請問,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀?電流互感器的選擇是不是會(huì )影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會(huì )使總功率顯示的比較多呢?應該不會(huì )吧?再就是有沒有特定的規范要求/
三相電表的1、4、7分別接三個電流互感器的S1端,3、6、9用導線直接連接并與三個互感器的S2端連接共同接地。10接N線。這樣接法請問對嗎?出現怎樣的結果?
想請教下各位上圖中,互感器與電表的接線中,(如下圖)1和3能不能反接,今天想裝個表,是以前的舊表,與互感器的線已經接好,發現1和3的線是反接著的,4和6也是反接著的,這樣做有沒有問題?會(huì )有什么影響么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表沒有改動已經接上了,日前運轉正常,我不是業內人士,請教各位了。
能仔細說明一下嗎?
見過一個配電柜,三相進線,只接了兩只電流互感器,然后從電流互感器分別接出兩塊電流表,請教各位,只接兩只電流互感器行嗎?在這里,用電流表的作用是檢測三相不平衡的情況嗎,如果真不平衡了,有辦法調整平衡嗎?
如圖:上次看到一個配電柜是這么裝配的,母線上只有兩個互感器,但是接了三個電流表。他們說兩個電流的總和就是第三個電流表的讀數,同時也是L2相的負荷電流情況,正確都?錯誤否?其理何在?煩請教一二!
如附圖為三相五柱式電壓互感器的原理圖,我看到有篇文章講的是,如果電壓互感器中性點不接地,當單相接地時,就不能感應出零序電壓。我有點不太理解下面不知道我理解的對不對?一次側A相和中性點的電壓變化引起一次側A相線圈電流的變化一次側A相線圈電流變化,引起A相芯柱的磁通變化A相芯柱的磁通變化,引起二次側A相及二次側開口三角形A相產生感應電動勢所以在電壓互感器不接地的情況下,二次側依然可以反映出一次側的電壓,及零序電壓
66kV/10kV變電所,引出一路10kV架空線到某室內10/3kV變電所,那么66kV變電所的10kV母線上、10/3kV變電所的10kV母線上、還有3kV母線上,均采用三相五柱電壓互感器是否可以?應不應該在10/3kV變電所的10kV母線上選為V-V接法的電壓互感器?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
求教:電流互感器怎么接三相電表。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,該如何接互感器,應該注意哪些,最好能再給個實物連接圖,謝謝了!
三相帶電流互感器電表,電能表帶小數,表只走小數部分,其它數位顯0,線未接錯,一次從P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地線,2 5 8接三相,10接零線。不知什么原因,只走小數部分,其它數字不走。曾觀察到表正轉。會(huì )不會(huì )表一會(huì )兒正轉,一會(huì )兒反轉。請老師幫助。
請教高手:互感器的電流比是250/5A;穿心1匝;準確級0.5;電表是DT862-4型三相四線有功電度表;450r/Kw.h; 3*220/380;3*3(6)A;50Hz;怎樣計算電表的讀數!!!謝謝
三相一體互感器
三相一體互感器專題,為您提供三相一體互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相一體互感器 相關的專業交流討論,更多三相一體互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度