我們在設計時,電流互感器的二次接線引至箱體中的普通端子上,但是有的客戶要求使用專門的電流試驗端子,請問各位設計時采用的是普通端子還是試驗端子。由于某次設計院沒有看清,結果站內鋪設的電纜短了,無法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客戶要求我們再加一個端子箱,通過過渡線接至電纜,是否可行?我方認為由于電流互感器二次接線關系重大,不能使用過渡線,但設計院是老大,得罪不起,所以我們按設計院的方案作的,請問各位是否遇到過這種情況?如何解決的?
我想知道的是:二次側有抽頭的電流互感器怎么樣接線?比如: P1P2/S1S2間變比為400/5, P1P2/S1S3間變比為800/5那么在與400/5的電流表相連時(設一次側電流方向從P1至P2),是:S1與表的一端相連,S2、S3短接后與表的另一端相連并接地 ;還是:S1、S3短接后與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地;還是:S1與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地,S3懸空。或者上面的接法都不對,另有正確接法。望各位不吝賜教!!
摘要:正確判斷電流互感器的極性及二次接線的正確性是非常重要的。 一、 防范措施 (1) 在實驗報告中也應明確寫明電流互感器同名端的測試方法、測試結果、接線方式。 (2)保護整定計算人員,可在定值單上對特殊線路的電流互感器極性作明確要求,如以母線為基準,故障電流由母線流向線路為正,裝置應可靠動作;故障電流由線路流向母線為負,裝置應不動作。 (3)在生產實踐中,由于電流互感器極性及接線不正確,造成保護裝置誤動和拒動,由此而引起的停電事故時有發生,實驗人員應注意理論知識的學習,熟悉各種保護的動作原理,充分認識電流互感器極性及接線的重要性,嚴格按設計圖施工。 (4)按照質量管理要求,設備驗收時使用的設備驗收表格中應增加那些通常容易被忽視卻很重要的項目,如電流互感器同名端的測試方法、測試結果、接線方式是否正確等。 二、極性的判斷及二次線的聯接 以雙圈變壓器差動保護接線為例,簡要說明如何判斷電流互感器極性以及正確的電流互感器二次接線。新安裝設備的實驗報告中,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
互感器的工作原理及接線方式的簡單知識的PPT文檔。大家共同學習。適合新手…………
《電力裝置的電測量儀表裝置設計規范》第25頁 9.2.8 用于貿易結算的電能計量裝置回路的互感器,其二次回路接線端子應設防護罩,防護罩應可靠鉛封,也可采用無二次接線端子的互感器。誰能給發個圖片叫看看 ”無二次接線端子的互感器“ 是什么樣的啊,沒接線端子怎么用呀,謝謝
收錄于話題
電流互感器的接法不復雜,只有四種接線形式。1、是單臺電流互感器的接線形式。只能反映單相電流的情況,適用于需要測量一相電流或三相負荷平衡,測量一相就可知道三相的情況,大部分接用電流表。 2、三相完全星形接線和三角形接線形式。三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況,多用在變壓器差動保護接線中。只使用三相完全星形接線的可在中性點直接接地系統中用于電能
以下是電流互感器的幾種接線方法:
在有些圖紙中,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯。請問,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么?
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
電壓互感器的原理 電壓互感器的原理的高電壓對電壓的比值等于高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等于匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那么二次側如果開路的話就會(huì )感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。從另一個方面將,因為一次和二次都是串聯接法形成了回路,所以一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,二次側的電流就等于二次側感應到的電壓除以二次側的電阻,當一次側流過大電流的時候,因為一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,所以一次電壓就增大,一次電壓增大,二次感應到的電壓也增大,而二次側電流等于電壓除以二次側電阻,所以二次側感應到的電流也就增大了。 電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 1,用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間
重復了,具體見下面的問題![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 編輯 ]
電流互感器差接線的接線方式沒看懂,請大家指教。
如圖1,是常用的進線柜電流互感器接線方式三相電流互感器接線+A相取樣電流互感器,現在,有朋友提出,圖2的接線方式行不行?如果不行,為什么?請大家探討。
如圖:SIK,SIL接互感器兩側,PIK,PIL接電流表,NIK,NIL(3X6/S1,3X6/S2)去補償柜,這樣的接線是否有問題?還有就是去電流表和補償柜控制器的那兩個回路是并聯還是串聯?另外就是NIK是不是不應該接在對應接線端子上,而是接在PIL連接的短接片上,圖上NIK對應的那個端子是不是不應該和PIL的短接片連接?
(1)電流互感器的安裝,視設備配置情況而定,一般有下列幾種情況: ①將電流互感器安裝在金屬構架上。電工之家 ② 在母線穿過墻壁或樓板的地方,將電流互感器直接用基礎螺絲固定在墻壁或樓板上,或者先將角鐵做成矩形框架埋入墻壁或樓板中,再將與框架同樣大小的鐵板(厚約4mm),用螺絲或電焊固定在框架上,然后再將電流互感器固定在鐵板上。電流互感器一般均安裝于離地面有一定高度之處,安裝時由于電流互感器本身較重,所以向上吊運時,應特別注意防止瓷瓶損壞。 ③安裝時,三個電流互感器的中心應在同一平面上,各互感器的間隔應一致,最后應把電流互感器底座良好接地。(2)電流互感器的一次繞組和被測線路串聯,二次繞組和電測儀表串聯,接線時極性符號不能弄錯。在實際工作中,由于條件所限,也有采用將電流互感器各相一、二次端鈕完全反接,這也是可以的。 (3)三相電路中
急求-----關于CT電流互感器的接線?有A,B,C,三個大CT.名牌如下(A,B,C一樣);出線端子標志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4額定電流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5準確級 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5 工人按300/5分別把S1和S3接線引至端子排;A-1S1 B-1S1C-1S1A-1S3B-1S3C-1S3A-2S1B-2S1C-2S1A-2S3B-2S3C-2S3A-3S1B-3S1C-3S1A-3S3B-3S3C-3S3請問應該將(S1端
互感器接線
互感器接線專題,為您提供互感器接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器接線 相關的專業交流討論,更多互感器接線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度