自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。
看看對大家有沒有:kiss: 用
火災自動報警系統施工及驗收規范
大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!
1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
2.1 質量管理2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部、分項工程應按本規范附錄 A 劃分。2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按附錄 B 的要求填寫有關記錄。2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件:1 設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術要求;2 系統設備、材料及配件齊全并能保證正常施工;
誰有電子版的上傳(或能提供下載地址),超感謝!
做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,這個資料究竟怎么做,北京地區這部分資料怎么做????????
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-2007
自動噴水滅火系統施工及驗收規范
火災自動報警系統施工及驗收規范.rar
消防驗收
掃描版——最新規范《自動噴淋滅火系統施工及驗收規范GB50261-2017》
自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論。
今天看了一地下車庫,其與高層住宅的地下室由防火門相通,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,但沒有在高層住宅地下室設,這樣合適嗎?
《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。
我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,里面存用谷類做的工藝品,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min。m2,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,用水量為16x300/60x1。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,請問這樣做是否合適,噴頭選用閉式噴頭是否合適????
各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
自動噴淋系統驗收規范
自動噴淋系統驗收規范專題,為您提供自動噴淋系統驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴淋系統驗收規范 相關的專業交流討論,更多自動噴淋系統驗收規范相關內容請訪問