狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器與三相電表的搭配

    請問,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀?電流互感器的選擇是不是會(huì )影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會(huì )使總功率顯示的比較多呢?應該不會(huì )吧?再就是有沒有特定的規范要求/

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 兩個互感器怎么表達三相電的電流?

    兩個互感器怎么表達三相電的電流?

    如圖:上次看到一個配電柜是這么裝配的,母線上只有兩個互感器,但是接了三個電流表。他們說兩個電流的總和就是第三個電流表的讀數,同時也是L2相的負荷電流情況,正確都?錯誤否?其理何在?煩請教一二!

  • 三相電接兩只電流互感器會(huì )怎樣

    見過一個配電柜,三相進線,只接了兩只電流互感器,然后從電流互感器分別接出兩塊電流表,請教各位,只接兩只電流互感器行嗎?在這里,用電流表的作用是檢測三相不平衡的情況嗎,如果真不平衡了,有辦法調整平衡嗎?

  • 求教:電流互感器怎么接三相電表

    求教:電流互感器怎么接三相電表。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,該如何接互感器,應該注意哪些,最好能再給個實物連接圖,謝謝了!

  • 三相帶電流互感器電表的問題

    三相帶電流互感器電表,電能表帶小數,表只走小數部分,其它數位顯0,線未接錯,一次從P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地線,2 5 8接三相,10接零線。不知什么原因,只走小數部分,其它數字不走。曾觀察到表正轉。會(huì )不會(huì )表一會(huì )兒正轉,一會(huì )兒反轉。請老師幫助。

  • 如何確定電流互感器的變比?

    各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?

  • 這個電流互感器表示什么意思?

    這個電流互感器表示什么意思?

    如圖,其中的數字2和3代表什么?

  • 關于電流互感器選擇的問題

    請教一個關于電流互感器選擇的問題。高壓用電流互感器,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,請問這對保護的動作值有多大的影響。

  • 電流互感器的參數如何理解??

    我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流。可是生產的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 零序電流互感器該接哪里

    零序電流互感器該接哪里

    有點迷惑,請教各位,零序電流互感器該接哪里,如圖1、2、3位置,該接哪

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

點擊加載更多

三相一體電流互感器

三相一體電流互感器專題,為您提供三相一體電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相一體電流互感器 相關的專業交流討論,更多三相一體電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

混凝土結構設計規范pdf

互感器的接法

久久99精品久久久久久水果派| 99久久国产综合精品五月天| 精品人妻| 在线欧美亚洲| 中文人妻无码| 国产成人精品视频一区二区不卡| 被迫献身的人妻中文字幕| 亚洲综合av一本| 人人做人人插| 人人妻人人爽人人澡AV| 欧美疯狂做受XXXX高潮| 黄色网你懂的| 久久婷婷五月综合色国产| 国产熟女视频精品免费看| 国产喷白浆精品一区二区| 色六月激情丁香婷婷| 国产婷婷精品| 一区二区三区久久99毛片| 麻豆久久久| 户外AV在线| 日韩一区精品| 国产精品1| 美妇| 91丨九色丨高潮丰满| 一区二区操逼视频| 亚洲av永久无码精品秋霞电影秋| 综合九九九九综合金发天国| 久久夜色精品国产欧美乱| 突泉县| 亚洲欧洲日产国码久在线| 飘花影院午夜片理论片| 伊人青青| 日韩和欧美的一区二区| 97在线| 九色人妻97| 久久综合九色欧美综合狠狠| 涩在线视频| 欧美综合精品二| 夏邑县| 欧美亚偷好| 亚洲第一二三区|