狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!

  • 有關消防。噴淋系統穩壓的問題

    噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!

  • 消防噴淋系統的幾點疑惑

    各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,摘自教程工作原理:?jiǎn)?dòng)前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,可避免因系

  • 消防噴淋系統的水力計算

    1、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,我如果選擇0.15MPA,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762、噴水強度是怎么算出來的?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的?4、最不利點的工作壓力應怎么計算?5、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助。

  • 關于消防分區噴淋系統的問題

    關于消防分區噴淋系統的問題

    請問,紅線內是地下室的一個防火分區,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,有什么規定嗎?

  • 消防噴淋系統的組成及功能

    消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:

  • 消防噴淋系統的特性系數怎樣求

    djzy-sg --------------------------------------------------------------------------------消防噴淋系統的特性系數怎樣求,末端的試驗泄水管可否拐入衛生間內,干管可否穿防火卷簾?請賜教。

  • 消防噴淋系統預算問題探討

    是不是所有噴淋系統都要管網沖洗,所有采暖管道都要系統調整,無論管段長度,系統大小?如果是噴淋系統,我除了要加濕式報警閥、水流指示器、末端試水裝置,還有什么需要的呢?是否必須前后有信號蝶閥?

  • 求教如何做消防噴淋系統?

    本人還在讀書,對給排水設計剛剛接觸,不知如何下手,一片迷茫,尤其是消防這塊,更是另人頭痛,聽說給排水工程消防是最主要的,個位大哥,看到此貼談談心得，菜鳥在此拜謝!

  • 噴淋系統的消防水箱起什么作用?

    噴淋系統的消防水箱起什么作用呢?規范規定儲存10min消防水量,這個水什么情況用呢?發生火災,管網水壓下降,噴淋主泵啟動,用不到水箱萬一主泵發生故障,消防水箱的水直接出來壓力不能滿足要求,或者通過穩壓泵流量也不能滿足要求,消防水箱前10min的消防水量意義何在?

  • 消防噴淋系統工作壓力的問題?

    消防噴淋系統工作壓力的問題?

    自動噴淋滅火系統設計規范5.0.1條寫最不利點的工作壓力為0.05Mpa,網上又查到說最高點的工作壓力維持在0.4Mpa這不是互相矛盾嗎?設計規范8.0.5條中規定輕、中危險等級的配水管入口壓力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1條中又規定工作壓力不能大于1.2Mpa。小弟有點懵逼。求大神指導。還有一個問題 噴淋系統的工作壓力到底該如何確定

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 請問大家關于消防自動噴淋系統的一個問題

    現有一個底下車庫的消防噴淋系統,當把它全部開啟后再關閉會(huì )出現嚴重的水錘現象。請問一下會(huì )有哪幾種原因造成這種現象?以及有哪些解決方法? 謝謝!

  • 請教消防噴淋的系統圖設計深度

    請教各位,消防噴淋的系統圖需要畫到什么深度,是要詳細畫出每個噴頭、全部的軸測圖,并標注管徑,還是只需要表示出進水管、水泵接合器及干管(包括主要配件)等就可以了,我看到我們這里有人做的比較全面,有人做的則比較簡單,小弟比較疑惑,請大家幫個忙。

  • 消防噴淋系統噴淋泵楊程的估算

    希望大家參與討論在做噴淋系統的時候,噴淋泵楊程是怎么估算的。列舉一種:用30m+高差這種估算法合理嗎,估算的和實際的應該有很大誤差有誰能提供一個有效的估算方法呢

  • CPVC可以用于消防噴淋系統

    CPVC現在已經可以用于自動噴水滅火系統1)參考公安部www.cccf.com.cn網站http://www.cccf.com.cn/firectrl.nsf/zhqry?OpenFrameset環琪塑膠工業有限公司已經通過公安部國家固定滅火系統認證2)國家推出CECS 234:2008《自動噴水滅火系統CPVC管 管道技術規程》3)華北圖集 91SB12-2007 121頁至123頁也提出消防噴淋用CPVC的安裝細節CPVC用于消防噴淋管道是打破傳統金屬管道用于自動噴淋系統,其在北美使用超過25年,其工作壓力可以達到12公斤;直接暴露在400~800攝氏度火焰下1個小時(自動噴淋系統火災中使用1個小時)如需詳情,可聯系廠家:馬文龍 13911072598<

  • 噴淋系統消防水箱容積問題

    規范10. 3. 1 采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。這個最不利處噴水強度是按照消防設計用水量確定還是按照最不利4只噴頭流量就可以最低工作壓力也是同樣的問題規范10. 3. 2 不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。按照這條規范的意思消防水箱同樣采用最不利4只噴頭流量就可以。請教大家,噴淋消防水箱容積是否可以按照氣壓罐那樣最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。

  • 消防噴淋系統氣壓測試合格標準

    我是甲方,因車間設備已正常生產,噴淋系統無法進行水壓試驗,故要求施工方進行氣壓試驗,目前結果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直說此為合格,其他無方法,請問消防氣壓試驗是否有相關標準,打多少公斤保多少小時降多少算合格呢?

點擊加載更多

消防噴淋系統報價

消防噴淋系統報價專題,為您提供消防噴淋系統報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴淋系統報價 相關的專業交流討論,更多消防噴淋系統報價相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

民用建筑工程電氣施工圖設計深度

城市規劃 快題設計

中文字幕一区99~| 日本一区二区三区在线播放| 午夜黄视频| 日韩久久久精品| 九色这里只有精品| 91久久精品国产91久久| 日本天堂在线| www.香蕉视频| 亚洲人页码视频在线观看| 亚洲欧美精品二区| 中文字幕第二十六页页| 亚州av| 人妻丝袜AV影音精品| 影音先锋日韩| 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 久久久久99精品国产片| 色呦呦91高清| 一本一道无码免费视频| 黄片小视频在线观看| 国产在线蜜臀| 四虎操逼网| 日日摸天天爽天天爽视频| 另类极品7○老太grand| 91天天综合| 国产乱子伦视频在线观看| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 日韩人妻无码潮喷中文视频| 偷亚洲少妇| 中日韩ai精品视频免费观看| 一级特黄片| 日韩天堂av| 日本免费一区二区三区色香欲86| 无码成人久久久| www欧美www| 中文字幕A在线| 日本不卡免费| 亚洲爽妇网| 午夜网| 日韩电影成人一区二区三区| 精品男女久久久| 国产日本在线|