  • 噴淋系統設計后如何校核

    請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?

  • 關于噴淋系統料單的問題?

    本人現在急需提一個噴淋系統的料單,可是噴頭太多,三通和四通也比較多,需要按圖紙慢慢的計算,想問問大家有什么好的方法沒有?

  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!

  • 關于自動噴淋系統的疑惑

    大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!

  • 關于噴淋系統的減壓問題

    當噴淋系統分區設置時,需要設置減壓孔板,我用天正計算各層的入口壓力,通過調節管徑吧每層入口壓力控制在0.4以內，然后從系統上面依次計算下來的壓力值大于0.4的就設減壓孔板。但這個過程中有個問題就是控制單層入口壓力在0.4以內，有沒有最低值,當然每個系統的頂端壓力越小 ,下面需要設減壓閥的就越少,不知道我這種計算有沒有問題,應控制在壓力在什么范圍內最好呢

  • 關于自動噴淋的(閉式系統)

    1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了

  • 關于噴淋系統的布置(在線等)

    某商業街一期為地上二層建筑,每棟寬度為28米,一棟長96米,另一棟長56米,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]

  • 有關噴淋系統的問題咨詢

    05年的倉庫設計,用到12年后停用荒廢,消防噴淋是老規范的設計參數,而2020年重新使用,噴淋系統完好,現在這個噴淋系統需要按新規范重新設計安裝,還是按老規范驗收,新老規范對于噴淋強度的限制有所不同

  • 有關噴淋系統噴頭布置的問題

    各位大俠:根據消防規范,由噴淋系統噴頭的工作壓力0.1MPa噴水強度6L/min.m2,可求出噴頭的保護面積13.33m2,走廊布置時圓形保護半徑2.06m,而方形布置時正方形的邊長3.65m,顯然2*2.06

  • 有關消防。噴淋系統穩壓的問題

    噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!

  • 干式噴淋系統的設計要點?

    由于在北方,一個近萬米的丙類庫房,應設噴淋,因為不采暖,消火栓和噴淋均是干式系統,在設計上應該注意什么,報警閥采用干式報警閥,其他還有什么說道嗎? 空氣壓縮機的技術參數?快速排氣閥門是怎樣的閥門?

  • 噴淋能否采用臨時高壓系統?

    各位師長,我現在做的一個工程平時能滿足2.5公斤的靜壓,噴水時要滿足最不利點1公斤的壓力需要增壓到4.5公斤,現在如果不用穩壓設施,只用增壓設施在著火時用,可否?另市政壓力1.4-2.8,噴淋泵直接從市政管網抽水,如果選擇揚程小于30不滿足最不利點水壓,若大于等于30,則超過了50米,要設減壓閥,怎么辦?

  • 噴淋系統短管設置的疑問?

    兄弟我是學暖通出身的,對消防這一塊不是很精通,請教下各位高手,噴淋系統末端短管為DN25的,而噴淋頭一般是DN15,在這兩者之間用的25*15的大小頭.我的疑問是:從流體阻力角度來說,在支管從主管出來直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再變徑,應該說反而更小(前者增加的短管沿程阻力,應該比后者的局部阻力要小)而且從材料上來說也節約(雖然是小錢,關鍵是搞清楚原因,呵呵)。這樣采用DN25再變徑的理由何在?

  • 求救:關于庫房的自動噴淋系統

    我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,里面存用谷類做的工藝品,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min。m2,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,用水量為16x300/60x1。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,請問這樣做是否合適,噴頭選用閉式噴頭是否合適????

  • 自動噴淋系統流量的困惑。

    《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。

  • 外資廠房的噴淋系統疑問

    本人現遇到一美資廠房項目,境外公司按照NFPA標準設計,噴淋系統全部管道要求采用鍍鋅無縫鋼管,而且管壁厚度需滿足ASTM SCHED 40標準,好不容易找到這個標準查了下,我的天!能聯系的國內廠家都沒有完全滿足要求的產品,而且就算有這樣的鋼管,安裝時管接件也很貴,造價驚人,總不能所有大小管道都焊接吧?!跟甲方解釋可否考慮按國內做法采用國標鍍鋅鋼管,對方不肯妥協,理由是廠方投保美國保險公司,必須滿足其相關標準,否則不予投保。請問各位同仁有否遇到過類似情況,如何處理的?謝謝。另外,這套噴淋系統在局部低溫區域采用管網內充不凍液,并采取措施與低溫區域外的管網水分離,本人還是頭一回碰見,挺新鮮的,一般常規做法采用干式系統處理,不知是不是我孤陋寡聞,大伙一起說說

  • 有關噴淋系統的一個經驗問題

    請教各位大俠一個問題:你們在設計噴淋系統的時候,是不是有相應的噴頭個數對應一定的管徑呢?比如一個噴頭為DN25,兩個為DN32....以此類推....就是說不用計算,憑經驗就能準確地把對應的管徑標出來..謝謝大家了.請不吝指教!

  • 有關新噴規局部噴淋系統的請教

    05版噴規中出現了局部系統,其中有一條,設置K=80的快速響應噴頭,那他的最小工作壓力??是0.1MPa還是0.35Mpa呢?另外,根據新噴規,是不是局部噴淋系統流量小于消火栓系統流量就可以接入消火栓系統,那萬一發生火災,按照理解,是先啟動噴淋,并噴10分鐘,然后停止,消火栓系統打開??否則不可能運作。請高手指教一二,我會(huì )非常關心大家的解答。

  • 高層噴淋系統的減壓問題

    噴淋配水管壓力超過0.4MPa都要減壓,照此說來豈不是幾乎除頂層幾層外每層都要減壓,哪位高手做過減壓孔板的計算?減壓孔板設在哪里比較合適呢?

點擊加載更多

噴淋系統

噴淋系統專題,為您提供噴淋系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴淋系統 相關的專業交流討論,更多噴淋系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水噴霧滅火系統

地下室污水提升泵

中文字幕人妻av系列| 久久久久久久久久亚洲| 国产精品久久久久JK制服| 日韩a级| 久久99久国产精品黄毛片老牛| 欧美日b| 激情淫荡妇| 午夜少妇美女爽歪歪视频在线观看| 九色综合婷婷综合| 把腿张开舔欧美| 亚洲国产精品视频一区| 亚洲 日韩一区二区| 波多野结衣高清一区二区三区| www.超碰| 国产v亚洲v天堂无码欠欠| 亚洲一区在线看| 日韩一区综合| 日韩中文字幕国产| 另类欧美日韩欧美| 国产美女遭强高潮网站| 亚洲免费毛片| 互换人妻| 亚洲日韩欧美一级视频| 熟女极品少妇xxx呻吟| 亚洲欧洲在线免费| 欧美日韩制服高清在线视频| 白洁少妇高义第1一178章| 欧美国产另类春色| 日本激情网| 午夜福利不卡免费| 国产AⅤ激情无码久久| av一二区| 亚州综合区| 综合激情五月天| 在线免费中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠躁| 婷婷97狠狠成人免费视频| 不卡av网站| 亚洲日韩欧美综合一线| 人妻视频网站| 成 人 免费 黄 色 网站视频|