狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問大家關于消防自動噴淋系統的一個問題

    現有一個底下車庫的消防噴淋系統,當把它全部開啟后再關閉會(huì )出現嚴重的水錘現象。請問一下會(huì )有哪幾種原因造成這種現象?以及有哪些解決方法? 謝謝!

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!

  • 關于自動噴淋系統的疑惑

    大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!

  • 關于自動噴淋的(閉式系統)

    1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了

  • 消防自動噴淋系統打壓溝槽卡箍滲水怎么辦

    兄弟們,小弟初來咋到,多多關照,小弟遇到辣手小問題,在溝槽卡箍在打壓時少數滲水,應該怎么辦,除更換管件之外還有什么辦法沒有?施工時如何避免溝槽配件滲水[實際小經驗唯佳]?

  • 急!!!!!請問大家關于消防自動噴淋系統的一個問題!

    現有一個底下車庫的消防噴淋系統,當把它全部開啟后再關閉會(huì )出現嚴重的水錘現象。 請問一下會(huì )有哪幾種原因造成這種現象?以及有哪些解決方法? 謝謝!

  • 消防自動報警系統和自動噴淋系統

    有個問題困惑了我好久:設了消防自動報警系統是否必須設自動噴淋系統,審圖的高高有說不一定,也有說必須,消防部門說必須設,現在咨詢一下各位水友,望不吝賜教!

  • 急!!有關自動噴淋系統的消防水池問題!!

    急需請教大家個問題。最近手上在做一個工程,一部分是地下室,地下室分為3部分,分別是車庫和游泳池、桑拿房以及電玩室、,這3部分是隔斷(或者用防火卷簾隔開)的。另一部分是地上的5層的酒店建筑(每層面積>1500平方,總面積>3000平方,要做噴淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的邊上。現在有些問題想請教: 1。車庫要做噴淋,桑拿和游泳池邊上走廊以及電解玩室也要做噴淋的吧?如果要做的話,這3個可以當作是一個系統,但是作為3個防火分區? 2。酒店一共5層要做噴淋,就是5個防火分區,這5個分區可以和地下室的3個合在一起做為一個系統不?不過感覺一個系統帶8個分區多了點,如果是8個分區的噴頭數<800個,還可以用1個濕式系統不?當然如果合用的話,酒店是5層,地下室要在地下,壓力不一樣,可能在對地下室的噴淋進管進行減壓。不知道是不是。請教!!

  • 有關消防。噴淋系統穩壓的問題

    噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!

  • 自動噴淋系統流量的困惑。

    《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。

  • 求救:關于庫房的自動噴淋系統

    我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,里面存用谷類做的工藝品,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min。m2,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,用水量為16x300/60x1。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,請問這樣做是否合適,噴頭選用閉式噴頭是否合適????

  • 消防噴淋系統的幾點疑惑

    各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,摘自教程工作原理:?jiǎn)?dòng)前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,可避免因系

  • 關于自動噴淋系統集熱盤的問題

    我在建筑給排水設計技術措施上看到有關自動噴淋系統噴頭在吊頂處要設集熱盤的說法,我想請問一下各位大俠,集熱盤有什么作用?為什么在吊頂處要設集熱盤,而其它地方就不用設呢?

  • 消防噴淋系統的水力計算

    1、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,我如果選擇0.15MPA,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762、噴水強度是怎么算出來的?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的?4、最不利點的工作壓力應怎么計算?5、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助。

  • 自動噴淋系統與防火分區

    今天看了一地下車庫,其與高層住宅的地下室由防火門相通,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,但沒有在高層住宅地下室設,這樣合適嗎?

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

  • 關于消防自動噴淋的幾個問題

    關于消防自動噴淋的幾個問題

    請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,需要幾種控制方式?3,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,還需要模塊嗎?如果需要,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,管道保持5公斤壓力,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,從末端泄水,供水測壓力降低,直到把水泄完,壓力開關的頂針也不動作。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,開始供水,然后壓力開關才會(huì )頂起,警鈴處過水,警鈴響起,此時我可以撤掉螺絲刀,系統處于正常供水狀態,系統側達到5公斤壓力,壓力開關頂針落下,水泵停止。

  • 自動噴淋系統的設計流程

    自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論。

  • 關于消防分區噴淋系統的問題

    關于消防分區噴淋系統的問題

    請問,紅線內是地下室的一個防火分區,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,有什么規定嗎?

  • 消防噴淋系統的組成及功能

    消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:

點擊加載更多

消防自動噴淋系統

消防自動噴淋系統專題,為您提供消防自動噴淋系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防自動噴淋系統 相關的專業交流討論,更多消防自動噴淋系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

城市規劃設計書籍

城市綠道規劃設計

天堂91精品系列| 国产+日韩+欧美| 伊人午夜视频| 欧美久久久一区二区三区 | 欧美亚洲老年人一级黄片1| 日本1区网站| 天天日,夜夜操一| 午夜不卡在线| 亚洲精品高清视频| av动态图| 夜夜爽夜夜爽av一区二区三区| 四虎成人久久精品无码| 亚洲国产中文在线二区三区免| 亚洲色大成网站www久久九| 在线免费中文字日产区网站| 国产精品人妻熟女毛片av| 印度三级电影| 欧美人妻一区| 狼伊千合综网中文| 欧美啪啪| 国产精品你懂| 你懂的网址在线观看视频| 国产a自拍| 精品一区二区在线播放| 超碰99精品| 蜜臀91视频| 色图综合网| 神马久久蜜臀| 久久午夜电影网| 97无码精人妻品一区二区三区| 午夜精品久久久久| 国产精品久久久无码精品成人软件| 国产欧美一区二区精品性| 被4个男人摁着强进了好爽| 人人妻人人爽人人做夜欢视频| 精品永久久福利一区二区| 老熟妻内射精品一区| 不卡一道本AV在线| 五月丁香之国产精品| 道日本一本草久| 久久久99无码精品亚洲日韩|