本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
誰知道配電室、變電站、發電機房的火災危險類別和耐火等級如何確定?火災危險類別好像分著:甲、乙、丙、丁、等。耐火等級好像分著一級、二級、三級、等。這些級別我不知道如何分類,哪些屬于那一級(類別),有沒有相關規范?告訴以下,或者提供下載地址,也或者把相關段落文字發一下,謝謝。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
請問首層地面和屋面的環境類別應該按什么確定?考慮首層地面以下的防朝措施和屋面的防水保溫之類的措施的話是否可按一類考慮,若是不考慮無疑是按照二A或二B。但是實際工程設計階段個人覺得是要按照前者考慮保溫措施|(地面防潮和屋面防水都是屬于設計內容的,若是不考慮相當于該設計沒么用。個人觀點O(∩_∩)O哈哈~),按照一類設計。但是至于材料的使用年限問題造成的使用期間處于二類問題的情況,只能靠后期的檢測和加固了,不然也不會(huì )有檢測和加固行業的催生。請各位大俠給出自己的寶貴觀點~多謝~
RBT,專業是暖通,打算明年考二建。之前了解比較少,就想請教一下,建筑工程、公路工程、水利水電工程、礦業工程、市政公用工程、機電工程,以上二建的6個專業該如何選擇?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
勘察報告中說:地下水對混凝土結構具有中等腐蝕性,那么基礎混凝土的環境類別應該怎么取?不能是第五類:受人為或自然的侵蝕性物質影響的環境吧?另外,該環境中的混凝土應采取哪些特別措施?期盼前輩高人指點......
GB14048.4-2003 中“一 個或兩個旋轉方向,但具有不頻繁的反接制動來停止電動機的可能性,反接制動(如果有的話 )是 用 轉 子 電 阻 制動來進行的(具有制動器的可逆起動器),轉子變阻式起動器通常用于這種工 作 條 件 (A C- 2 使用類別)”,最后的使用類別是否錯誤,應該為AC-4吧,有人可指教嗎?
隧道圍巖的類別是不是與支護相配套的,即二 三 四類圍巖必須用二 三 四類支護,可不可以是三類圍巖用二類支護的情況,例如:有一隧道原設計圍巖類別為三類,通過超前地質雷達預報,該類圍巖應是二類,用二類支護,可不可以說是三類圍巖用二類支護,
本人有一高層項目,由酒店和辦公組成,建筑面積約8萬平米,應該屬于公共建筑,但沒有6.0.2的具體規定,哪位有 關于這條的具體規定!麻煩提供一下,不知是否屬于乙類建筑.
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
抗震設計規范6.1.2條規定了無關,而且施嵐青的答題指導里有些題目也是說無關。但根據高規第4.8.4條,抗震等級似乎跟場地類別又是有關系的。以哪本規范為準呢?請各位大蝦指教。
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
在進行爆炸危險區域設備選型中,對溫度組別和設備類別的理解如下,不知是否正確,請大家幫忙明確。1、溫度組別:當電氣設備正常運行、發生故障時,其表面溫度不會(huì )超過溫度組別的對應溫度。2、設備類別:ⅡC類設備可以用于ⅡB類和ⅡA類設備適用的場合,ⅡB類設備可以用于ⅡA類設備適用的場合,反之,就可能出現危險。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
外包柱腳中,要在鋼柱表面設置栓釘。請問栓釘與鋼柱連接的時候是用剖口焊縫?還是角焊縫?還是另外的焊縫?這需要設計給出么?
1. 2011第4.3節要求指定砌體的環境類別。 2. 過去按照《混凝土規范》要求,本地鄭州市習慣于將衛生間按“潮濕的房間”確定,所以環境類別屬于二a。 那么,按照《砌體規范》“潮濕的房間”的砌體結構的環境類別屬于 2 類。則燒結磚最低應采用MU15。而一般上部正常房間采用MU10的墻就可以了。施工感覺挺困難的。
最近做一個項目的初步設計,甲方目前未提供勘察報告,想試算一下:抗震的一些參數按照抗規就行。但是場地類別不知道,看有沒有山東的朋友告知一下,不勝感激!
焊縫類別
焊縫類別專題,為您提供焊縫類別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫類別 相關的專業交流討論,更多焊縫類別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量