大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!
1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,里面存用谷類做的工藝品,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min。m2,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,用水量為16x300/60x1。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,請問這樣做是否合適,噴頭選用閉式噴頭是否合適????
《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。
我在建筑給排水設計技術措施上看到有關自動噴淋系統噴頭在吊頂處要設集熱盤的說法,我想請問一下各位大俠,集熱盤有什么作用?為什么在吊頂處要設集熱盤,而其它地方就不用設呢?
今天看了一地下車庫,其與高層住宅的地下室由防火門相通,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,但沒有在高層住宅地下室設,這樣合適嗎?
自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論。
提供FM公司自動水噴淋系統安裝規范,希望對大家有用,不過是英文版,哪位能做點貢獻,翻譯成中文或提供中文版
大家好節日快樂(lè )!請教一個問題我是做消防施工的在昆山有個地下車庫全部是上噴我方為了節約材料希望在配件上直接安裝噴頭但監理不同意必須加連接管請問有沒有明確條文規定噴頭安裝的我在上海部分項目中也做過噴頭直接安裝在管件上的沒連接管謝謝各位前輩!
自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
大家下載了,求回復
一、二層是商場,每層建筑面積為1600平方米,上面是住宅,正前面是七躍八層,后面一點是八躍九層,到住宅從室外上到三層,請問這樣的建筑一、二層商場應設自動噴淋系統不呀
有哪位高手在規范中發現過關于自動噴淋埋地管道(或者是報警閥前的管道)該用何種管材的規定?我在技術措施中發現:埋地用球墨鑄鐵管,架空用鍍鋅鋼管。畢竟它沒有法律效力,規范才有法律效力。如果系統壓力過高,球墨鑄鐵管的承壓也是個問題。
某高層建筑屋頂設有穩壓水箱、穩壓泵、氣壓罐,地下室設有濕式報警室,穩壓泵出水管線由樓頂接至濕式報警室的進水管,即濕式報警閥的供水側,這樣設計是否合理?能否起到穩壓作用,請大家多多指教!
本土為天正給排水繪制 ,請用天正打開。如無天正軟件請到筑龍網搜索天正給排水下載。1、本設計遵照《建筑設計防火規范(GB 50016-2006)》設計。2、噴淋部分遵照《自動噴水滅火系統設計規范(GB 50084-2001)(2005年版)》設計,噴淋設計噴水強度6L/min/m^U2^U,火災延續時間按1.00計算,消防用水為57.6m^U3^U。3、噴淋與消火栓系統共用一個消防水池,其容積不小于240m^U3^U。4、泵房與消防水池埋地敷設,應由專業土建商負責設計建造。5、凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。6、未盡事宜仍按國家現行有關規范執行。
本人正在畫一個檔案館設計 檔案館為國家級檔案館 3層 建筑高度13.6m 每層建筑面積為688M2 總建筑面積2066M2根據《建筑設計防火規范》 在檔案館里的檔案室和珍藏室采用氣體滅火系統。我想問下 除了設置了氣體滅火系統的檔案室和珍藏室,其他地方(如辦公室、接待室、會(huì )議室、閱覽室)是否需要設置自動噴淋滅火系統?還有,是否需要設置室內消火栓?
水情自動測報系統的一些相關規范,分享一下
剛才看到各位熟通規范的老師對廠房需不需要設計噴淋的問題給予了好多建議!那請問大家、生產竹木產品的廠房、建筑面積在1500平方、這個廠房是設計自動噴淋還是設計室內消火栓呢?甲方考慮成本不想做噴淋、就做墻面做防火涂料、室內配消火栓,這樣消防審查能通過嗎、驗收能否合格啊。謝謝!
本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-10 17:14 編輯 自動噴水滅火系統設計規范 規定: 8. 0. 5管道的直徑應經水力計算確定。配水管道的布置,應使配水管入口的壓力均衡。輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于0.40MPa。 6.2.3 一個報警閥組控制的噴頭數應符合下列規定:1 濕式系統、預作用系統不宜超過800只;干式系統不宜超過500只。2 當配水支管同時安裝保護吊頂下方和上方空間的噴頭時,應只將數量較多一側的噴頭計入報警閥組控制的噴頭總數。 6.2.4 每個報警閥組供水的最高與最低位置噴頭,其高程差不宜大于50m。 綜上述條文,在報警閥控制的噴頭不超過800個的條件下,其控制高度可以達到50m(極限狀態下,一般800個噴頭控制不了這么多層)。如果報警閥后壓力滿足最高層配水管入口壓力0.3MPa(我的經驗值),則一般最高層及次高層滿足不大于0.4MPa的要求,再往下的樓層壓力過高,需要減壓,由于減壓孔板造價低,安裝省
自動噴淋系統規范
自動噴淋系統規范專題,為您提供自動噴淋系統規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴淋系統規范 相關的專業交流討論,更多自動噴淋系統規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題