎?
如圖:上次看到一個配電柜是這么裝配的,母線上只有兩個互感器,但是接了三個電流表。他們說兩個電流的總和就是第三個電流表的讀數,同時也是L2相的負荷電流情況,正確都?錯誤否?其理何在?煩請教一二!
求教:電流互感器怎么接三相電表。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,該如何接互感器,應該注意哪些,最好能再給個實物連接圖,謝謝了!
三相帶電流互感器電表,電能表帶小數,表只走小數部分,其它數位顯0,線未接錯,一次從P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地線,2 5 8接三相,10接零線。不知什么原因,只走小數部分,其它數字不走。曾觀察到表正轉。會(huì )不會(huì )表一會(huì )兒正轉,一會(huì )兒反轉。請老師幫助。
本人在現場遇到這個問題,系統進線只有AC兩相電流互感器。而我的保護裝置 需要三相電流。由于現場已經運行。不能額外的加電流互感器。我該怎么接 根據公示 A+c=-B;我保護裝置的端子號三組是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23; 正常情況下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;現在只有A c 兩相電流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。這個辦法行不行。我這樣接有沒有錯。請給個接線的方式。
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
三相電流互感器
三相電流互感器專題,為您提供三相電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電流互感器 相關的專業交流討論,更多三相電流互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題